Ano, je to možné.
Akorát je třeba si pohlídat jmenovité proudy, z důvodu zkratu. Přeci jen kontakty proudového chrániče, nejsou to samé jako kontakty jisitiče.
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá květen 10 2019, 11:49 Předmět:
Jistič není rezerva,napájí 3fázovou zásuvku 16A kterou na nic nepoužívám a chci místo ní nainstalovat zásuvku na 220V jištěnou fíčkem.Zapojení je mě známé.
Nestretol som sa s prúdovým chráničom ,ktorý by mal kontakty slabšie ako na 25A.Teraz nemám na mysli kombinované chrániče s ističom.Ak máte niekto iné info,budem rád ak sa s ním podelíte.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17727 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 12 2019, 21:01 Předmět:
Nedávno jsem měl v ruce dvoupólovej Schneider 16A/10mA. Nebyl to jističochránič. Pravda, 30mA jsem na míň než 25A nikdy v ruce neměl. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 19 2019, 13:31 Předmět:
Některé typy chráničů nemají dostatečný výdržný proud. Tento musí být minimálně stejný, jako požadovaná zkratová odolnost předřazeného nadproudového jištění.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 20 2019, 6:43 Předmět:
Jde o rozdílné pojmy, zjednodušeně:
Zkratová odolnost - maximální zkratový proud, který je přístroj schopen vypnout.
Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.
Maximální krátkodobý výdržný proud se udává u běžných chráničů, které nejistí proti nadproudu. Tato hodnota se používá i u dalších jistících a spínacích přístrojů. U chráničů kombinovaných s jističem se výdržný proud rovná zkratové odolnosti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17727 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 20 2019, 10:49 Předmět:
Achab napsal(a):
Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.
Tak takovej termín jsem ještě nikdá neslyšel. Schválně jsem zavolal revizákovi, co to dělal 40 let a ten taky. Mám se tě zeptat na rozdíl mezi jmenovitým a výdržným proudem.
Není to nějaká krajová specialita? U nás spousta elektrikářů říká místo "šíny" (rozvodný Cu nebo Al pásy v rozvodně) "lášně". _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.