Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 20:47    Předmět: Citovat

Šprýmař, to je takové eufemistické zhodnocení kvalifikace. ale fajn, stejně mě žádné zveřejnitelné pojmenování nenapadá.
Máš tedy dvě možnosti: vyměnit jistiš C20A za jednofázový proudový chránič 30 mA a jistiš B13A (právě se vedle sebe vejdou místo toho motorového jističe). rozdělit PEN na pracovní vedený přes chránič a ochranný, který bude pokračovat do zahradního domku přímo.
Nebo vyměníš kabel za CYKY 3Cx2,5 (CYKY-J 3x2,5), chránič a jistič použít stejným způsobem, ale jistiš už můžeš dát šestnáctku. Tato varianta je lepší - není třeba přeznačovat žádný z pracovních vodičů, jako v předchozím případě, a úbytek napětí bude při stejném proudu menší.
A vůbec nejlepší by bylo, kdybys do té chríničky dostal CYKY-J 3x4 mm², klidně ho jistit dvacítkou na začátku a rozjistit desítkou na světla a šestnáctkou na zásuvky na konci.
Stále ale platí, že nulák musíš rozdělit na pracovní a ochranný už v domě, jinak je i ta čtyřka málo. Když to rozdělení provedešuž v rozvaděči, budeš mít aspoň přípravu na pozdější předělávku celé instalace na TN-S.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 11:06    Předmět: Citovat

Když mně se pořád zdá, že tazatel žádný kabel měnit nechce Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sed



Založen: Aug 14, 2019
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 11:50    Předmět: Citovat

Kabel je v zemi a kopíruje hranici pozemku, výměna není proveditelná bez nového výkopu a sekání v domě - nereálné. Musím vyjít s tím, co je.
Děkuji za všechny reakce, aspoň mám jasno o možnostech a jdu shánět nějakého elektrikáře, snad se shodneme na řešení. Díky za Váš čas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fifiju



Založen: Sep 05, 2010
Příspěvky: 401
Bydliště: u Kyjova

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 18:38    Předmět: Citovat

celý problém může být také ve špatném výpočtu. tazatel píše, že vodič má průměr 1,4mm , a dle jeho výpočtu je to 1,5mm2. Nepočítá nějak špatně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 18:43    Předmět: Citovat

Počítá správně.
Drát o průřezu 1,5 mm² má mít průměr 1,382 mm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 19:09    Předmět: Citovat

fifiju napsal(a):
celý problém může být také ve špatném výpočtu. tazatel píše, že vodič má průměr 1,4mm , a dle jeho výpočtu je to 1,5mm2. Nepočítá nějak špatně?

Ne, počítá to správně (0,7 * 0,7 * 3,14159=1,5 mm2)
V každém případě 1,5 mm2 na 50 m prostě nestačí. Dokonce ani těch 2,5 mm2 bude už málo, ale jde jen o to, čím to opravdu zatíží. Pokud by to mělo být pro trvalejší budoucí odběr, tak jedině 3x 4 mm2, z do domku přes FI a jistič 16 A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 6:21    Předmět: Citovat

S tím 10A jističem se dá vejít do požadované impedance smyčky a pokud jde o odběry, tak na uvedené použití je to dostatečné. Úbytky tam budou, ale s tím se dá žít. Někde po baráku se rozsáhlejší světelný okruh taky lehko dostane na 50 m jako nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33750
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 10:53    Předmět: Citovat

Ked bol kabel dobry na 20 A, tak bude dobry aj na 10 A. Na svetlo a nejake naradie to staci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:55    Předmět: Citovat

Pokud ten kabel v rozvaděči baráku odjistí jističem C16/3, přeznačí jednu fázi na N, v domečku ještě PE přizemní, rozjistí to v podružáčku na 1x10A/B a 1x6A/B a opatří zásuvku 30mA chráničem, tak to bude v pohodě funkční, bezpečné a i jakousi selektivitu to bude mít.
Podstatný je, aby na konci byla revizní zpráva. Pokud ta bude, je všecko v pohodě Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund