Jo, ale to by ten vetrak musel mit cca o 2 rady vetsi vykon a musel bys ten vzduch z mistnosti nejen odsavat, ale venkovni tam zaroven vhanet. Rika se tomu rovnotlake vetrani.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 17 2019, 18:50 Předmět:
Ten prostor není hermeticky uzavřený ( ) takže odsátý vlhký vzduch nahradí vzduch z okolí netěstnostmi velmi snadno. Ten solár byl použit proto, aby to větralo v momentě kdy venku svítí sluníčko a dá se předpokládat teplý a suchý vzduch. Nevím kde je teorie, ale v praxi to funguje, jen nepoznám kdy ventilátor "zkolabuje" na vlhkost (a jsme na začátku vlákna )
Opravdu ti nechci kazit nadseni ale s PC vetraky skutecne vubec nic nevyvetras. Pro predstavu, ja mam doma vzduchotechniku s vykonem 330m3/hod, jsou v ni dva 75W motory. I ten pitomy mezaxial ma kolem 20W a nestaci ani na kuchynskou digestor. V rozvadeci 60x60 byly dva dole a dva nahore aby se aspon trochu chladil.
Ty pitome PC ventilatory maji kolem 2W. Nema moc vyznam rozvadet co jsou to tlakove ztraty apod. Staci kdyz budes uvazovat logicky, vyrobce te vzduchotechniky je asi uplne pitomej kdyz misto dvou PC vetracku jak mu radi mistni odbornik tam dava drahe motory za cca 8k
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 19 2019, 5:27 Předmět:
Hádejte se o kubaturu vysátýho vzduchu nějakým ventilátorem, když neznáte tlakový ztráty v potrubí, jeho průřez, dýlku ani vnější tvar a ani tepelný poměry = rozdíl mezi teplotou vzduchu v tý větraný místnosti a venkovním vzduchem a nebo vejškový poměry mezi onou místností a vyústěním toho větracího potrubí ... To všecko totiž bude mít na výsledný proudění vliv. Je potřeba si uvědomit, jak rychle se v daný místnosti hromadí vlhkost, jak rychle se odpařuje do vzduchu = a z toho pak vyjít při nějakým pokusu o nadefinování potřebný výměny vzduchu. Nemá cenu mít tam fukar, kterej otočí objem místnosti 3x za hodinu, když je v ní kosa jak v márnici a vlhkost z podlahy se vypařuje tempem jedný dvoudeckový sklenice za půl dne. Na druhou stranu je potřeba pouvažovat nad vejškovýma poměrama potrubí - jestli náhodou nemá vnější ústí o podstatnej kus vejš než je větraná cimra - a jestli by se třeba spíš než větrák nevyplatilo zvýšit přirozenej komínovej tah v tý rouře nějakým menším ohřevem v její spodní části - topný těleso je bez pohyblivejch součástí a bude topit vždycky když bude osvětlenej ten solár, kterej tazatel nastiňuje na začátku. Když zajde Pupenec za mrak nebo za obzor, topení vychladne ... No a v poslední řadě je potřeba zajistit, aby ta roura, když už teda má větrat, byla pokud možno rovná bez zákrut, zlomů nebo změn průřezu a aby požadavek danýho objemu odvedenýho vzduchu za časový období mohla splňovat bez nadměrnýho zvyšování rychlosti proudění - protože to je hlavní příčinou tlakovejch ztrát = indukovanejch odporů uvnitř takovýho vedení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st červen 19 2019, 6:17 Předmět:
Jen bych to doplnil, že je potřeba hlídat rosný bod. Venku může svítit sluníčko i při velké relativní vlhkosti, která se v chladnu nejen zvýší, ale může také zkondenzovat
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st červen 19 2019, 8:05 Předmět:
Zkoušel jsem před lety odvětrat a přívodem vzduchu mřížkou vespod dveří trochu vychladit "bramborový" sklípek.
Nejprve ss vysokootáčkovým ventilátorem 92x92, asi 5.000ot/min, měl dávat kolem 100m3/hod. Problém byl ale v odporu 60cm dlouhé, 80mm novodurové roury, do které fučel. Odvětral víceméně prdlajs, teplota klesla o směšný 1°C.
Nakonec jsem díru prosekal na 150mm, použil silnější rouru a vložil do ní komplet 350W přeložiskovanou a pěnovou gumou utěsněnou turbínu ze starého vysavače Jupiter, co měla dávat asi 300m3/hod. Zapojená byla přes odbočkové 200VA autotrafo jen asi na 120-150V, aby tolik nekvičela.
S větší rourou už to bylo lepší a i v mřížce dveří byl slušně cítit průtah, co tam s tím větráčkem 92x92 vůbec nebyl. Ještě 20cm od mřížky dole ve dveřích to vtahovalo zvenku cigaretový dým, takže účinnost je skvělá.
Přikláním se též k názoru, že PC-zdrojovým větrákem, byť běžícím naplno, se dá účinně odvětrat leda ten zdroj samotný a pohnout vzduchem v case, ale na vlhký teplý sklep je to zoufale málo
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.