PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 11:30    Předmět: Rozbitá poj.skříň na podezdívce Citovat

Dobrý den,máme malou podezděnou dřevěnou chatičku a na té podezdívce je umístěna stará litinová skříňka s porcelánovými pojistkami.Ta je rozbitá a prší do ní.Nikde jsem v normách nenašel,zda tam vůbec musí být,když mám uvnitř elektroměrovou desku s hlavním 3.-fázovým jističem,elměrem a samozřejmě ostatní jističe.Stačí tam dát propojovací krabici IP68 s vývodkami,nebo tam musí být ty pojistky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3997
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 12:00    Předmět: Citovat

To by měla být snad HDSka. Ta je povinná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Krakis



Založen: Nov 12, 2013
Příspěvky: 233
Bydliště: ...ten od Bílé Hory

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 12:13    Předmět: Citovat

To by měla být snad HDSka. Ta je povinná.

Je to asi 50.let starý a hodiny jsou uvnitř.Venku jsou jen ty pojistky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 12:44    Předmět: Citovat

Zrušení pojistkové skříně je možné jedině v případě, že je předřazená nová HDS. Takový stav je někdy po opravě přípojky, když starou HDS nechali jako spojovací. Třeba proto, aby se nemusel měnit celý kabel uložený ve zdi.

Pokud je to jediná HDS, dodavatel ji v případě špatného stavu vymění. Nevím jak ČEZ, ale E-On to dělá bezplatně. Samozřejmě pokud poškození nezpůsobil sám odběratel.


Naposledy upravil Achab dne čt září 26 2019, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Krakis



Založen: Nov 12, 2013
Příspěvky: 233
Bydliště: ...ten od Bílé Hory

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:08    Předmět: Citovat

Takže deska uvnitř se dá brát jako nová HDS a venku to můžu jen propojit ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:13    Předmět: Citovat

HDS = Hlavní Domovní (pojistková) Skříň. Pokud není před starou HDS nová na sloupu, v pilíři nebo jinde, požádej o výměnu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3997
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:17    Předmět: Citovat

Krakis napsal(a):
Takže deska uvnitř se dá brát jako nová HDS

Ne, HDS musí být na viditelném a přístupném místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17512
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:18    Předmět: Citovat

U nás při rekonstrukci horního bedení na zemní kabel uřezali nosiče vedení a zrušili dráty dolů do litinový fejfarky (pojistkový skříňky). Dole pod fejfarkou osadili holoubkovskou HDS-ku s nožovkama. Tam zavedli kabely ze země, přívod a pokračování k sousedoj. No a mezi HDS a fejfarkou natáhli Cyky 4Bx10 a pojistky ve fejfarce zachovali. Takže v HDS jsou 32 nebo 40 A nožovky a v malý fejfarce 25A , ve velký fejfarce 32A pojistky.
A propo, Fejfar byl výrobce a nebo konstruktér? Nebo to je nějaká zkratka? Proč se tý litinový pixle tak stále říká? Víte to někdo Question

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Krakis



Založen: Nov 12, 2013
Příspěvky: 233
Bydliště: ...ten od Bílé Hory

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:27    Předmět: Citovat

Podle nové normy ano , i s hodinama a hlavním jištěním , ale u staré instalace pokud se neprovádí rekonstrukce to snad neplatí.A toto je jen oprava a o tom , že v tý skříňce jsou i pojistky nikdo neví ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:36    Předmět: Citovat

Pojistky na přípojce musely být vždycky, před HDS to byly izolátorové ZIP na sloupech. Jak vyřadíš jedinou instalovanou HDS, je zaděláno na průser...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3997
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:38    Předmět: Citovat

Krakis napsal(a):
Podle nové normy ano , i s hodinama a hlavním jištěním , ...

Ano, nově se už dávají hodiny, hlavní jistic, HDO ven. Ale HDS byla venku vždy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3997
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:41    Předmět: Citovat

A při té výměně jí nezapomeň přizemnit a doplnit o měřící zemní krabičku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Krakis



Založen: Nov 12, 2013
Příspěvky: 233
Bydliště: ...ten od Bílé Hory

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 14:15    Předmět: Citovat

Tož chlapi dík,dám to tam i s pojistkama.Já jen , že tu krabici mám ve sklepě , takhle tu pojistkovou budu muset kupovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 14:23    Předmět: Citovat

Při výměně HDS je nutné zajistit vypnutí přípojky, takže nejlíp to nechat na dodavateli. Další věc je, aby stav uznali jako havarijní. Povrchová rez ještě nemusí být dostatečným důvodem k výměně, rezavých HDS je v provozu celá řada. U starých přípojek se většinou mění jenom v případě častých poruch, stavu ohrožujícího bezpečnost, nebo až při rekonstrukci sítě. Stav musí posoudit pracovník dodavatele. Pokud HDS uzná na výměnu a poškození nezavinil odběratel, bude pravděpodobně zdarma.

Naposledy upravil Achab dne čt září 26 2019, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 14:33    Předmět: Citovat

Prasklá skříň bude mít pravděpodobně korodované svorky, takže nahlásit na centrálu, že ochranný vodič má nahodile velmi vysoký přechodový odpor.
Jen ať se smekají, **rvy. Zrovna dneska mi přišel dopis od ČEZu, že jsou neradi protože musí od listopadu zdražovat.

Ceny "vysokého" a "nízkého" tarifu jsou už naprosto stejné, takže nulová motivace k nějakému dodržování časů HDO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund