ivak



Založen: Oct 30, 2008
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 19:55    Předmět: signalizace chodu čerpadla Citovat

Zdar přátelé.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:05    Předmět: Citovat

Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.

http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tibi



Založen: Apr 14, 2006
Příspěvky: 390

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:13    Předmět: Citovat

a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ivak



Založen: Oct 30, 2008
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:06    Předmět: Citovat

kbulda napsal(a):
Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.

http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html


Jo, to by mohlo být dobré. Jen jestli jsem to dobře pochopil: na potenciometru nastavení úrovně proudu nastavím proud menší než 4A (např. 2A) a LED mi vlastně bude při každém spuštění čerpadla signalizovat překročení nastavené hodnoty. Nebo můžu ještě nějakou signalizaci zapojit mezi kontakty 15 a 18. Je to tak? Dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:09    Předmět: Citovat

Dobře jsi to pochopil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ivak



Založen: Oct 30, 2008
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:26    Předmět: Citovat

tibi napsal(a):
a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas Very Happy

Vysvětlím.
Je to normální uzavřený systém, který má vypouštění vypoštěcím kohoutem, který je v nejnižším bodě a je umístěn ve vsakovací jímce (tzn. že je pod zemí a je zasypán štěrkem). Je to kvůli vypouštění vody v zimě, aby nezamrzla. Jenže tento kohout není zas až tak spolehlivý a někdy se stane, že ho někdo nedotáhne dokonale a on podchází. A protože mám u čerpadla presscontrol (ten hlídá pokles tlaku v systému), stává se, že když kohout podchází, tak presscontrol vesele spíná čerpadlo a to běží zbytečně, pouští vodu do jímky a já o tom nevím. V přívodu rezervní kabely nemám. Použil jsem normální 3x CYKY, tenkrát mě to nenapadlo, že budu potřebovat signalizaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 6:57    Předmět: Citovat

Dej na vypouštění dva kulové kohouty za sebou a máš klid.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 7:04    Předmět: Citovat

Do přívodu 3a1 antiparalelně 10A diody a máš napětí pro sepnutí optotriacu MOC . Tím MOCem oddělíš zároveň obvody .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
gepard



Založen: Feb 05, 2007
Příspěvky: 1721
Bydliště: Liberec - tam na severu Čech

PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 16:13    Předmět: Citovat

Zdárec, známému jsem dělal tohle - viz. níže. Fachá to bez problémů.

Červeně dodatečně upraveno.



sign._proch._proudu.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  sign._proch._proudu.png
 Velikost:  9.96 kB
 Staženo:  318 krát


_________________
-- Gepard --


Naposledy upravil gepard dne ne listopad 02 2008, 2:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31790
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 17:50    Předmět: Citovat

Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
gepard



Založen: Feb 05, 2007
Příspěvky: 1721
Bydliště: Liberec - tam na severu Čech

PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 2:35    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.


.... taky pravda! Upraveno.

_________________
-- Gepard --
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ivak



Založen: Oct 30, 2008
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 13:57    Předmět: Citovat

gepard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.


.... taky pravda! Upraveno.


To vůbec nevypadá špatně. Ušetřil bych spoustu peněz. Zítra jdu koupit P600 a vyzkouším to. Zatím doma, na chalupu jedu asi až za 14 dní. Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 7:08    Předmět: Citovat

A jak jsem psal výše , místo té LED dej fototriak triak (dokupy za pade) a můžeš k signalizaci použít cokoliv na 230 .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ivak



Založen: Oct 30, 2008
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:52    Předmět: Citovat

Přátelé maká to! Nechal jsem tam LED, to mi stačí. Dík všem za rady. Problém vyřešen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mvvv133



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 6:47    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.

Dobrý den, chci se zeptat, lze toto zapojení použít při odběru I=6A. Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.