Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 08 2020, 20:24 Předmět:
To nemaš zvuku pravdu. To je taky adapter že sa daju pretočit dva fazove koliky a tym padem sa prehodi zmysel otačania. To je ale TNC na TNC čiže 4kolik na 4 kolik
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 08 2020, 20:43 Předmět:
Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče. Redukce 4/5 je nepřípustná, protože ochranný vodič na přívodní straně nelze použít jako PEN.
Ve čtyřpólové zásuvce je odjakživa pouze ochranný vodič PE. Pokud ho někdo rozdělí na N a PE ve vidlici, bude to nepředpisový, případně potencionálně nebezpečný bastl. Zmíněné výjimky u některých starých zařízení dnes neplatí.
Na pohyblivom prívode sú zakázané akékoľvek redukcie, kde nie je zástrčka a zásuvka pre sieť rovnakého typu. Jediná možnosť je upraviť zariadenie na prevádzku v sieti TNC. Ak sa dá. A použiť príslušnú zástrčku, aby pasovala do pevne namontovanej zásuvky. Prípadne do správne vyrobenej predlžovacej šnúry.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 09 2020, 11:39 Předmět:
Žádná "redukce ochrany" neexistuje. Ochrana je daná sítí, do které se pohyblivý přívod připojuje. Lze redukovat pouze počet vodičů, nebo typ spojovacího prostředku způsobem, který neodporuje příslušným normám.
Redukce 5 na 4 kolíky je možná - funkce ochrany je zachovaná, pouze nepokračuje pracovní vodič N. Tyto redukce jsou přednostně určeny pro vývod z pevně instalované zásuvky, ale je možné i zapojení mezi pohyblivé přívody. Ani tomu není konstrukčně zabráněno.
Co se týká různých nestandardních redukcí, tak ty se občas skutečně prodávají i přesto, že některé nevyhovují místně platným normám. U některých se záměrně uvádí "pro speciální určení" apod, aby je vůbec mohli prodávat. Například zmíněnou 4/5 jsem nedávno někde viděl, ale nikomu bych ten bastl nedoporučil.
Dále jsou jednoúčelové redukce, dodávané pouze pro konkrétní zařízení. Použití k jinému účelu může být zcela nepřípustné, v některých případech až nebezpečné.
Jinak provizorní připojení i pro krátkodobé použití (kulturní akce, komedianti) má vždycky zřizovat elektrikář, který zhodnotí místní situaci a možnosti.
Píšete , že redukce 5/4 je možná, ale předpokládám , pokud teda mluvíme o pohyblivém přívodu ,že na straně té 5 bude proudový chránič a tomu se to líbit asi nebude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.