Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:02    Předmět: Životnost modulových stykačů Citovat

Jaké máte zkušenosti s dlouhodobým provozem modulových stykačů při častém spínání? U bojlerů s maximálně třemi sepnutími za den je životnost většinou dostatečná. Ale potřebuju stykače pro ovládání přímotopů termostaty, kde se dá předpokládat až 4-5 spínacích cyklů za hodinu. Vzhledem k umístění v bytě uvažuju pouze typy s tichým provozem - DC cívky s usměrňovačem.

Stykače se sníženou hlučností 20-25A, udávaná životnost v tisících spínacích cyklů (mechanická / elektrická):

Hager ESC225S ...... 100-1000? / 30
ABB ESB20 ............. 1000 / 150
ELKO VS220 ........... --- /200
ELKO VS116K ......... 30000 / 70 (instalační relé 16A)
OEZ RPI-16 ............ 20000 / 50 (instalační relé 16A)

Nevím jestli se dá udávané životnosti věřit. Třeba firma ELKO není zrovna věhlasná, že by jejich výtvor mechanicky vydržel 30× víc než Hager? I když jedno relé VS116K mám při uvedené hustotě spínání na přímotopu už 6 let a dosud funguje bez závad. Ovšem je zatížené pouze kolem 50%.


Naposledy upravil Achab dne ne červenec 14 2019, 15:54, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:09    Předmět: Citovat

Jedině předimenzovat. Málokterý konvektor bude brát 16A, to je asi jasné. Ale třeba hager, typ nevím, klasické instalační relé, dvoupólové, odešel po dvou letech spínání podlahového topení, kolem 10A. Ale regulátor spíná v PWM, nevím teda frekvenci, asi hodně pomalá, ale za den asi něco nacvakalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33896
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:25    Předmět: Citovat

SSR je tiche a ma neobmedzeny pocet cyklov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:32    Předmět: Citovat

Ale co s teplem. A zrovna jich tu asi šest mám, 25A.
Je fakt, že když se prorazí v této konfiguraci, vypne pojistný termostat na konvektoru a asi žádný stres.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 18:53    Předmět: Citovat

SSR nepřipadá v úvahu, výkonové jsou rozměrnější a podstatně dražší než stykač, navíc topí. Potřebuju 6 stykačů i s jištěním dostat do zapuštěné rozvodnice 24 modulů. Maximální tepelné zatížení rozvodnice se i tak bude blížit limitu.

Topidla mají odběr max. 8,7A (2kW), takže dimenzování stykačů 20-25A je s dostatečnou rezervou. U instalačních relé se sice uvádí použití i pro přímotopy, ale spíš jsou konstrukčně přizpůsobená pro pomocné obvody. Proto se mi ty miliónové hodnoty mechanického sepnutí nějak nezdají. Pro spínání větších výkonů je spíš instalační stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 19:49    Předmět: Citovat

Problém je trochu v tom, že klasický stykač, který to vydrží je třípól, což ty neupotřebíš. Instalační relé je spíš jen lepší relé, ale ne stykač. Navíc požadavek na tichost to ještě komplikuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 20:56    Předmět: Citovat

O klasických (průmyslových) typech není řeč. Modulové instalační stykače se vyrábí jednopólové i vícepólové. Instalační relé se obecně liší konstrukčním provedením, ale u některých je od stykače rozdílný v podstatě jenom název. V prvním příspěvku jsou dostupné stykače se sníženou hlučností (DC cívky), poslední dva typy označené jako relé. Rozdíl je vidět například u typů ELKO:

Instalační stykač VS220 (20A, 2×spínací) ....... spotřeba 2,1W, spínání AC1-3-5-7, životnost pro AC1 --- / 200 tisíc
Instalační relé VS116K (16A, 1×přepínací) ...... spotřeba 1W, spínání převážně AC1, životnost pro AC1 30000 / 70 tisíc
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:02    Předmět: Citovat

Pokud se tim spíná často (cyklující dvoustavovej regulátor,opakovač pohybovýho čidla světel...),tak je úplně jedno,jestli tam bude stykač,SSR nebo cokoliv.Pokud ten stykač bude jako V25M,V13c nebo V33C,nebude to tichý,ale prakticky nebude nutný na to sáhnout.
Ministykač vydrží obvykle v klasický aplikaci jako ovládání světel nebo výstup termostatu 3-5 let,s induktivní zátěží spíš ty 3,s odporovou i těch 5,pokud se dodrží pravidlo trvalýho průchodu 50-75% štítkovýho proudu(20A kontaktama pouštět 10-16A).
To SSR vydrželo obvykle 1-3 roky a pak se upeklo,bylo jedno jestli je 480,500V,600V nebo 690V a jestli je 40A,50A nebo 60A a bylo celkem jedno kdo ho vyrobil.Upekly se tam jak origo HITACHI,tak VISHAYe,CRYDOMy i ty od Gavazziho a od SIEMENSu.Některej ten SIEMENS vydržel i 5,ale bylo tam jen 400V a tělesem teklo asi 25,max.30A.Nějaký bypassy RC členama a varistorama nepomáhaly,ani kvalitnější pasta ne a větší chladič dát nešel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 21:38    Předmět: Citovat

V tomto případě by elektrická životnost mohla být vyšší, zatížení pro typy 25-20-16A vychází pouze 35-44-54%. Při zapojení kontaktů paralelně poloviční. Tak nevím, jestli nepřihlížet spíš k udávané mechanické životnosti, tedy pokud se tomu dá vůbec věřit. Nebo preferovat podstatně dražší Hager nebo ABB a spoléhat na "značku."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 22:49    Předmět: Citovat

Prostě se za pár let nějaký vymění, jinak to nedopadne. Socialistickou životnost to nebude mít nikdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17725
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:43    Předmět: Citovat

Mám v jedný fabrice topení několik set kilovat v sálavých panelech Ecosun.
Regulátory spínaj přes triaky BT136/600 ještě 220V cívky píseckých stykačů EP1Cxx už od roku 1996 a nikdy dodnes žádnej neodešel. Dimenzovaný jsou proudově na 60% Ith. Modřanský vydržely tak 4 roky. SS20 dvoupólový jednomodulový relé vydrží spínat bojlér 2,4KW (cca 4 x denně) maximálně 5 let. Stačí si ho rozdělat, RP700 má 2 x větší kontakty a je jen na poloviční proud.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5122
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 0:34    Předmět: Citovat

Na přímotopy bych použil tohle:

https://www.ges.cz/cz/rele-r4-4co-230vac-GES13014587.html

Jsou k tomu i patice na DIN lištu, když se spojí kontakty paralelně, dá to 24A a není nutno řešit DC napájení cívky, jsou absolutně tichá i na AC napájení.

_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 11:47    Předmět: Citovat

Toto relé se mi z hlediska životnosti nezdá vhodné. Kontakty nikdy nerozpínají přesně současně, některé se předčasně opálí a zbytek se přetíží. Paralelní spojení je vhodné pro snížení ztrát, pokud jsou jednotlivé kontakty dimenzované minimálně na plný proud zátěže.

Mimochodem nemá někdo ke srovnání údaje starších stykačů V25M (D,E) a K16E? Hlavně životnost podle kategorie zátěže a příkon cívek pro různá napětí. Katalog už nemám a dohledatelné údaje jsou pouze všeobecné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 13:41    Předmět: Citovat

K16E spínal přímotopy pro celý barák a další ovládaný termostatem dvojici v obýváku. Za 15 let žádný problém, ke konci jednomu z nich, nevím už kterému, shořela ovládací cívka. Akorát ty rány při každém sepnutí... U bábiny jsou spínány akumulačky pomocí několika V25D už 40 let bez jakékoli údržby. Papíry k nim bohužel nemám, ale výdrž je veliká.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 14:11    Předmět: Citovat

V25M mám současně pro centrální blokování přímotopů 12kW, K16E pro bojler. Fungují bez problémů 30 let a to už byly někde použité. Nic bych neměnil, ale kvůli úspoře je potřeba zavést regulaci zvlášť v každé místnosti. Za stávající situace se musí teplota pořád kontrolovat a stejně se všude neuhlídá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund