když se podíváte na to schéma tak:
Destička hodin ve vypnutém stavu spojuje výstup I/O se záporným pólem baterie. Tranzistor má tím pádem svod z báze a tak nevede. V okamžiku zapnutí "zmizí" svod báze a tranzistor se otevře přes odpor z kladnýho pólu do báze. Sepnutí výkonnější zátěže může být doprovázená nějakým zhoupnutím napětí a vzniku nějakého přechodového jevu, který zblbne procesor. Funkní akumulátor by jej možná vyrovnal..
Každopádně: Kondenzátor se dá vypájet a změřit, "porucha" se dá ověřit, zda je problém již na vývodu z hodin, nebo pouze v obvodu tranzistoru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 3:39    Předmět: Citovat

Není třeba vymýšlet žádné záhadné složitosti, když to funguje jednoduše. C1 zde funguje téměř jako zdroj proudu. Relé je na 48V, dejme tomu, že napětí přítahu má někde kolem 35V, napětí odpadu třeba 15V. V klidu, kdy tranzistor není sepnutý, teče odporem R5 přibližně 0,5mA, odporem R3 cca 3mA. Žádný jiný odběr zde není, všechen další proud dodávaný přes C1 teče zenerkou Z1. I když bude mít C1 podstatně sníženou kapacitu, tento odběr pokryje a na C2 bude pořád plné napájecí napětí. Sníží se pouze proud zenerkou, což v tomto okamžiku ničemu nevadí. V okamžiku, kdy sepne tranzistor, relé dostane plné napětí z C2 a tedy sepne také. Protože však C1 již není schopen dodat potřebný proud, napětí na C2 a tedy i na cívce relé začne klesat a to tím více, čím více je kapacita C1 snížená. Dokud nespadne pod 15V, přístroj normálně funguje a žádná závada se neprojeví. Kapacita C1 ve Freedyho časovači už dosáhla tak nízké hodnoty, že se závada již začíná projevovat. Napětí na cívce relé se drží těsně nad napětím odpadu, v našem předpokladu tedy malinko nad 15V. Relé ještě z posledních sil drží, tak tak, že neodpadne. Stačí do krabičky lehce ťuknout ze správné strany a neudrží se. Nebo stačí i malý pokles napětí v síti, způsobený třeba právě připojenou vyšší zátěží, na cívce relé klesne napětí, třeba jen o desetinku V, relé kotvu již neudrží a odpadává. Tranzistor je však stále sepnutý, proud cívkou dále prochází. Odpojení zátěže znamená opětovné zvýšení síťového napětí, na cívce relé se tím taky napětí vrátí zpět, kousek nad 15V, ale co je to platné, když sepne až někdy při 35V. Teprve až časovač odpojí tranzistor, napětí na C2 znovu vzroste a teprve potom je možné relé zase sepnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 783
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:37    Předmět: Citovat

Ani superkapacitory to nezachrání. Jejich životnost je také velmi omezená. Jeden servisák plynových kotlů mi domů nosí prostorové termostaty, kde je kapacitor 1F vyschlý, čili nedrží napětí. Po výpadku napájení se termostat vynuluje a přepne do nějakého divného módu, to značí, že je potřeba vyměnit kondenzátor. Už jich mám doma v krabici s vadnými součástkami dvě, nebo tři plné hrsti. Tuším je tenhle "podraz" v termostatech od "soudruhů" z Junkerse. Spotřeba na sezónu je v jeho regionu tak deset kousků Sad. Největší nápor začne za dva až tři měsíce Wink.

Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33946
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:16    Předmět: Citovat

Ano, ich zivotnost je pochybna. Existuju aj vysokoprudove low-ESR typy, ktore tiez nevydrzia - vid http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60879
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
martin-f



Založen: Nov 09, 2015
Příspěvky: 285
Bydliště: Liptovský Mikuláš

PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 19:44    Předmět: Citovat

Nejdem zakladať novú tému. Ja mám spínacie hodiny EMOS TFE-5. Vôbec nespínajú. Ani automaticky (nastavením času) ani manuálne (stlačením tlačítka-tzv. zopnutie natvrdo, bez času). Aj v tomto prípade to bude chybou kondenzátora C1?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9769
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 20:35    Předmět: Citovat

Výše jsem popsal činnost hodinovýho obvodu. jeho bezchybná činnost jde ověřit i mimo síťové napájení, pokud je akumulátor v dostatečné kondici a zvládá napájet hodiny. (měření napětí na výstupu I/O ) Jinak prověř kondenzátor a nebo zenerovou diodu - stabilizuje na 48V hladinu. Ve vypnutým stavu výstup I/O spojuje bázi ovládacího tranzistoru s GND napájení - záporný konec akumulátoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:45    Předmět: Citovat

VASEK_W napsal(a):
Ani superkapacitory to nezachrání. Jejich životnost je také velmi omezená.

Když odejde, odejde. Ale nevyžere půlku vnitřku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.