Barva drátu propojení PEN na N
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12441

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:59    Předmět: Citovat

Artaban001 napsal(a):
Ten vodič v podstatě se stává prostým nulákem, když opouští svorku můstku PEN, Takže bych viděl taky logiku v modrým.
To je i můj (a snad i rezisův) názor.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:04    Předmět: Citovat

Takže norma ČSN 33 2000-5-54, duben 2012, říká v článku 543.1.3, o nejmenším průřezu ochranného vodiče (PE) vodiče
– 2,5mm2 Cu, nebo 16 mm2 Al, pokud je vodič chráněn před mechanickým nebezpečím
-4mm2 Cu, nebo 16 mm2 Al, pokud je vodič nechráněn před mechanickým nebezpečím
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:12    Předmět: Citovat

A jaký máte názor na průřez propojky ZŽ drátu z můstku PE do proudového chrániče a M drátu z proudového na můstek N? Používat klasicky 2,5 mm2 nebo tam dát silnější (pokračuje se na 8 jističů)? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:19    Předmět: Citovat

Z můstku PE do FI propoj nikdy nedělám. Když už tak ze svorky N.
Stran průřezu, je to o velikosti proudu, ktrerý je uvažován pro dané zatížení, a to s ohledem na ochranu, a velikost zkratového proudu.
Tu 2,5mm2, považuji za slabou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:26    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. ...

Tak aby v tom bylo jasno:
- je to více než 20 let, co spatřila světlo světa ČSN 33 2000-5-54, ve které najdeme požadavek na PEN o průřezu 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al.
Od té doby vyšla ed.2 a ed.3 uvedené normy a požadavek se nezměnil a je pořád stejný
- pokud jde nějaký vodič na N můstek, má již jen pracovní funkci, je to N vodič a měl mít izolaci modré barvy
- vodiče N, PE nebo PEN se nepřeznačují, OK. Ale tam, kde se sejdou vodiče PE i PEN, měl by PEN vodič mít izolaci zeleno/žlutou a měl by být označen na konci modrým proužkem (návlečkou)
- a pokud teď někdo vyšťourá v normě že PEN může být modrý se zelenožlutým označením na konci, tak někde ve světe ano, ale je to podle převzaté harmonizované normy a na konci v národním dodatku je uvedeno, že tato kombinace se u nás nebude používat.

A jestli mi to budete dělat jinak, tak vám to budu napadat při revizi
Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6060
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:29    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Takže norma ČSN 33 2000-5-54, duben 2012, říká v článku 543.1.3, o nejmenším průřezu ochranného vodiče (PE) vodiče
Tady se nebavíme o PE vodiči.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6060
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:32    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
A jestli mi to budete dělat jinak, tak vám to budu napadat při revizi
Very Happy
Díky, Jiří, já věděl, že ti to nedá a mládence umravníš Tleskáme
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:46    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Z můstku PE do FI propoj nikdy nedělám. Když už tak ze svorky N.

Moje chyba, napsal jsem to blbě a přitom je na každém FI vstup i výstup N.Sad
Nevím, jak mi to ujelo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 9:47    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.

Hmm, to by chtělo upřesnit odstavcem. Podle tebe to všichni výrobci rozvaděčů dělaj špatně...

Tyto průřezy platí mezi HDS a elektroměr.


Naposledy upravil ZVUK2000 dne ne srpen 11 2019, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 9:50    Předmět: Citovat

Tyto minimální průřezy PEN platí všeobecně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6060
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 10:48    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Tyto průřezy platí mezi HDS a elektroměr.
Pokud jsi tím chtěl naznačit, že jinde neplatí, tak to se hluboce mýlíš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 12:11    Předmět: Citovat

Chtěl jsem napsat že mezi HDS a elektroměr to platí i pro fázové vodiče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 12:38    Předmět: Citovat

Je výjimka pro odbočky k elektroměrům u bytů stupně elektrizace A, případně jiné neměřené části. Lze použít průřez 6 mm² Cu nebo 10 mm² Al za předpokladu:

- vodič PEN se sníženým průřezem není delší jak 15 m
- průřezy vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné
- rozdělení PEN na PE a N je provedeno v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 12:58    Předmět: Citovat

Konečně. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:00    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):

- Ale tam, kde se sejdou vodiče PE i PEN, měl by PEN vodič mít izolaci zeleno/žlutou a měl by být označen na konci modrým proužkem (návlečkou)

Proč modrým a na kterém konci?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.