kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4292
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:05    Předmět: Citovat

Milane píšem ako by som to urobil ja. Nepíšem že to je správne ani legálne riešenie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2652

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:08    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:08    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
. Opačne ano.
Hlavně aby tam nebyl spojen PE s N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1531
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:11    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
https://www.emat.cz/prumyslove-zasuvky-a-vidlice/redukce-400v

Jenže zde je požadovaná přesně opačná redukce. 4 kolík samec -> 5ti kolík samice. Taková se neprodává.


Naposledy upravil Milan_F dne so únor 08 2020, 20:13, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4292
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:11    Předmět: Citovat

To ale petrfilipe posilas z TNS na TNC. To je opačne. To N sa oficialne z TNC nesmie odoberať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1125

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:11    Předmět: Citovat

@ petrfilipi
Ale to sú redukcie 5P / 4P .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2652

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:14    Předmět: Citovat

Jj, máte pravdu, přehlédl jsem to.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:17    Předmět: Citovat

Redukce z4 na 5ti nese označení RA 3243.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4292
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:24    Předmět: Citovat

To nemaš zvuku pravdu. To je taky adapter že sa daju pretočit dva fazove koliky a tym padem sa prehodi zmysel otačania. To je ale TNC na TNC čiže 4kolik na 4 kolik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:43    Předmět: Citovat

Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče. Redukce 4/5 je nepřípustná, protože ochranný vodič na přívodní straně nelze použít jako PEN.
Ve čtyřpólové zásuvce je odjakživa pouze ochranný vodič PE. Pokud ho někdo rozdělí na N a PE ve vidlici, bude to nepředpisový, případně potencionálně nebezpečný bastl. Zmíněné výjimky u některých starých zařízení dnes neplatí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
yakl



Založen: Apr 14, 2005
Příspěvky: 456

PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 1:59    Předmět: Citovat

Na pohyblivom prívode sú zakázané akékoľvek redukcie, kde nie je zástrčka a zásuvka pre sieť rovnakého typu. Jediná možnosť je upraviť zariadenie na prevádzku v sieti TNC. Ak sa dá. A použiť príslušnú zástrčku, aby pasovala do pevne namontovanej zásuvky. Prípadne do správne vyrobenej predlžovacej šnúry.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 11:37    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče.
To ale mluvíš o redukci, kde na výstupu není vodič N, ale jen 3L+PE. To není redukce z TNS na TNC.[/img]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 11:39    Předmět: Citovat

Žádná "redukce ochrany" neexistuje. Ochrana je daná sítí, do které se pohyblivý přívod připojuje. Lze redukovat pouze počet vodičů, nebo typ spojovacího prostředku způsobem, který neodporuje příslušným normám.
Redukce 5 na 4 kolíky je možná - funkce ochrany je zachovaná, pouze nepokračuje pracovní vodič N. Tyto redukce jsou přednostně určeny pro vývod z pevně instalované zásuvky, ale je možné i zapojení mezi pohyblivé přívody. Ani tomu není konstrukčně zabráněno.

Co se týká různých nestandardních redukcí, tak ty se občas skutečně prodávají i přesto, že některé nevyhovují místně platným normám. U některých se záměrně uvádí "pro speciální určení" apod, aby je vůbec mohli prodávat. Například zmíněnou 4/5 jsem nedávno někde viděl, ale nikomu bych ten bastl nedoporučil.
Dále jsou jednoúčelové redukce, dodávané pouze pro konkrétní zařízení. Použití k jinému účelu může být zcela nepřípustné, v některých případech až nebezpečné.

Jinak provizorní připojení i pro krátkodobé použití (kulturní akce, komedianti) má vždycky zřizovat elektrikář, který zhodnotí místní situaci a možnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nokijec



Založen: Feb 01, 2011
Příspěvky: 295

PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:06    Předmět: Citovat

Píšete , že redukce 5/4 je možná, ale předpokládám , pokud teda mluvíme o pohyblivém přívodu ,že na straně té 5 bude proudový chránič a tomu se to líbit asi nebude.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4292
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:13    Předmět: Citovat

Tomu proudovému chrániču to je jedno. Bude nadále funkční.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund