sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 10:36    Předmět: Elektrocentrála - rodinný dům Citovat

Ahoj. Prosím o radu jak si připravit rozvaděč pro připojení třífázové elektrocentrály. Naskytla se mi možnost pořídit zánovní elektrocentrálu která byla již použita pro zálohu rodinného domu v rakousku.... Minimálně použitá a za čtvrtinovou cenu... Centrála má vlastní chránič a tak tedy mi neni uplně jasné jak jí měli zapojenou do rozvaděče... Má klasika pětikolikovou zásuvku a pak dvě 250v a zesílení pro sváření... Prosím nejlépe jednoduché schéma. Mám novostavbu vše pod chrániči... Přívod prvního rozvaděče je opatřen hlavním vypínačem na který je přiveden třífáz od elektzrocentrály. Předpoklad je že při výpadku vypnu hlavní vypínač na který je přivedena i elektrocentrála. Co s N a zemí? Děkuji R....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 4993
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 11:12    Předmět: Citovat

Zadání problému do gúglu vede například na diskusi elektrika.cz. Tam je schéma zapojení. Základem bezproblémového a bezp. provozu je přepínač se třemi polohami: Síť - Vypnuto - agregát. Nebo navzájem blokovaná relé či stykače. Nesmí nastat možnost oba zdroje spojit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 11:22    Předmět: Citovat

To je logické... Při výpadku proudu a zapojení elektrocentrály musí u mě v domě proběhnout několik opatření. První odpojit dům od sítě, druhý odpojit FVE od rozvaděče v domě a třetí řízené vytápění z přebytků FVE. Z toho plyne že toto nelze automatizovat nebo by to bylo velmi složité. Samozřejmě jsem googlil ale nenašel jsem jasnou odpoveď. Tedy ještě jednou jak zapojit elektrocentrálu s chráničem do rozvaděče domu děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 4993
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 12:34    Předmět: Citovat

Podle schématu je nutno vodič N z centrály zapojit přes přepínač sítí a vodič PE z centrály propojit natvrdo s ostatními PE. Existence či absence chrániče na to nemá vliv. Nebo jinak- toto zapojení neovlivní funkci chrániče na centrále.
Schéma sem nedám, protože to z mobilu neumím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:27    Předmět: Citovat

Rozdelil (strihol) by som prívod od elektromerového miesta okrem PE(PEN).
Samicu 32A(63A) pripojiť k elektromerovému miestu, samca s gumeným káblom do domového (bytového) rozvádzača.
Normálne sa prepoja. pri výpadku siete sa ten kábel so samcom odpojí od siete a pripojí sa k elektrocentrále cez prípadnú redukciu (na centrále bude asi menší konektor).

Ešte to chce vyriešiť "DvojTarif", ak je použitý.

Možno by to šlo druhým káblom (jeden modrý vodič) so zásuvkami, len s opačne zapojenými zásuvka/záztrčka (samec/samica) ako ten hlavný kábel.


Naposledy upravil procesor dne ne prosinec 15 2019, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:53    Předmět: Citovat

Vodič PE je jasný. Když přes přepínač zapojím na N v rozvaděči nepůjdou mi ostatní rozvaděče v domě (mam tři). Takto mi půjde pouze rozvaděč do kterého bude přímo zapojená centrála... Je ještě nějaká jiná možnost?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:53    Předmět: Citovat

Proč jako řešit tarify, když se centrála připojuje vždycky ZA elektroměr?
Když elektroměr i sazbový přepínač je při nepřítomnosti napětí rozvodné sítě stejně nečinný?
Ještě je možnost, nechat to zapojit a zrevidovat lidi, co tomu rozumějí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:57    Předmět: Citovat

procesor napsal(a):
Rozdelil (strihol) by som prívod od elektromerového miesta okrem PE(PEN).
Samicu 32A(63A) pripojiť k elektromerovému miestu, samca s gumeným káblom do domového (bytového) rozvádzača.
Normálne sa prepoja. pri výpadku siete sa ten kábel so samcom odpojí od siete a pripojí sa k elektrocentrále cez prípadnú redukciu (na centrále bude asi menší konektor).

Ešte to chce vyriešiť "DvojTarif", ak je použitý.

Možno by to člo druhým káblom (jeden modrý vodič) so zásuvkami, len s opačne zapojenými zásuvka/záztrčka (samec/samica) ako ten hlavný kábel.


Chápu... Ale to u mě nepůjde takto vyřešit. Zaprvé bych nechtěl mít dům na zástrčku Smile a za druhé mam dům připojen 4x16tkou to by bylo opravdu bastlení. Navíc mi to nevyřeší vodič N z centrály...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:59    Předmět: Citovat

pre sinclair
aby ti šli, alebo nešli spotrebiče ovládané v závislosti od prepínania tarifu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:10    Předmět: Citovat

procesor napsal(a):
pre sinclair
aby ti šli, alebo nešli spotrebiče ovládané v závislosti od prepínania tarifu.


To mam vyřešeno Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:20    Předmět: Citovat

sonyr napsal(a):


Chápu... Ale to u mě nepůjde takto vyřešit. Zaprvé bych nechtěl mít dům na zástrčku Smile a za druhé mam dům připojen 4x16tkou to by bylo opravdu bastlení. Navíc mi to nevyřeší vodič N z centrály...


To isté môžeš spraviť aj s manuálnym prepínačom (musí mať prúdové zaťaženie minimálne ako máš hodnotu na hlavnom vypínači pri elektromere.

S NULAKom ....nerozuniem čo tým myslíš.
Závisí to od toho, kde máš miesto rozdelenie TNC na TNS.
Chcelo by vidieť projekt ako to máš zapojené. Inak ťaháme chlpy s deky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:25    Předmět: Citovat

Čím je připojený dům, není rozhodující a je to dáno předpisem distribuční společnosti. Stejně tak přívod 4x16 nic nevypovídá o hodnotě hlavního jističe, nebo skutečné spotřebě domu.
Celé by to vyřešil jeden přepínač VS32, číslo zapojení můžu zjistit.
Musí to ale dělat někdo, kdo se pod to taky podepíše.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:32    Předmět: Citovat

procesor napsal(a):
sonyr napsal(a):


Chápu... Ale to u mě nepůjde takto vyřešit. Zaprvé bych nechtěl mít dům na zástrčku Smile a za druhé mam dům připojen 4x16tkou to by bylo opravdu bastlení. Navíc mi to nevyřeší vodič N z centrály...


To isté môžeš spraviť aj s manuálnym prepínačom (musí mať prúdové zaťaženie minimálne ako máš hodnotu na hlavnom vypínači pri elektromere.

S NULAKom ....nerozuniem čo tým myslíš.
Závisí to od toho, kde máš miesto rozdelenie TNC na TNS.
Chcelo by vidieť projekt ako to máš zapojené. Inak ťaháme chlpy s deky.


Pokusím se popsat.

Všechny tři rozvaděče jsou propojeny 4x16. V každém rozvaděči je chranič. Přívod od elektrocentrály mam přiveden k prvnímu rozvděči kde mam hlavní vypínač. Na tento vypínač je i zapojen 3x2,5 a PE k ostatním PE. Problém je kam zapojit N od centrály? Centrála totiž proudový chránič již obsahuje.... Popsal jsem to srozumitelně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:44    Předmět: Citovat

Myslím, že ten chránič v centrále bude dělat neplechu a bude nutné jej vyřadit. Sebemenší přizemnění PE někde v některém rozvaděči jej bude shazovat. Ta elektrocentrála má vlastní PE a zemnicí kolík?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sonyr



Založen: Apr 11, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:08    Předmět: Citovat

Toto je na elektrocentrále..


1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  127.45 kB
 Zobrazeno:  259 krát

1.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund