Kotel na topení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 11:22    Předmět: Citovat

Ruprecht napsal(a):
Už teď je to na hraně - jakým proudem se teda bude topit?
Je neslušné odpovídat otázkou na otázku. Laughing O to mi právě jde, selský či jiným rozumem to zjistit. Např. rnbw napsal, že by tam musel být jistič 25 A, což beru jako praktický přínos. Samozřejmě je to stále jen o tom, jestli se to bude i tak rentovat. Dát nový plynový kotel není problém, ale jde jen o to, vše si prostě zdůvodnit a ty jiné varianty "důraznými" argumenty přehlasovat. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Osmdesat



Založen: Jan 19, 2016
Příspěvky: 1515
Bydliště: Liberecko

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 11:31    Předmět: Citovat

Modernější elektrokotle umějí řídit svůj výkon "plynule", asi nějakým PWM.
Jaký výkon má stávající plyn. kotel?
Soudě podle té spotřeby plynu, nemusel by být velký výkon el. kotle možná ani potřeba.
Pokud se v bytě topí kontinuálně, nebude potřeba velký nárazový výkon na předtopení kvartýru, protože se za chvíli rodina vrací z rachoty.
Ale ani tak si to neumím představit s jedním 25A jističem.


Naposledy upravil Osmdesat dne pá červen 28 2019, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1518
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 11:33    Předmět: Citovat

co si pamatuju, tak takový orientační, primitivní odhad potřebnýho výkonu počítali topenáři cca 50W/m³. S 230V/20A máš maximum cca 4,5kW (pokud by ještě nebylo zapnutýho něco jinýho).
Pro byt 70m² a výšce 2,7m by vycházel kotel kolem 9kW.

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 12:03    Předmět: Citovat

Počítal jsem s výkonem 2-9 kW. Je to 60 m2, takže maximum asi těch 8 kW. Stávající kotel je asi do těch 12 kW, menší se asi tenkrát ani nedělaly. Nechci se doptávat těch nových sousedů, jak to tam budou mít, protože je mi trapné něco u nich "vyzvídat".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 12:12    Předmět: Citovat

Přípojka musí být v daném případě třífázová, jednofázovou dodavatel nepovolí. Co se týká náročnosti úpravy měření, záleží hlavně na prostorové rezervě ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17845
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 12:42    Předmět: Citovat

Záleží jaký izolační vlastnosti má konkrétní stavba. Dělám pro jednu stavebku opakovaně elektrický podlahovky a barák 160m2 výkon topení 4 kW naprosto v pohodě i v nadmořský výšce 640 metrů a to bez rekuperace. S ní ještě o 1/3 míň. Topení žere 7-8A ve fázi, s přednostním relé BMR HJ306 stačí hlavní domovní jistič 20A.
I u baráků z počátku 90 tých let, kdy se ještě moc neizolovalo stačí 25-30W/m3. U dnešních téměř pasivních stačí 8-10W/m3.
Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 13:20    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
Topení žere 7-8A ve fázi, s přednostním relé BMR HJ306 stačí hlavní domovní jistič 20A.
K tomu jsem se teď taky dopočítal, potřebný výkon stačí 3,24 kW (cihlový barák se zateplením). Je to asi spíše otázka na poskytovatele elektro energie, jaké budou podmínky. V protějším baráku (12 bytů) nemá nikdo třífázový proud a jsou bez plynu a topí taky přes elektro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1518
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:52    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
......Těch dobrmanových 50W/m3 je na barák z 30 cm plných cihel bez jakýkoliv izolace.


Asi jo, už servis kotlů nedělám asi 20let, tohle mi jen uvízlo v paměti z dob bouřlivý plynofikace Very Happy

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1684

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 22:58    Předmět: Citovat

Při rychlém návrhu potřebného výkonu kotle pro kotelnu v zatepleném paneláku, se běžně uvažuje s tepelnou ztrátou 2,5 až 3,0 kW, kterou musí kotelna dodat na topení jedné bytové jednotky, Samozřejmě, jedná se o kontinuální vytápění, jen s případným mírným snížením teploty v bytě v době, kdy jsou lidé v práci. Tedy bez uzavírání radiátorů a následného požadavku rychlodohřevu podchlazeného bytu po návratu jeho obyvatel.
Ten výkon Vám zajistí i jednofázový jistič 20A. Jde jen o to, jak dlouho bude členy domácnosti bavit, podřizovat své potřeby tomu jističi. Kdy Vás takové šetření, začne obtěžovat. Osobně bych do elektrického topení nešel. Kotel, přípojku, komín, již máte. Výměna kotle a vyvložkování komína sice bude něco stát, ale kondenzací snížíte spotřebu plynu. Ale hlavně, budete mít klid a tepelnou pohodu doma, i bez nervů kvůli výpadkům jističe, na dalších asi 20 let. To se nedá penězi hodnotit. Co se týče té kondenzace. Stačí, aby se do kotle z radiaátorů vracela voda, zchlazená tak, abyste na vstupní trubce do kotle udržel ruku. Z kotle pak začne kapat kondenzát a účinnost kotle íim překoná účinnost současného kotle. Čím chladnější ta vratná voda bude, tím mohutnější vývin kondenzátu bude, a spotřeba plynu klesne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6076
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 23:09    Předmět: Citovat

Jj, podle mých zkušeností je 1x20A tak akorát s odřenýma ušima pro normálně elektrifikovanou domácnost (myčka, pračka, mikrovlnka, rychlovarná konvice, vysavač, žehlička, fén, TV, PC, chladnička), kde se vaří a topí plynem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund