Ahoj vsem,
mam truhlarskou dilnu a potrebuji zapojit ventilator odsavani. Tvori jej 4 kW trifazovy motor, ktery byl doposud zapojen na vackovy prepinac Y-D. Protoze je dilna velka a pracuji s ruznymi stroji, potreboval bych zapojit motor takovym zpusobem, abych jej mohl ovladat dalkove. Muzu poprosit zkusenejsi o radu zapojeni a potrebne komponenty? Idealne bych chtel mit vypinac nekde u stroje a vse zapojene do zasuvky.

Diky za nazory a napady!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 16:41    Předmět: Citovat

Jelikož jsi truhlář, doporučoval bych ti oslovit nějakého elektrikáře. Ten ti všechno dodá a zapojí tak, aby to bylo bezpečné a taky abys třeba nevyhořel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:48    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1761
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 18:27    Předmět: Citovat

Souhlasím, pokud nejsi zdatný v elektrice někoho poptej. Napiš lokalitu kde bydlíš, třeba kraj nebo okres. Máš to soukromě nebo na živnost? Nepotřebuješ k tomu větráku a k dílně revizi?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4081

PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 19:43    Předmět: Citovat

Zase si niekto poriadne neprečítal príspevok a už komentuje.

Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu
a tri trojfázové stýkače. K tomu nejaká tepelná ochrana, skrinka, ističe... Pripadne ešte jedno obyčajné relé pre ovládanie tlačidlami, aby sa dal ventilátor vypnúť od hociktorého stroja.

Tu je zapojenie stýkačov
http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5103
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 23:27    Předmět: Citovat

Kdo si to pořádně přečetl, ví, že truhlárna s mnoha stroji bude zajisté právnická osoba, takže se použije certifikovaný rozvaděč a na ovládací kabeláž bude patřičná revize.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 7:50    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
... Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu...


Nemyslím si, že Tebou doporučené relé je vhodné (a zmiňované) na stránkách Eatonu. Mají tam použito speciální relé pro přepínání Y/D, kdy je mezi přepnutím Y a D časová prodleva 50ms, aby se nepotkaly kontakty stykačů. I když jsou jejich cívky navzájem blokovány tak to nezaručuje, že jsou jejich výkonové kontakty rozepnuty.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:07    Předmět: Citovat

Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.
Je jedno, zda je rozběh toho ventilátoru D-Y. Je lepší, koupit hotovou stykačovou kombinaci D-Y, než to bastlit.
Apropo, u motoru 4kW, je rozběh D-Y, dle mého názoru zbytečný. Tazatel ale neuvedl popis stávajícího stavu, takže v tomto případě radit na dálku, je jak věštění z křišťálové koule.
Prostě to lze.
Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1766

PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 17:25    Předmět: Citovat

Toho elektrikare mu radili na vice serverech protoze pochopitelne kristalovou kouli nevlastni asi nikdo z nas. Ale zjevne to neni odpoved kterou chce slyset...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:01    Předmět: Citovat

Truhlárna může od závady v elektrice nejen chytnout,ale prachy z jehličnatýho dříví uměj i křápnout,pokud jsou rozvířený a v uzavřenym prostoru,možná dokonce snáz než prachy obilný.
Takže potřebuješ skříň rozvaděče s certifikací do výbušnýho prostředí,GSM bránu a obvod rozběhu O/Y/D s možností nouzovýho vypnutí (4 stykače a časovač 10s).Z rozvaděče povede protipožárním kabelem(CXKH apod.) 7x2.5 k motoru odsávání a CXKH 5x4 od přívodu.Anténka se může vytáhnout z rozvaděče tím slabym koaxem,ta nic nezapálí.Celkem bych to odhadoval do 50 000,víc snad ne.Nejdražší bude ta skříň.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aschrofel



Založen: May 02, 2019
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:07    Předmět: Citovat

Ahoj vsem, prevelice dekuji za odpovedi a doplnuji:
Truhlarna je soukroma hobby, ale trochu se to zvrhlo. Urcite to neni prostredi, ktere muze nejak zasadne vybuchovat (nejsem truhlar, ale chemik, takze v tomhle zase trochu neco vim). Bezprasne prostredi vytvari prave ten odtah do ventilatoru a filtru, ktery je dobre postaveny a hlavne uzemneny. Je to bezna praxe a nevim nic o dilnach, ktere by byly chranene nejak jinak, nez proti prachu.
O vikendu budu doma a vyfotim radeji detaily, stitek motoru a stavajici skrin - elektrika je nove udelana vcetne svetel a zasuvek.
Vubec nemam nic proti tomu, aby to udelal profik, naopak! Budu rad. Jsem z Prahy-vychod (Skvorec). Jenom potrebuji optimalizovat naklady tak, aby to davalo smyl. Rozumej - pokud jezdim po Nemecku a shanim co nejlevneji ventilator, roury, filtry a dalsi, nechci jen tak vyhodit desitky tisic do vzduchu. Radeji se poradim a nasmeruji je nekomu za dobrou praci.

Diky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 18:52    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.

Toto lze zajistit i pomocí proudového relé v rozvaděči, pak odpadne instalace dodatečných kabelů a nežádoucí zásahy do stávajícího elektrického zařízení strojů. Po spuštění stroje relé zaznamená odběr a sepne rozběh Y/D, po zániku odběru vypne. Přitom lze zachovat i ruční ovládání z požadovaného místa. Proudové relé může být na vývodu pro každý jednotlivý stroj, nebo při splnění příslušných technických podmínek i jedno společné pro skupinu strojů. Konkrétní možnosti posoudí elektrikář na místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 21:46    Předmět: Citovat

Tak todle, neposoudí elektrikář. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 18:50    Předmět: Citovat

Schopný elektrikář podle místní situace navrhne vhodné řešení a posoudí rozsah nutných úprav. Pouze není oprávněn stanovit vnější vlivy a vypracovat projekt. Ale tyto požadavky zřejmě tazatel stejně nehodlá splnit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund