Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Význam odrušovací tlumivky na uzemnění?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8975
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 16:00    Předmět: Význam odrušovací tlumivky na uzemnění? Citovat

Teď jsem rozdělal jedno zařízení a koukám, že na zemi je namotaná tlumivka na toroidu. Ještě nikdy jsem to na zemi neviděl, jakej toto může mít význam? Neměla by mít zem impedanci za všech okolností co nejnižší?


tlumivka.jpg
 Komentář:
tlumivka
 Velikost:  35.99 kB
 Zobrazeno:  46 krát

tlumivka.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 16:11    Předmět: Citovat

Znám to taky. On asi někdo při testu EMC zjistil, že mu to svítí do okolí přes PE.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 16:33    Předmět: Citovat

Viděl jsem to jenom u zdroje tiskárny ROBOTRON(s B260D a SU179) a u svářečky KS250.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:29    Předmět: Citovat

Taky jsem se s tím už setkal, mnohde ale nesmyslně - všecky tři vodiče přívodu, byly třeba i 3x provlečené stejným směrem.
Nacvakávací "perly" - válečky je něco jiného, u toroidu ten způsob ale nedává smysl.
U správně vinutých toroidů v PE, je aspoň nějaká min. jistota, že ten krám byl jako prototyp opravdu na EMC testech..
Speciálně u PC zdrojů, je svícení přes PE opravdický problém. Přímo se netýká Y2 ani X2 kapacit ve filtrech, jako spíš "trasou" vedení PE.
Prostě se to rušení ze zdroje šíří po nějakém úseku impedance PE až tolik, že sebelepší uzemnění nepomáhá a je nutné např. nf signál galvanicky oddělit. Pár takových, vážně zatvrzelých případů, jsem už řešil.
Některé kombinace rušícího zdroje PC, rušícího zdroje monitoru, obojí na stejné PE a fázi, byly opravdu kouzelné. Doslova.
Nejprv se kontrolovaly filtry ve zdrojích, u lepších i PFC.
Právě u těch "lepších" zdrojů s PFC, byly se zarušenou PE ty největší problémy.
Rád bych se nechal, v těchto a podobných případech, poučit někým z EZÚ. Ale odtamtud sem asi nikdo nechodí..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8975
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:31    Předmět: Citovat

Asi máte pravdu, bude to kvůli tomu, jen jsem to doteď neviděl. No co, všechno je jednou poprvé. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:34    Předmět: Citovat

Tlumivka se používá pro VF oddělení silové a přístrojové (signálové) země. Tedy k potlačení rušení, které se šíří po ochranném vodiči.
citace:
Přerušení této tlumivky může vést k úrazu elektrickým proudem, proto jsou na ni kladené přísné bezpečnostní požadavky. Nejmenší přípustnou dimenzí je proud 16 A, průřez vinutí minimálně 1 mm² a odpor pod 62 mΩ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:39    Předmět: Citovat

Že to nepomáhá, není důležité. Důležité je jenom to, že to bohužel požaduje nějaký předpis. Na který v reálné výrobě a finančního důvodu výrobce sere podobně, jako na to rušení samotné.
Dokud funguje "naše" vyrobené zařízení samotné, je všecko v pořádku a nemáme důvod se ohlížet na jiné zařízení.
To, že byly EMC normy vytvořené právě za tím účelem - pro zamezení škodlivého vlivu rušení na okolní zařízení, to je nepodstatné...
Jestli někde dokonale funguje alibismus, tak je to zrovna v této oblasti Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:44    Předmět: Citovat

Mimochodem - jak bude fungovat těch 62 mΩ, když přes ně následně povalí 120A a pár mikrosekundové špičky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 18:57    Předmět: Citovat

Tlumivka musí být dimenzovaná jako ochranný vodič, do kterého je vložená, aby snesla případný zkratový proud. Zvýšení impedance vypínací smyčky o pár mΩ je z hlediska ochrany zanedbatelné. Požadavky se týkají pouze tlumivek ve vodičích, které mají ochrannou funkci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7400

PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 20:22    Předmět: Citovat

A tady, jak je vidět, je tlumivka tvořená přímo ochranným vodičem jen protaženým skrz toroid. Takže to z hlediska ochrany funguje stejně, jako by byl vodič o pár cm delší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund