Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Barva drátu propojení PEN na N
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:20    Předmět: Citovat

Vodiče PEN se dooznačují modrou pouze u společných sběrnic PEN / PE. Smysl je odlišení od vodičů PE, nezatížených pracovním proudem. Na samostatné sběrnici PEN mají všechny vodiče stejnou funkci, stačí základní zeleno-žlutá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:41    Předmět: Citovat

Možná jsem to asi špatně pochopil. Takže propojení můstku PEN a PE pomocí žlutozeleného drátu (6 mm2) bude bez té modré ozdoby? Budou od sebe tak 4-5 cm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:56    Předmět: Citovat

Samotná zeleno-žlutá - propojka je na můstek s nezatíženými ochrannými vodiči.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Balt76



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 194
Bydliště: Rakovník

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:59    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
sinclair napsal(a):
Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.

To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede. Wink
A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. Smile


Nám kdysi ing. Preiss z IBP vyprávěl, že při revizi tý hokejový haly pro MS (nevím, v jakým roce) v Praze, neprošly na PE licnách očka se žlutou izolací, páč i to už pro ně bylo přeznačení. Nechali je to prej všechno ustříhat, nalisovat oka bez izolace a převlíknout žlutozelenou smršťovačkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:47    Předmět: Citovat

Vždycky jsem použil nějak barvenej(smrsknou,izolačkou nebo fixem) zelenožlutej z PE a barvil obě strany.Průřez 2.5 je tak na krabičku se 2-4 jističema,používal jsem obvykle 6 nebo 10,propojky ze 16 už se dávaly na velký fabrický bedny a do lišt v plastovym rozvaděči 12-48 pozic se 16 už nevešla.Zatim to všude prošlo v pohodě a ten sinclairův nápad je super,někdy to zkusím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3999
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 6:44    Předmět: Citovat

dobrman napsal(a):
No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE.

A nebo může být PEN můstek součásti elektroměrového rozvaděče. Z můstku vedou vodiče jak N a PE (přívod PEN v 10mm2 ještě není zapojen). Můstky N a PE budou v rozvaděči bytovém. Toto je přímo tovární rozvaděč s výrobním číslem.



PEN můstek.jpg
 Komentář:
 Velikost:  91.82 kB
 Zobrazeno:  115 krát

PEN můstek.jpg



PEN můstek 1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  107.85 kB
 Zobrazeno:  77 krát

PEN můstek 1.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund