Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1767 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so prosinec 14 2019, 10:30 Předmět: Jakou ekvit. regulaci ke kotli ATMOS
Byl jsem pozván na konzultaci ekvitermní regulace kotle ATMOS DC 30 SX. Topenář který bude připojovat kotel prohlásil že má informace od servisních techniků z Atmosu že nedoporučují ekvitrmní regulaci Atmos ACD 01. Nemají s ní dobré zkušenosti, víc jsem se od topenáře nedozvěděl. Jen to že dávají levnější regulace. Sestava se bude skládat: Kotel Atmos DC 30 SX, Ladomat 22, Akumulační nádrže 2 x 1000l, bojiler s výměníkem, dvě oběhová čerpadla (1. bojiler, 2. topení), trojcestné ventily. Požadavky jsou takové aby po zatopení se nejdříve vytopil dům a bojiler a přebytečným teplem nádrže. Neřešil jste někdo něco podobného? Díky.
Moje topná soustava je ATMOS C18S, čtyřcestný ventil ESBE s elektronikou (misto Landomatu) řízený EUROSTERem 11M a pokojovým termostatem PT22, třícestný ventil ESBE s elektronikou (jako zónový ventil na ohřev TUV), dvě čerpadla (okruh radiátorů a kotlový okruh), diferenciální termostat vlastní konstrukce (řídí ohřev TUV) a příložný termostat. Nemám akumulační nádrže.
Čtyři roky jsem používal ATMOSe bez regulace - to je OMYL
Šest let mám vlastní konstrukci otopné soustavy a jsem SPOKOJENÝ.
Euroster stál cca 1000Kč proti v té době 14tKč za ACD01. Původně použitý 3-cest. ESBE jsem nahradil 4-cest. ESBE a nevyužitý 3-cest. ventil jsem použil místo zónového ventilu na ohřev TUV.
Zatápím každý den. Po zatopení je priorita natopit kotlový okruh na 80°C, po překročení 65°C se otvírá 4-cest. ventil a natápí se radiátorový okruh. Nezávisle na tom se po překročení 65°C nahřívá TUV za předpokladu, že v okruhu kotle je teplejší voda než v bojleru. Pokud teplota v kotli klesne - ohřev TUV se zavírá. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Mám splyňovací kotol Attack DPX 15 Profi, k tomu ekvitermický regulátor Attack regumax - je to obdoba Atmosu ACD01 len s iným SW. Všetko je to obdoba regulátorov Smile od Honeywellu. Kúrim s tým podlahu cez 800L akumulačku, 4-cestný ventil ovládaný servom, nabíjam 150L TÚV. Ekvitermický regulátor meria len vonkajšiu teplotu, izbovú jednotku zatiaľ nemám, čiže nemá info o teplote v dome. Chvíľu mi trvalo nájsť správnu krivku, ale teraz to kúri len v závislosti na vonkajšej teplote a v dome to udrží teplotu +-0,5C. Kúrim tak už piaty rok. Som s tým spokojný. Základ je pri ladení nastavenia nerobiť veľké zmeny a nechať tomu potrebne dlhý čas, nech si to pričuchne novému nastaveniu. Chce to vedieť, čo s čím súvisí.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po prosinec 16 2019, 9:38 Předmět:
Taky jsem to řešil. U strejdy na chalupě (bez aku) jsem to skládal z jednotlivých termostatů (např. Euroster) a to mě vyléčilo.
Doma (kotel+aku+bojler+elektrokotel) jsem se rozhodoval mezi Honeywell a Siemens. Nakonec tam mám PLC Domat markMX (za stejný peníze), ale kolik by stál někdo, kdo to naprogramuje nevím. Já si to dělal sám.
Zdravím , nevím kde topenář získal informaci od servisních techniku že regulator ACD01 je špatný, mám za sebou desítky instalací a zprovoznění a z hlediska funkčnosti regulatoru nemám pochyb. Ovšem také záleží na dané hydraulice topného systému a také co zákazník požaduje a co regulator umožňuje.
Aby daný regulator řádně pracoval je dobré se držet standartních hydraulických schémat výrobce kotle Atmos, v regulatoru je přednastaveno cca 30 hydr schémat pro ruzné typy kotlů a jejich zapojení. Regulator umí 2 směšované topné okruhy (jeden z nich může být vratná voda do kotle) a k tomu TUV, každý okruh se nechá řídít samostatně. + volitelný výstup třeba cirkulace TV , solar apod .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.