Ještě jednou bych se vrátli k přechodu TN-C na TN-S. Není takový přechodem každý prodlužovací přívod, zastrčený do 1fázové 230V zásuvky, provedené v soustavě TN-C? Fáze jde napřímo a druhý vodič, který je v zásuvce proklemován z PE na N, je v zástrčce prodlužovacího přívodu rozdělen na samostatné vodiče PE a N. Na stejném principu by se to rozdělilo i u 3fázové zásuvky.
Vím, že u té 1fázové zásuvky se jakoby jedná o 2 vodiče (kolík=PE a pravá zdířka=N), ale prakticky je to jeden vodič.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:02 Předmět:
Ja si myslím že toto mieto sa nedá považovať ze miesto prrechodu z TNC na TNS z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten že najmenší prierez na ktorom sa to môže rozdeliť je CU 10mm a druhý dôvod je ten, že do miesta rozdelenia musí byť dovedené uzemnenie.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6072 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:31 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Na stejném principu by se to rozdělilo i u 3fázové zásuvky.
Právě že princip je zásadně odlišný. U té 1f zásuvky je místo rozdělení uvnitř zásuvky, tedy v pevném rozvodu, zatímco u té uvažované 3f bastlredukce by bylo až ve vidlici, tedy v pohyblivém přívodu. A to je právě to, co norma nepřipouští, z důvodu spolehlivosti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:54 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Prvý dôvod je ten že najmenší prierez na ktorom sa to môže rozdeliť je CU 10mm a druhý je ten, že do miesta rozdelenia musí byť dovedené uzemnenie.
Mimo jiné hlavně ten průřez. Přizemnění bodu rozdělení PEN v zásuvkách soustavy TN-C se nikdy nevyžadovalo. Pouze v odůvodněných případech bylo (nebo je) doporučeno. Jinak je vždy jednodušší PEN přizemnit a rozdělit na N / PE už v rozvaděči.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2020, 19:36 Předmět:
Pre tomasjedno: Ja ale zásadne nesuhlasim s tym že keď do TNC zásuvky pichneš 3 žilový pohyblivý prívod alebo predlžovačku, tak že sa jedná o prechod z TNC na TNS. Podla mňa aj na konci tej prodlužovačky sa jedná o sieť TNC akurat je to pohylivy privod ktory pokial ja viem tak odjakživa musi byť realizovany v TNC 3-žilovo.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2020, 20:02 Předmět:
Ja to vidím tak že v prodlužce je N a PE ale stále to je sústava TNC lebo: Absentuje v mieste rozdelenia uzemnenie a rozdelenie nie je realizované na vodiči 10mm.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2020, 20:39 Předmět:
tomasjedno: to si teda zrovna nemyslím. Ty snad znáš nejakou definici podle které by se konec prodlužovací šnúry zapojené do zásuvky TNC považoval za zásuvku sustavy TNS? Já teda takovou definici neznám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 10 2020, 9:20 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Konec standardního prodlužovacího přívodu bych tedy viděl jako TN-S.
Ano, pokud jsou na každém konci správně zapojené 3 dráty, které nejsou v tom "prodlužovacím přívodu" nikde navzájem propojené, tak je to TN-S. Tak by měla být nakonec zapojena každá prodlužka, aby fungovala i tam, kde je proudový chránič.
Já bych řekl, že TN-S nebo TN-C jsou označení typu použitého rozvodu. Prodlužka je už jen součást připojení spotřebiče k tomuto rozvodu, nikoliv rozvodem samotným, takže pro ni označení TN-S nebo TN-C nedávají smysl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.