Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 10 2019, 12:38 Předmět: Barva drátu propojení PEN na N
Dal jsem dotaz do názvu vlákna, aby se někdo nepletl.
Jde jen o to, jakou barvu drátu (1x2,5) použít v rozvodnici v bytě pro propojení můstku PEN na můstek N. Jestli modrý a zelenožlutou bužírku na něj u můstku PEN nebo obráceně, tj. zelený drát a modrou bužírku u můstku N. Já vím, že je to hloupý dotaz, ale teď mě to napadlo a co dělat v sobotu, že?
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: so srpen 10 2019, 12:54 Předmět:
Dělával jsem to i v MaR rozvaděčích "chytrácky". Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
Modrým koncem do propojených modrých svorek, žlutozeleným do žlutozelených. Přívody k rozvaděčům totiž byly skoro vždy použité původní, 3+PEN, takže "bod rozdělení" byl až v rozvaděči MaR.
Všichni revizáci byli spokojení
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 10 2019, 15:48 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede.
A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:32 Předmět:
No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:36 Předmět:
No co máš přívodního žlutozelenýho? Jestli 10 tak by měla být propoj 6, jestli 6 a nižší tak propoj 4. Propojku jsem přeznačenou snad nikdy neviděl, kdyť je to pár cenťáků mezi lášněma N a PEN. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:38 Předmět:
Ano, bude tam z můstku PEN také na můstek PE žlutozelená propojka drátem s průřezem 6 mm, ale to je snad samozřejmé. Mě zajímalo jen to propojení PEN na N podle nadpisu, jaký máte názor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 10 2019, 16:57 Předmět:
To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. Např. přívodní dráty jsou 5 x 6 mm, ale použito je jen L a PEN. Takže propojky se udělají z průřezu 6 mm, což naprosto musí vyhovovat, protože použít silnější než je přívodní, tak to nemá logiku.
Mimochodem, podle přívodních drátů se počítá s venkovním jističem 25 A (3 x 25A), ale je tam venkovní jistič 20 A (1 x 20A).
I tak díky za názory, klidně pokračujte dál. Možná si připomeneme ještě jiné blbosti.
Naposledy upravil p32 dne so srpen 10 2019, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.