zvlnění výstupního napětí spínaného zdroje

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:06    Předmět: zvlnění výstupního napětí spínaného zdroje Citovat

Může mi prosím někdo sdělit (poradit) jakou maximální hodnotu v (mV) bych měl naměřit osciloskopem při měření zvlnění napětí u spínaných zdrojů? měničů atd? Jaká hodnota už je nepřípustná a může působit potíže.

Někde čtu 10mV někde 20mV.

Moc díky Idea

Samozřejmě větu : ..zvlnění napájecího napětí" jsem do googlu zadal a četl. Ovšem všude se píše o výpočtech zvlnění napětí za usměrňovačem + výpočet.

Nevěřím ale, že když někdo měří zvlnění v nějakém ,,spotřebiči" si počítá přesně hodnotu jaká má být :/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:20    Předmět: Citovat

To je otázka, třeba halogenkám nebude vadit zvlnění v řádech stovek mV. To nejde takto zobecnit. Snad jen, že čím menší, tím lepší. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33946
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:31    Předmět: Citovat

Presne tak, zvlnenie je nutne posudzovat podla parametrov zdroja. Pri kvalitnych vyrobkoch existuje nejaka specifikacia a dokumentacia, inak len podla odhadu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 22:08    Předmět: Citovat

Děkuji Smile já to málo upřesnil.Myslel jsem hodnotu zvlnění napájecího napětí pro mikroprocesory,paměti atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:14    Předmět: Citovat

Obecně to beru při servisu tak, že jdu scopem po kondenzátorech a sleduji zvlnění. Tím získám představu, kolik asi tak je v tom konkrétním zařízení normální zvlnění. Taky se musí dávat pozor, co z některých na odrušení ošizených rušiček vleze do sondy vzduchem. A pokud je někde zvlnění výrazně větší, než na jiných C, indikuje to obvykle problém. Řekl bych zlehka od boku, že zvlnění ve vyšších jednotkách procent velikosti DC napětí už bývá špatně.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petula



Založen: May 22, 2016
Příspěvky: 855
Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav

PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:35    Předmět: Citovat

jde o to, jaké je při tom zvlnění výstupní napětí zdroje. Je rozdíl 10mV zvlnění při výstupním napští 5V a to samé zvlnění při výstupním napětí 50V.

Dále, zvlnění se bude měnit při zátěži, tedy v závislosti na proudovém odběru.

A nakonec, lidé zaměňují často "zvlnění" s "rušením". Pokud máte k dispozici digitální osciloskop, pak ten má nejspíše také spektrální analyzátor. V tom případě doporučuji přepnout osciloskop na tuto funkci a změřit rušení na výstupu spínaného zdroje a to (1) naprázdno a (2) při různém zatížení. Rušení může být větší malér než zvlnění stejnosměrného výstupního napětí v rozsahu 10 mV.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:43    Předmět: Citovat

Řekl bych, že majitelů MDO řady osciloskopů je tu tak na jednu ruku. Asi jsi myslel FFT.
A měřit zvlnění se musí hlavně umět, jinak "naměříš" nesmysly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 0:50    Předmět: Citovat

Když to chceš pro µP/paměti, pak by to zvlnění mělo bejt maximálně takový, aby se vešlo do tolerance nejmíň tolerantního obvodu v zapojení. Když bude vyžadovat 5V ±5%, pak by maximální napětí nemělo překročit 5.25V a minimální 4.75V. Když se do toho vejdeš, obvody by měly pracovat spolehlivě. Takže i kdyby bylo zvlnění 100mV, nemělo by to vadit.
_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.