PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 16:50    Předmět: Nízké napětí na kabelu pro připojení venkovního osvětlení ? Citovat

Zdravím,

Firma provádějící rekonstrukci RD provedla přípravu pro připojení venkovních svítidel - spočívající v "nadstavení" původního vodiče, který byl příliš krátký (výměna EPS za silnější), použili Wago svorky pokud si dobře vzpomínám.

Nicméně, včera jsem jedno venkovní svítidlo namontoval (240V, stejně jako tam bylo předtím) a nefungovalo.

Tak jsem to proměřil a výsledek viz. foto:



Pokud tam jde skutečně jenom +- 12V místo 240V... Netušíte prosím někdo, kde by mohla být chyba ? Kdyby tam nešlo nic, ale takhle...

Na fotkách je výsledek měření na vodiči vyvedeném z omítky + pro porovnání na zásuvce v domě.

Za každou radu předem děkuji...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1282
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:09    Předmět: Citovat

vo vlastnom zaujme zahod tu napodobeninu skusacky a kup si merak alebo normalnu skusacku (merak z teska Ťa vijde lacnejsie a aspon nieco pomera).
takto nevies nic o tom co tam mas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
majakaj



Založen: May 12, 2019
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:17    Předmět: Citovat

Tu věc jsem si koupil jenom k tomu, abych poznal jestli něco je/není pod proudem... Nicméně, když to v zásuvkách změří jinou hodnotu než na tom kabelu, ikdyž má být stejná... Tak mám podezření, že něco může být špatně, ikdyž to měřím tímhle.

Ještě na tu fázi venku můžu prostě sáhnout a uvidí se, jestli je tam 12 nebo 240... Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1282
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:20    Předmět: Citovat

no prizlizne tym vies pomerat ze tam nemas nic, ziadnych 12.
bud to teda nezapojili alebo mas vypnuty istic pre tuto vetvu , čo vypinac?
hento pipatko chod vratit ak mas blocek
a tym sahnutim tiez namerias velke ... (stacia suche "papuce" na nohach a neucitis ani prd , kym sa nechytis niecoho uzemneneho)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
majakaj



Založen: May 12, 2019
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:27    Předmět: Citovat

Když vyhodím odpovídající pojistku, tak to nezměří nic... Vypínač k tomuto světlu žádný není, nicméně to ještě vyzkouším...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
majakaj



Založen: May 12, 2019
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:06    Předmět: Citovat

Na Wagovkách to bohužel nezměřím... Leda bych udělal díru do omítky a EPS...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:14    Předmět: Citovat

To chceš říct, že ti zazdili spoj provedený wagovkami? Pěkná prasárna.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:15    Předmět: Citovat

Co je to za kabel, průřez, počet vodičů, barva. Na straně jističe i na té nastavené straně.
Firma co dělala "přípravu" snad nezahňácala Wago svorky do omítky, ale uložila do krabice, pokud je venku na baráku, tak s krytím aspoň IP 65.
Očuchávání jednotlivých žil kabelu takovou zkoušečkou je ti pro účel hledání závady k *******.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3306
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:51    Předmět: Citovat

Potřebuješ měřit ne že tam něco je. A tu hovadinu na měření zahoď. To mě věř a netvrdím to sám. Na měření v bytových rozvodech si pořiď-půjčí třeba SN-4 či něco staršího ZN-1 a pak se může pokračovat dál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
majakaj



Založen: May 12, 2019
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:53    Předmět: Citovat

Ehm... Tak... Problém vyřešen... Ty světla jsou na vypínači... Přitom celou dobu jsem žil v domnění, že na vypínači jsou jenom světla u vchodu a měl jsem za to, že ty boční se rozsvěcely nezávisle na jeho poloze... Omlouvám za tak trochu zbytečné téma Embarassed

Aby to bylo aspoň k něčemu, když už přišla řeč na ten multimetr, budu brát nějaké drobnosti v GME, doporučili byste mi něco z jejich nabídky ?

https://www.gme.cz/multimetry

Je pravda, že jsem o jeho pořízení uvažoval už nějakou dobu...

tomasjedno, crifodo:

Wago svorky jsou mezi cihlou a EPS + je tam stejným způsobem i rozvedená kabeláž pro venkovní žaluzie a rolety (to dělala druhá firma)... Je to nějaký zásadní problém ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:58    Předmět: Citovat

Tato zkoušečka často i na vodiči bez napětí "něco" ukazuje přes kapacitu. Případně pokud je vodič nějak spojený s N (třeba přes žárovku), může na něm být několik voltů.

Daná zkoušečka je pro standardní měření nepoužitelná. Ale hodí se k přesnému zjišťování místa přerušení vodičů ve šňůrách (ne ve zdi). Osobně ji mám taky, pouze na tento účel. Co se týká multimetru, uplatní se i v silnoproudu, ale pro hledání závad v instalaci je praktičtější klasická zkoušečka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17678
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:20    Předmět: Citovat

Abys věděl, co je na tlustoproud nejlepší zkoušečka SN-1. Akorát ji novou neseženeš.
Všecko ostatní včetně ZN-11 mě moc neoslovilo.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:21    Předmět: Citovat

Funkčně téměř stejná jako SN1 (ZN1) je SN-4.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.