Plynový kotel Protherm Gepard 23MTV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 19:00    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
To je naprosto v pořádku. Pracovní výška 10 m, expanzka navzduchovaná na 1,2 bar (za studena, žádná voda v ní), dotlakováno vodou na pracovní tlak 1,5 - 2 bar (za horka).
Čemu na tom nerozumíš? Že je tam potřeba taky vodní rezerva na úniky, odvzdušňování apod.?

Tam se ale nepíše nic o tlaku expanzky, ale že pracovní tlak vody se volí o 0,2 baru nad tlak daný pracovní výškou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 19:11    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Jak byl starej ten topenář? 25-30 let? Tak to nestíhal, ale ty jsi měl. Návody čtu až když to nikdo neví, ale sehnat se na internetu opravdu dají, jestli ho potřebuješ. Laughing

Topenářovi bylo dobře přes 50 a na co mi bude návod, když přetlakový ventil není součástí kotle ?
Ale když jsi tak chytrej, jako rádio, tak mi ho na internetu najdi.
Je to starej Ekoterm, nemá žádný displej, jen tři vypínače, kolečko na teplotu, teploměr a manometr s rafičkou. Nic jinýho tam napsáno není, možná bude v krytu nějakej výrobní štítek.

Přetlakovej ventil se mi podařilo přes zrcátko vyfotit, je na 180kPa a upouští do 1,5 bar.
Párkrát jsem ho protočil, čímž se to rochu vyčistilo a teď drží těch cca 1,3 bar.



ventil.jpg
 Komentář:
 Velikost:  290.19 kB
 Zobrazeno:  42 krát

ventil.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 19:30    Předmět: Citovat

danhard napsal(a):
Přetlakovej ventil se mi podařilo přes zrcátko vyfotit, je na 180kPa a upouští do 1,5 bar.
Jsem říkal, že je hin.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 19:50    Předmět: Citovat

Dej si tam novej přetlakovej ventil a ne takový, co ti funguje podle toho, jakou máš náladu a kdy ho vyčistíš. A jestli chceš něco hledat, tak na každém kotli je jeho číslo atd. To ale určitě zvládneš. Myslím to číslo opsat a dát sem. Někdy jsi opravdu na úrovni toho, co chce opravit či poradit s oktávkou a řekne jen to, že má 4 kola a je stříbrná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 20:41    Předmět: Citovat

Oktávku jsem si spravil sám a taky jsem sem dával všechny příznaky, rady zdejších odborníků mě byly víceméně na nic.

Zrovnatak mi bude na nic manuál ke kotli, jelikož jakej zvolím tlak záleží především na tom pojistném ventilu.
Jak jsem koukal, tak tam běžně dávají 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 bar.
Výtlačnou výšku mám maximálně 5m, to mě těch 1,2 baru, co tam mám, bohatě stačí.
Taky nebudu měnit ten ventil, jak jsem psal, je namontovanej tak, že to bez demontáže potrubí nejde ven. Když to bude držet, není důvod. Hlavní chyba byla to přefouknutá expanzka.

Výrobní štítěk vypadá takto, jen já mám rok výroby 1999.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT0iLJC7hKJTlZf-K9dUpDJ839kam1VCEfknOn7oyQpW_nN37XP
Protherm typ 15K Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 22:25    Předmět: Citovat

Takže máš typ Rejnok.

Expanzka 10 l.
Minimální provozní přetlak kotle = 80 kPa
Maximální provozní přetlak kotle = 300 kPa
Doporučený provozní přetlak kotle = 100 - 170 kPa

A je to. To nešlo hned? S tou opravou oktávky se raději nechlub, to byla pěkná ostuda. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 23:12    Předmět: Citovat

hovno, Rejnok to není, je to starší typ.

A co mi jako ty hodnoty pomůžou ???
Takový hodnoty má každej elektrokotel Very Happy

Pod 0,8 bar ten kotel zjevně vaří a oběhové čerpadlo je hlučné, dělá kavitace.
Při 1,5 bar mi upouští přetlakovej ventil.
Zvolil jsem provozní tlak 1,2 bar a předimenzovanou expanzi jsem upustil (bez tlaku vody) na 1,0 bar.
Natlakováním vody na 1,5 bar jsem tam přidal odhadem 5-10l vody a odvzdušnil jsem co se dalo.
Tlak si sedl na 1,25 bar a tam se pohybuje asi 3 dny.

Udělal jsem snad něco špatně ?



expanzka.jpg
 Komentář:
 Velikost:  299.96 kB
 Zobrazeno:  59 krát

expanzka.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 5:22    Předmět: Citovat

No, když ti to funguje, tak není co řešit. Že to není Rejnok? To byl jen hrubý odhad, ale fungovalo by to taky. Zkus to pojmenovat tedy podle svého. Znáš to, jakmile to zvířátko pojmenuješ, tak se špatně zabíjí, abys ho snědl. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 10:13    Předmět: Citovat

Teď mě čeká výměna dvou zlobivých relátek.
https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-48v-finder-45-71-7-048-0310
Zajímavé je, že všichni topenáři za ně chtějí dvojnásobek Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 10:58    Předmět: Citovat

To víš, musejí na tom taky vydělávat. Vždyť i zloději mají právo na zisk. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 11:19    Předmět: Citovat

danhard napsal(a):
hovno, Rejnok to není, je to starší typ.
Tak to bude Úhoř (taky elektrický) Very Happy
danhard napsal(a):
Pod 0,8 bar ten kotel zjevně vaří
Co takhle ho odvápnit?
danhard napsal(a):
Při 1,5 bar mi upouští přetlakovej ventil.
Jak říkám, vyměnit, bude se to jen zhoršovat.
danhard napsal(a):
předimenzovanou expanzi jsem upustil (bez tlaku vody) na 1,0 bar.
Natlakováním vody na 1,5 bar jsem tam přidal odhadem 5-10l vody
To dá tolik práce spočítat, že to bylo 7 l?
danhard napsal(a):
Tlak si sedl na 1,25 bar
Takže tam máš rezervu necelé 4 l vody. Dost tristní výsledek na 35l expanzku.
danhard napsal(a):
Zajímavé je, že všichni topenáři za ně chtějí dvojnásobek Very Happy
Jenom? A kolik by sis přirážel ty, být topenářem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 11:41    Předmět: Citovat

To není přirážka, že mi to topenář přinese, ale za tolik to nabízejí jako náhradní díl obchodníci s topenářským sortimentem.
Když je to jako součástka v obchodu se součástkama, tak je to za polovic.
Jen musíš být ten odborník a přečíst si tam co je to za typ Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 12:05    Předmět: Citovat

Teď je tam tohle


relé.jpg
 Komentář:
 Velikost:  243.33 kB
 Zobrazeno:  40 krát

relé.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 12:10    Předmět: Citovat

danhard napsal(a):
To není přirážka, že mi to topenář přinese, ale za tolik to nabízejí jako náhradní díl obchodníci s topenářským sortimentem.
Když je to jako součástka v obchodu se součástkama, tak je to za polovic.
No a kdybys to šel koupit do obchodu s náhradními díly na raketoplán, tak tam to samé relé bude stát stokrát víc. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6078
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 12:59    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
danhard napsal(a):
předimenzovanou expanzi jsem upustil (bez tlaku vody) na 1,0 bar.
Natlakováním vody na 1,5 bar jsem tam přidal odhadem 5-10l vody
To dá tolik práce spočítat, že to bylo 7 l?
danhard napsal(a):
Tlak si sedl na 1,25 bar
Takže tam máš rezervu necelé 4 l vody. Dost tristní výsledek na 35l expanzku.

Radši se spolehnu na odhad, než na Tvůj blbej výpočet Smile
A vzhledem k tomu, že se dávají do kotle 5l expanzky, které mají rezervu 2l, tak je to dostatečné. Taky jsem psal, že ještě asi 0,2 baru upustím a doplním to vodou.

Jinak v tom návodu od Rejnoka je napsáno jediné:
"Poznámka: Filtr i zachycovač kalů je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.
Před napuštěním topného systému vodou je třeba zkontrolovat tlak v expanzní nádobě. V případě potřeby ji doplníme na tlak v rozmezí 1 – 1,3 bar."
Skutečně jasné a srozumitelné rady Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 4 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund