Zdravím,je možné z 3fázového jističe odebírat jen 1fázi pro napájení 1fázového proudového chrániče ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 9:36    Předmět: Citovat

Ano, je to možné.
Akorát je třeba si pohlídat jmenovité proudy, z důvodu zkratu. Přeci jen kontakty proudového chrániče, nejsou to samé jako kontakty jisitiče.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 10:02    Předmět: Citovat

Taky záleží, jestli jde o volný jistič (rezervu), hlavní jistič, kdy za chráničem bude jištění dalších obvodů, nebo zároveň jistí jiný obvod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jerab



Založen: Jan 12, 2011
Příspěvky: 242
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 11:49    Předmět: Citovat

Jistič není rezerva,napájí 3fázovou zásuvku 16A kterou na nic nepoužívám a chci místo ní nainstalovat zásuvku na 220V jištěnou fíčkem.Zapojení je mě známé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:43    Předmět: Citovat

Nestretol som sa s prúdovým chráničom ,ktorý by mal kontakty slabšie ako na 25A.Teraz nemám na mysli kombinované chrániče s ističom.Ak máte niekto iné info,budem rád ak sa s ním podelíte.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17512
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:01    Předmět: Citovat

Nedávno jsem měl v ruce dvoupólovej Schneider 16A/10mA. Nebyl to jističochránič. Pravda, 30mA jsem na míň než 25A nikdy v ruce neměl.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 14:06    Předmět: Citovat

Na menší IN jak 25A, jsou už většinou jističochrániče. OEZ má IN 6A Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peterseal



Založen: Nov 24, 2006
Příspěvky: 1988
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 13:11    Předmět: Citovat

Ja som videl kombinovaný istič s prúdovýcm chráničom na 10A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 13:31    Předmět: Citovat

Některé typy chráničů nemají dostatečný výdržný proud. Tento musí být minimálně stejný, jako požadovaná zkratová odolnost předřazeného nadproudového jištění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:44    Předmět: Citovat

Výdržný proud, je co za pojem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17512
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:47    Předmět: Citovat

U nás se říká "zkratová odolnost" Smile Obvikle 4, 6 nebo 10 kA (kiloAmpér)
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 6:43    Předmět: Citovat

Jde o rozdílné pojmy, zjednodušeně:

Zkratová odolnost - maximální zkratový proud, který je přístroj schopen vypnout.
Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.

Maximální krátkodobý výdržný proud se udává u běžných chráničů, které nejistí proti nadproudu. Tato hodnota se používá i u dalších jistících a spínacích přístrojů. U chráničů kombinovaných s jističem se výdržný proud rovná zkratové odolnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17512
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 10:49    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):

Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.


Tak takovej termín jsem ještě nikdá neslyšel. Shocked Schválně jsem zavolal revizákovi, co to dělal 40 let a ten taky. Mám se tě zeptat na rozdíl mezi jmenovitým a výdržným proudem. Smile

Není to nějaká krajová specialita? U nás spousta elektrikářů říká místo "šíny" (rozvodný Cu nebo Al pásy v rozvodně) "lášně". Wink

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 11:15    Předmět: Citovat

Na revizáka, co byl na školení už dávno, tak se vykašli.
Jinak mrkni na tu tabulku tady http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/vyklad-a-prakticky-vyznam-parametru-jisticich-pristroju-a-odpinacu-nn--13510
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 11:17    Předmět: Citovat

Je to běžně používaný termín. Například pro chránič Schneider ID 25/4/0,03B se uvádí:

Jmenovitý proud ............................ In = 25A
Reziduálmí proud ........................... Ir = 0,03A
Krátkodobý výdržný proud ............. Icw = 10kA
Odolnost proti rázovému proudu ... 3kA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund