Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:13    Předmět: Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V Citovat

Ahoj
Řešil někdo bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V ke SSR relátku?
Potřebuji ovládat SSR relé vzdálené asi 15m.
Přesunul jsem ovládací modul, předehřevu vzduchu rekuperace 0-10V a nyní laboruju,jak tam ten signál dostat.Asi tři zdi!-vrtat se mě nechce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radek89



Založen: Oct 25, 2009
Příspěvky: 146
Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:25    Předmět: Citovat

To potřebuješ přenášet analogovou informaci v rozsahu 0-10V nebo jenom zapni/vypni? Jaká by pro první případ byla požadovaná přesnost?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:48    Předmět: Citovat

Ano,0-10V pro ovládání výkonu topného tělesa analogově.
A přesnost by měla být zachována,je to dohřev vzduchu na potřebnou teplotu-pokojovou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6063
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:18    Předmět: Citovat

Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Osmdesat



Založen: Jan 19, 2016
Příspěvky: 1515
Bydliště: Liberecko

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:37    Předmět: Citovat

Asi bude součástí nejen relé, ale i elektronický termostat.

Pokud opravdu potřebuješ 0 až 10 V, máš dvě možnosti, jak to přenášet - analogově, nebo digitálně.

Analogové modulace jsou náchylné vůči rušení. Nejjednodušší způsob - AM - nepřipadá v úvahu vůbec, FM by šlo teoreticky použít. Ale šlo by o velmi netradiční způsob použití. Pokud by člověk použil tovární výrobky pro přenos FM audia - např. nějakou FM štěnici na vysílací straně a kapesní rádio na přijímací straně, musel by zajistit přenos stejnosměrného signálu - např. 1kHz signálem, jehož úroveň by vyjadřovala teplotu. Tohle by byl bláznivý nápad hodný skutečného bastlíře, neznajícího hranic, a tak tento nápad bude jistě ebastlírnou odsouzen jako zvrhlý a zavrženíhodný Very Happy

Pak se nabízí digitální modulace - to zní již lépe uším ebastlířů -
Nejjednodušeji pomocí nějakého 433/868MHz čínského modulu v nejjednodušším případě přenášet pulzně šířkově modulovanou informaci 0 % je 0 V a 100 % je 10 V. Na vysílací straně bude PWM modulátor dělat z řídicího signálu obdélníčky, které bude pouštět do vysílacího modulu. Přijímač bude tyto obdélníčky opět dávat, a tam budeme mít demodulátor a zesilovač, který zase bude dělat napětí 0 - 10 V.

A pak je možná vyšší liga - kdy pomocí např. nějakého procesůrku budeme převádět vstupní řídicí signál na čísla, ta budeme zmíněným modulem vysílat a na straně přijímače bude jiný procesůrek, který čísla vyhodnotí a převede na analogový signál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:42    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?

A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2647

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:49    Předmět: Citovat

Tohle by uměly 2 moduly Microbitů. Jeden s analogovým vstupem by měnil napětí na číslo a posílal to po jednom z 256 kanálů bluetoothu do 2. modulu, který umí PWM na výstupu.
Ale zdali by to bylo možné posílat přes 2 zdi, to nevím.
PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4135

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:17    Předmět: Citovat

2x Arduino a nejaký prenosový modul 433MHz.
V každom dostatočné zabezpečenie proti chybám a poriadny Watchdog.
Nejak sa mi nezdá, že z toho ohrevu nepotrebuješ spätnú väzbu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6063
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:29    Předmět: Citovat

Cabatiny napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?

A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
Tak zformuluju otázku pregnantněji:
Můžeš nastínit, jak ovládáš dvoustavový akční člen analogovým signálem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:33    Předmět: Citovat

Ale ano.
Spětná vazba je z termistoru u výstupu ohřátého vzduchu do místnosti.
Problém je,že je to nyní od sebe takto vzdálené.
Napadá mě snad jen RC ovládač pro modely.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:38    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Cabatiny napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?

A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
Tak zformuluju otázku pregnantněji:
Můžeš nastínit, jak ovládáš dvoustavový akční člen analogovým signálem?

To jsi nerozumíme.
To není SSR on-off,ale plynulá fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Regulagní napětí je úměrné výkonu na spotřebiči 0-100%
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6063
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:39    Předmět: Citovat

Tak nemať pojmy a ujasni si, co je SSR.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6063
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:42    Předmět: Citovat

Cabatiny napsal(a):
...fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Regulagní napětí je úměrné výkonu na spotřebiči 0-100%
Nechci ti brát iluze, ale dost o takovéto převodní charakteristice pochybuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cabatiny



Založen: Dec 06, 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:56    Předmět: Citovat

Například tady mají pěkný výběr.
Je k němu třeba odrusovací filtr a chodí velmi pěkně.
https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-230v-25a-0-10vdc_z9065/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6063
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:03    Předmět: Citovat

Tak jo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund