Zaslal: út leden 28 2020, 21:06 Předmět: zvlnění výstupního napětí spínaného zdroje
Může mi prosím někdo sdělit (poradit) jakou maximální hodnotu v (mV) bych měl naměřit osciloskopem při měření zvlnění napětí u spínaných zdrojů? měničů atd? Jaká hodnota už je nepřípustná a může působit potíže.
Někde čtu 10mV někde 20mV.
Moc díky
Samozřejmě větu : ..zvlnění napájecího napětí" jsem do googlu zadal a četl. Ovšem všude se píše o výpočtech zvlnění napětí za usměrňovačem + výpočet.
Nevěřím ale, že když někdo měří zvlnění v nějakém ,,spotřebiči" si počítá přesně hodnotu jaká má být :/
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 28 2020, 21:31 Předmět:
Presne tak, zvlnenie je nutne posudzovat podla parametrov zdroja. Pri kvalitnych vyrobkoch existuje nejaka specifikacia a dokumentacia, inak len podla odhadu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 28 2020, 23:14 Předmět:
Obecně to beru při servisu tak, že jdu scopem po kondenzátorech a sleduji zvlnění. Tím získám představu, kolik asi tak je v tom konkrétním zařízení normální zvlnění. Taky se musí dávat pozor, co z některých na odrušení ošizených rušiček vleze do sondy vzduchem. A pokud je někde zvlnění výrazně větší, než na jiných C, indikuje to obvykle problém. Řekl bych zlehka od boku, že zvlnění ve vyšších jednotkách procent velikosti DC napětí už bývá špatně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st leden 29 2020, 20:35 Předmět:
jde o to, jaké je při tom zvlnění výstupní napětí zdroje. Je rozdíl 10mV zvlnění při výstupním napští 5V a to samé zvlnění při výstupním napětí 50V.
Dále, zvlnění se bude měnit při zátěži, tedy v závislosti na proudovém odběru.
A nakonec, lidé zaměňují často "zvlnění" s "rušením". Pokud máte k dispozici digitální osciloskop, pak ten má nejspíše také spektrální analyzátor. V tom případě doporučuji přepnout osciloskop na tuto funkci a změřit rušení na výstupu spínaného zdroje a to (1) naprázdno a (2) při různém zatížení. Rušení může být větší malér než zvlnění stejnosměrného výstupního napětí v rozsahu 10 mV.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 29 2020, 20:43 Předmět:
Řekl bych, že majitelů MDO řady osciloskopů je tu tak na jednu ruku. Asi jsi myslel FFT.
A měřit zvlnění se musí hlavně umět, jinak "naměříš" nesmysly.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: čt leden 30 2020, 0:50 Předmět:
Když to chceš pro µP/paměti, pak by to zvlnění mělo bejt maximálně takový, aby se vešlo do tolerance nejmíň tolerantního obvodu v zapojení. Když bude vyžadovat 5V ±5%, pak by maximální napětí nemělo překročit 5.25V a minimální 4.75V. Když se do toho vejdeš, obvody by měly pracovat spolehlivě. Takže i kdyby bylo zvlnění 100mV, nemělo by to vadit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.