Vada bojler Tatramat EOV 81, padající napětí po sepnutí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:18    Předmět: Citovat

kovar napsal(a):
Myslím že v tom jednoduchém zapojení máš docela veliký hokej! Very Happy
A s prominutím , nejen tam.
Radši zavolej elektrikáře!

Tak ten tam byl, ten lektrikář právě a dal tam ty kabely modrý fáze a žlutozelený PEN. Tak chtěli tu elektriku předělat s tím, že ale nový nesekat nevrtat. mají zdi udělané a okachlované. Tak jak to provézt a druhý den chtějí bydlet hned. Všchno zprovoznit. Jenže... A pak matroš třeba trubky na nic. Oni něco koupí v obchodě nic z elektroskladu nenechají. Tak jak to uděláš ty? Když nikde nesmí se škrábnout a tohle jen ten jeden kabel povolili. Elektrikář tam napojil i kabel, že zkratoval. Tak jak elektrikáře? On vby tokázal bez škrábnutí a a bez výměny těch douvodič kabelů modrý se zelenožlutým dát dokupy? Asi jiný elektrikář bude na tom jako ten před. Jenže ten mohl tahat kabely i když divné. Spíš kouzelníka nebo někoho, kdo umí zázraky, a mohl by si dodat svůj materiál, ne ten, co tam je.
Asi ti to přenechám,abych viděl, jak to provedeš, co si lidé vymyslí. Tedy ten další blb, co to bude chtít udělat tam. Něco jiného je ten bojlér, jo něco se najde. Ale to není jen o tom jednom tam, je toho více. A není to jen elektro, tak jestli i ten elektrikář udělá vodoinstalační vvěci i. a další věci.. Tak klidně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:23    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
Ještě jednou - pokud na sporákovce přestane žhnout doutnavka poté, co je připojena zátěž (= sepne termostat), tak není problém v bojleru, ale před ním. Změř napětí na vstupních svorkách do sporákovky při seplém termostatu bojleru.
Pokud tam bude plné napětí, tak máš přechoďák ve sporákovce (a bude to v ní topit, jak uvedli ostatní).
Druhou možností je to, že při sepnutém termostatu poklesne napětí i na vstupních svorkách sporákovky.
Potom ti to bude topit někde v přívodu k ní.

Tak toto je pořádná odpověď, konečně něco rozumného. Díky zkusím. Je jisté, že se to najde, jen to při prvním prostě na rychlo neprozkoumá tolik hned. Když pak je jen spěch. Na to projdutí musí mít také člověk čas. ne jen pár minut, to víš lidé jsou nedočkaví. A ještě, když si vymýšlí nemožné při tom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:29    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Chýba ti nulák pred šporákovkou. Ono sa to stáva, keď dáš pod jednu skrutku dva vodiče rôznych priemerov. Na prázdno ti to ukáže 230V, lebo to máš nulované cez prepoj na kostru a tú máš uzemnenú cez vodu. Ochranný odpor 560 Ω proti korózií topného telesa však viac ako 100W nepustí. Ale ak má ten odpor 5kΩ, tak už je asi aj upečený.

Takže ten odpor je vlastně v háji, ale snad by neml ovlivnit , když je na PE tělese? A hlavní napájení k tělesu jde po fázi snulou? Zítra budu vědět více až to ještě uvidím, ale také díky za dost rozumnou odpověď.
Se snížením napětí jsem se jen setkal u kompresoru, kde prostě kondenzátor ve spoji nepřeváděl. Ale jak píšeš,l tak ten původní elektrikář, tam různě spojoval kabely, a jeden právě natvrdo zkratoval.
problém je, že majitelé zakázali cokoliv sekat vrtat do zdí a tam jsou ty kabely jak již jse popisoval. Tohle je jen zlomek toho všeho tam. nejlépe by bylo předělat to všechno... A tohle snad dořeším. A díky za pomoc hledání.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:36    Předmět: Citovat

kovar napsal(a):
Myslím že v tom jednoduchém zapojení máš docela veliký hokej! Very Happy
A s prominutím , nejen tam.
Radši zavolej elektrikáře!

A jak jinak by jsi zapojil chránič??? Tak tohle zatím fungovalo všude a Posvětil to i velký školitel §50, co chodí na kontroly a řeší různé.
Tak mi namaluj zapojení chráničojističe(chrániče kombi).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:38    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Chýba ti nulák pred šporákovkou. Ono sa to stáva, keď dáš pod jednu skrutku dva vodiče rôznych priemerov. Na prázdno ti to ukáže 230V, lebo to máš nulované cez prepoj na kostru a tú máš uzemnenú cez vodu. Ochranný odpor 560 Ω proti korózií topného telesa však viac ako 100W nepustí. Ale ak má ten odpor 5kΩ, tak už je asi aj upečený.

na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4082

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:38    Předmět: Citovat

https://triker.cz/pool/949_EOV%20..technický%20list_CZ.pdf
Na strane 12, v elektrickej schéme pod číslom 6, Elektrický odpor 560 Ohmů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4082

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:41    Předmět: Citovat

Klob1 napsal(a):

na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Ale vodovodné trubky snáď boli pripojené. Alebo sú plastové?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 23:52    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
https://triker.cz/pool/949_EOV%20..technický%20list_CZ.pdf
Na strane 12, v elektrickej schéme pod číslom 6, Elektrický odpor 560 Ohmů.

Jo ten odpor tam je, ale má 5K A nulák tam je také. Původně tam byl Pen a v té svorkovnici rozdělený-rozvětvený na PE a N. Teď přivedl jsem nový, když tamtem měl izolační stav špatný a proseklý byl. A teď, protože ta sporáková je v kuchyni, tak zůstala fáze na ní a Pen jde dál skrze ní, když s tím tam nic nesmím dělat, pak bude ten chráničojistič hned vedle, to mi povolili před ním to z Pen rozdělím na PE a N. A pak za ním tím novým akbelem jde už Fáze, N a PE Tří až k bojléru. Dříve to také bylo, že byla fáze jen PEN. Tak teď to je tří běžněji. Jen tady to tedy hold je toto řešením.
Nic jiného mě nenapadá, jak to řešit. Když pominu ten bojlér. Další hold zadavatel nepovolí, měnit.
Otázka je ten odpor, jesli má vliv, když jen propojuje PE s PE na to jestli Fáze s nulou je na přívodu toho tělesa. A spíš při nějakém proudu by se odpálil, reps, přepálil. Tak si také to nneí dobrý. Jen už někdo namítal, proč vlastně tam je, když je potřeba při zkratu PE. Asi možná je jen kůli té ANOHO tyči. nevím přesně. Už to zkoušel někdo řešit, proč tam je ten odpor k tělesu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 0:00    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Klob1 napsal(a):

na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Ale vodovodné trubky snáď boli pripojené. Alebo sú plastové?

To nikdo neví, protože to nedělal, neviděl. Dříve se kovové zemnili, měli by i CUčkové. Ale kdo to dělá dnes? Jo něco je a něco není tam zemněno. z těch trubek. Ono to pospojování trubek dnes je ošetné na pohledu, to říkal na §50. Někde je to ku škodě, někde k dobru. Prý záleží na konkrétnosti. Dříve co byla tzv. neživá část, tak se vše zemnilo. To bylo. Ono i s těmi chrániči to mění. Co bylo před 3 lety po 3 letech je jinak. Jednou to musí, podruhé nemusí.
Ona i taková vodo baterie se někdy zemní a někdy ne, ale kdy to se i někdy elektrikář zapotí a vodoinstalatér? Co on třeba s tím? Nemá ani ponětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 0:06    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Klob1 napsal(a):

na vodu to nebylo zapojené. Jen z kabelu zatím.
Ale vodovodné trubky snáď boli pripojené. Alebo sú plastové?

Hadičky klasika ty jsem neviděl, žeby někdo zemnil někde. No pojišťovák kov a uzav. vetill jinak si plast jinak co kdo ví. Co je ve zdi.
Hele aco tedy nevím taková mosaz někde třeba jen přechodka. O tom nikdo nikde nemluvil ani.
Na co ještě nepříjdeme.
No jeden vodičPE tam je, ale to byl na kovové trubce původní, kdysi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1372
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:18    Předmět: Citovat

Kdo celé vlákno dočetl do konce, dostane metál za statečnost... Rolling Eyes
_________________
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:47    Předmět: Citovat

Tato forma češtiny je pro mě velmi těžko pochopitelná. Slovenština bez interpunkce je proti tomuto nic Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 11:53    Předmět: Citovat

Čau, když odpojíš bojler od sporákovky, tak v případě sepnutýho termostatu má mít bojler činný odpor kolem16R - 20R. Všechny spínací elementy jsou bimetalový, žádná elektronika tam není. Pokud Ti při sepnutí bojleru zhasne doutnavka na tom vypínači, musel by jsi tam mít kraťas jak hovado. Takže by Ti to vyrazilo pojistky, nebo by Ti tam něco blaflo. Takže - za předpokladu, že jsi dobře zapojil bojler, že jsi v pořádku zapojil v tom bojleru příslušenství, tak budeš muset prověřit stav toho vypínače - nemá nějaký přechoďák?, vrtal ses v přívodu k němu? Nemáš v háji jistič, co Ti napájí to vedení?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 12:35    Předmět: Citovat

Prostě každý dostane aspoň dva metály. Kontrolka na sporákovém vypínači se rozsvítí jen při zapnutém přepínači (sporákovém) a aktivním HDO. Bojler připojovat s fází na modrém vodiči může jen diletant, který pro to použije i ten modrý vodič z bojleru. Vlastní kontrolka na bojleru (už ne na sporákovém vypínači) se rozsvítí jen, když tam jde napětí ze sítě a to z jednoduchého zapojení vysleduje snad každý. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19435
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 14:19    Předmět: Citovat

Žasnu nad tím, jak se tu každý snaží poradit diletantovi, který ani nechápe funkci jednotlivých vodičů v instalaci. Jistě, vesměs správně, ale nepadá to na úrodnou půdu.
V této situaci je jediná rada - pozvat skutečného elektrikáře, který prověří celistvost vodiče PEN od rozvaděče až k boileru a zkontroluje, jestli se na nějaké nežvé části jiných spotřebičů neobjeví napětí proti zemi při sepnutí boileru.
Nakonec není ani vyloučeno, že doutnavka na sporákové kombinaci svítí v důsledku kapacitní indukce z jiného vodiče v kabelu - prostě ten drát, co je na něm doutnavka, není nikam připojený.
Ale, dokud nebude odborně prověřený bezpečný stav, nejen, že bych nic nepřipojoval z té sporákové kombinace, ale bál bych se i jen sáhnout do tekoucí vody, ať už boiler právě hřeje, nebo termostat právě vypnul.


Naposledy upravil Hill dne ne červenec 21 2019, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund