PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 11:41    Předmět: Citovat

Osmdesat napsal(a):
Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli...

Tato otázka se pořád vrací už po řadu let, tak to taky zopakuji:
fáze vlevo nikdy nebyla závazná, i když se to všeobecně tvrdilo. Patřilo to tak nějak ale k elektrikářskému řemeslu, byla prostě vřele doporučená. Až někdy kolem roku 1994 se o tom zmínila tuším ČSN 33 2000-6-61, která doporučila tu fázi vlevo s tím, že je přípustné i její zapojení do pravé dutniky, ale pak mají být stejně zapojené zásuvky v celém objektu. Z dalšího vydání toto ustanovení opět zmizelo.
Pamatujete ty polemiky na stránkách T-magazínu a časopisu Elektrotechnik o rozdvojkách, které z jedné strany přehodily mezi sebou fázi a pracovní nulu? Dokonce někde vyšel návod, jak tu rozdvojku upravit, aby fáze byla vždy od kolíku vlevo dolů. Zdůvodnění? Že si do toho někdo může připojit dvoulinkovou prodlužovačku, která by pak mohla mít na kolíku fázi.
První názor v diskusi, s nímž jsem souhlasil, byl "trestně stíhat nebo rovnou zavřít redaktora, který něco takového dovolí zveřejnit!"
Především dvoulinkovou prodlužovačku s třípólovou vidlicí i zásuvkou naše předpisy neznají a ubastlit ji, to je na vlastní riziko pachatele bez nároku na jakékoli pojištění a vlastně někdy i na život.

Zkrátka - v dutinkách pevně instalovaných zásuvek 230 V končí oba pracovní vodiče a spotřebiče (včetně prodlužovaček) musí zaručovat bezpečný provoz, ať už je fáze na kterékoli straně.
Jistě, barevné značení přístrojové šňůry pak nemusí vždy souhlasit s doporučeními ČSN/IEC, ale na bezpečnost to nesmí mít vliv. Na bezpečnost je tam ten žlutě a zeleně pruhovaný vodič PE, který je ovšem připojený i značený správně.
A, jestli někomu svítí fáztužka na kostře zařízení, to stále ještě neznamená, že je na ní ostrá fáze, většinou jde jen o svodové proudy, kapacitní proudy z odrušovacích členů, a ještě nejčastěji jen v případě, že je odpojený vodič PE.
Kdo se v tom hrabe pod odšroubovaným krytem, musí se až do zakrytování postarat o bezpečnost vlastní i kolemjdoucích, a to některým z přípustných způsobů: nejčastěji proudovým chráničem, bezpečnostním oddělovacím trafem, izolací. A to jsem vyloučil metody, jejichž nevhodným použitím se spotřebič dá i definitivně zničit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 11:53    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):


Jistě, barevné značení přístrojové šňůry pak nemusí vždy souhlasit s doporučeními ČSN/IEC, ale na bezpečnost to nesmí mít vliv.

Typickým příkladem je šňůra s plochou vidlicí. Úplně zbytečně se tam dávají obě barvy modrá a hnědá (černá).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1122

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:09    Předmět: Citovat

2-pol predlžovačka .


kabel.jpg
 Komentář:
 Velikost:  54.48 kB
 Zobrazeno:  75 krát

kabel.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:19    Předmět: Citovat

Ta prodlužka je v pořádku. Měla by mít v zásuvce zarážku, která znemožní připojení třívodičové šňůry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33842
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:23    Předmět: Citovat

Presne tak, je to na kosacky, rucne naradie (a pod.) - preto aj ta farba.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19482
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 12:38    Předmět: Citovat

...aneb tato prodlužovačka je určené k napájení spotřebičů pouze s dvojitou izolací (II.tř.), nesmí umožnit připojení třípólové vidlice spotřebiče I. bezpečnostní třídy.
A také nesmí být rozebíratelná, aby se její vidlice ani zásuvka nedaly vyměnit za jiné.

Výše jsem ale psal o samo domo prodlužovačkách "úsporně vyrobených z dvojlinky", kde si mnozí iniciativně v zásuvce propojovali pravou dutinku s kolíkem. A "pro jistotu" i ve vidlici. Taková prodlužovačka pochopitelně v zásuvce s fází na opačné straně udělala pufff a v lepším případě vyrazila pojistku(y).
Jenomže to propojení kolík - dutinka se dělalo v sítích TN-C výhradně a jedině v pevném rozvodu. Pevně instalovanou zásuvkou tato síť končila a dál se smělo jen šňůrou s plným počtem pólů podle třídy ochrany spotřebiče. Důvod je jediný - na konci šňůry musí být jedno, který z pracovních vodičů je krajní (fáze L) a který neutrální (pracovní nula N), ale bezpečnost musí být zajištěná. O tu se stará vodič PE, který má své stálé předepsané umístění v zásuvkách a pevně předepsané barevné značení, pro spotřebiče třídy I., samozřejmě není třeba u spotřebičů třídy II, pak ale u prodlužovaček musí být zajištěno, aby nedovolily napájení spotřebiče třídy I.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 13:37    Předmět: Citovat

Takovéhle problémy s nejednoznačností norem a barev pak dělají v očích laiků z odborníků idioty, kteří se ani neshodnou na tom, že modrá je vždy N a černá/hnědá vždy L.
Kromě kotlových automatik, kde po záměně vodičů přestane fungovat snímání plamene ionizační elektrodou, byly potíže s některým typem sporáku MORA, kde to snad dokonce odpravilo triakový regulátor a návod na to výslovně upozorňoval (ztráta záruky).
Záměna L s N taky vede u některé audiotechniky k zhoršení odstupu rušivých napětí, když se změní orientace na sobě ležících vinutí trafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3488

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:25    Předmět: Citovat

Taky jsem o připojení těch kotlů a sporáků slyšel.
A pořád mi není jasné, jak může výrobce něco takového pustit na trh.
Ví někdo, jakou to má logiku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:39    Předmět: Citovat

Třeba se může něco měřit vůči L a PE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9754
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:42    Předmět: Citovat

A když někdo rozeberete psa s vypínačem (multizásuvková prodlužovačka), tak zjistíte, že ten vypínač je dvojpólový, vypíná fázi i nulák, takže fázi vypne vždy - i když ji v Německu zapojíte vývodkou vzhůru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:48    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
tato prodlužovačka je určené k napájení spotřebičů pouze s dvojitou izolací ... A také nesmí být rozebíratelná, aby se její vidlice ani zásuvka nedaly vyměnit za jiné.
To je divné. Ta poslední věta. Co mi zabrání tomu, vidlici nebo zásuvku prostě odstřihnout a připojit si tam cokoli mě napadne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vladodyno



Založen: Feb 25, 2010
Příspěvky: 725
Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 14:57    Předmět: Citovat

Mne v tom zabráni použitie tej hmoty čo mám v hlave.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 4951
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 17:58    Předmět: Citovat

Videl som už aj ľudí, ktorí mali na dvojkolíkovej zástrčke označený plus. Rolling Eyes A ďalších exotov, ktorí sa báli do tej prehodenej rozdvojky zapojiť nabíjačku od mobilu. Veľmi pozerali, aby to zapojili do tej "správnej" strany. Very Happy

Inak pod pracovným stolom mám práve takúto starú rozdvojku, a už cez 30 rokov do nej pripájam všetko čo opravujem alebo skúšam. Teda do tej prehodenej strany. Zatiaľ všetko fungovalo, žiadny problém som nezaznamenal, ničomu nevadilo, že fáza je napravo. Ale pokiaľ niekomu takúto rozdvojku ponúknem, bojí sa jej, vraj je zlá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 18:42    Předmět: Citovat

citace:
prodlužovačka z dvoulinky

Občas se takovej bordel objeví i dnes,tento rok jsem ji viděl 3x.
citace:
Záměna L s N taky vede u některé audiotechniky k zhoršení odstupu rušivých napětí, když se změní orientace na sobě ležících vinutí trafa.

I s tím jsem se setkal a měl jsem v prodlužovačce na to "speciální" (přehozenou) zásuvku s jinou barvou,protože tenkrát všechny moje šňůry s litou vidlicí měly L modrý a N hnědý.

Největší špek jsem ale četl tenkrát na D-FENSu,kde majitel chalupy radil,jak zabránit krádežím proudu ze zásuvky(zloději údajně používali reprodvoulinku):

citace:
No,mám tam kabel 4x2.5 se žlutozelenym,modrym,hnědym a černym.Na kolík zásuvky jde normálně ten žlutozelenej,na levou díru hnědej a na pravou za normálních okolností modrej a když svářím,vyměním ho za černej a mám tak 400V pro svářečku.A vzhledem k tomu,že tato zásuvka je přístupná jako jediná z venku a docházelo přes ni ke krádežím energie mými nepřizpůsobivými sousedy,zapojuju ji do režimu na 400V před odjezdem z chaty.Nejdřív se energie dále ztrácela a u sousedů na dvoře se povalovalo čím dál tím víc spálených spotřebičů.Ikdyž jsem jim tý energie dával o 73% víc,najednou o ní ztratili zájem...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19482
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 19:14    Předmět: Citovat

PotPalo napsal(a):
...žiadny problém som nezaznamenal, ničomu nevadilo, že fáza je napravo. Ale pokiaľ niekomu takúto rozdvojku ponúknem, bojí sa jej, vraj je zlá.

To právě plyne z neznalosti šířené dříve v různých periodikách a dnes na různých webech. Podstatou je to, že i ten zvyk zapojovat zásuvky kolíkem nahoru a fázi vlevo se uplatní jen v pevně instalovaných zásuvkách. Na vyjímatelné prodloužení (rozdvojky, prodlužovačky, odnímatelné pohyblivé přívody) se to nevztahuje, ono to mnohdy ani nejde. Proto musí být spotřebiče provedené tak, aby to bylo jedno. Normy k tomu začaly vznikat někdy kolem roku 1958 a některé pojmy (například dále uvedené "izolované provedení sdělovací techniky") vydržely v předpisech ještě hodně let.

Poloha vidlice v zásuvce měla u některých spotřebičů svůj význam: byla zmíněná v návodech pro obsluhu rozhlasových přijímačů řady U (například Talismany 305U - 308U, Standard 405U, Pionýr 504U, Vltava 406U a další). V závěrečné kapitole návodů k obsluze se upozorňuje na to, že v jedné poloze vidlice v zásuvce přijímač může bručet a být náchylnější na rušení. Proto je na vidlici značka, jejíž polohu je vhodné vyznačit na zásuvce, kde to hraje líp. To mělo logiku - fáze na kostře se brumem někdy projevila, tak to spravilo otočení vidlice. Navíc nešlo o pravou dvojitou izolaci, ale tzv. "izolované provedení", v němž zdířky pro připojení antény a uzemnění byly galvanicky oddělené od vnitřního zapojení, jiné kovové části přístupné dotyku přijímače neměly.
Izolované provedení zařízení sdělovací techniky, které nemělo všechny parametry umožňující zařadit spotřebič jednoznačně mezi zařízení II. třídy, v nejlepším případě to bylo na hraně, se používalo ještě do roku 1986 (poslední televizní přijímače řady U řady C110 s tyristorovým řádkovým rozkladem), i když na nich už značka dvojité izolace byla. Pravda, prst dovnitř stčit nešel... Ale to už jsme poněkud mimo téma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 2 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund