Mate nekdo dlouhodobe zkusenosti s timhle? Mam dve nerezove elektrody cca 25x25mm ktere jsou ponorene ve vode. Myslenka je takova, ze jednu elektrodu uzemnim a druhou privedu primo na vstup do CMOS logiky ktery bude tazeny pres pul-up v radu megaohmu na +5V. Pod hladinou to bude cca 5 hodin tydne.

Selsky pohled mi rika, ze pri tak malem proudu bude nejaka elektrolyza zanedbatelna, skutecnost ale muze byt jina. Tech snimacu bude pomerne hodne (chci to udelat co nejjednoduchsi) a k zarizeni bude spatny pristup, proto bych to nerad za pul roku predelaval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4207
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 8:05    Předmět: Citovat

zkoušel jsem něco podobného při měření vlhkosti zeminy, ještě abych vyloučil elektrolýzu, tak jsem spínal napětí půl minuty před měřením a pak půl hodina pauza. přesto se po cca dvou měsícíh už nedala metoda použít. Měřil jsem odpor a ten stoupal. Sondy z potravinářského nerezu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
teufel



Založen: Feb 09, 2017
Příspěvky: 399
Bydliště: Na dohled od Spolany

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 8:35    Předmět: Citovat

Pro dlouhou životnost je nejlepší použít střídavé napětí, např. z malého trafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1372
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:16    Předmět: Citovat

Stejný problém jsem si užíval před lety v družstevní bytovce při hlídání hladiny v expanzní vaně ÚT. Každý materiál po krátkém čase byl po smrti. Nakonec to vyřešil kus polystyrenu a v něm zapíchnutá plastová trubička s nalepeným magnetem. Polohu snímaly dvě jazýčkové relé zalité voskem do zkumavky (proti vlhkosti) a bylo vystaráno. Funguje to už přes 20let.
_________________
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8964
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:22    Předmět: Citovat

Teufel má pravdu, úplně všechny hladinový sondy, který jsem kde viděl, byly na střídavej proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:34    Předmět: Citovat

Nerezové snímače hladiny jsem viděl v čističkách myček aut, pokud vím tak fungovaly bez problémů. Tři elektrody Ø2mm, délka cca 50 až 200mm, třídu nerezu neznám. Vzhledem k připojení na elektronické relé byly případné změny povrchového odporu elektrod bezvýznamné. Pro účely spínání to zřejmě vyhovuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:36    Předmět: Citovat

Jakym proudem jste merili? Opravdu i proud v jednotkach uA udela takovou paseku? Stridavy by byl urcite lepsi, ale tech snimacu budou desitky ks a tak se mi to nechtelo zeslozitovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8964
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:56    Předmět: Citovat

Proud v µA by asi byl bezpečnej, ale je otázka, jestli nebude docházet k chybám detekce kvůli svodu. Třeba vlivem vlhkosti sond a izolace.
Já bych udělal nějakej MKO, klidně z jednoho výstupu mcu a přes kond a odpor to hnal do sond. Nemusí to nutně být z trafa. Nevím, jaký máš možnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 10:10    Předmět: Citovat

Reverzní inženýring:
Tohle: https://www.elkoep.cz/hladinovy-spinac---hrh-5
s něčím takovým https://www.elkoep.cz/sonda-k-hladinovym-spinacum-shr-2
má celá obec v čerpací jímce ke tlakové kanalizaci (cca 300kusů). U mě ještě servis nebyl a to už to máme asi třetí rok. A chápete, v jakém prostředí jsou ponořený - čistá voda to fakt není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 10:34    Předmět: Citovat

Pro relé HRH-5 se udává proud sondami <0,1mA při napětí do 3,5V AC, měřící frekvence 10Hz.
Spíš to vypadá na 10 měření za sekundu, než na střídavý proud 10Hz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:10    Předmět: Citovat

Tohle tam velikostne nedostanu, mam cca 5mm uzky prostor a i cenove by to vychazelo v zamyslenem postu kusu do desitek tisic. Ty svody musim jeste zmerit, ale asi nezbude nic jineho nez to proste vyzkouset. Kdyz mi to vydrzi mesic provozu v kuse bez nejakych valnych zmen, bude zivotnost pro muj ucel dostatecna.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:09    Předmět: Citovat

U spousty sond nehnila ani tolik elektroda jako místo připojení kabelu.Jediný,co pomáhá,je zalejt epoxidem od místa odpláštění kabelu až pod elektrody.Pokud jsou daleko od sebe,dáme každý svůj kabel.Zalejvá se to tak,že min.30mm elektrod bude potopený pod epoxidem a plášť kabelu bude aspoň 50mm v epoxidu.Na elektrodách i pláštích před zalitím vytvoříme nerovnosti(odřezy,zábrusy,klínový zářezy,ohyby…),aby se ten epoxid dobře přilepil.Dobrý jsou na to černý kabely RADOX od Huber+Suhner,lanka jsou ze silnějších drátků a jsou pocínovaný,izolace bílá s číselnym potiskem,blbě holitelný PVC na 600V).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 18:48    Předmět: Citovat

Pripojeni kabelu bude uplne mimo vlhkou oblast, z principu se tam nijak vlhkost dostat nemuze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2397

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 20:43    Předmět: Citovat

Musí to měřit nepřetržitě, nebo by stačilo 2x, 3x za minutu ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 21:15    Předmět: Citovat

Pokud chceš obětovat diodový můstek a máš bezpečný trafo (pro tu sondu stačí malinký, třeba 12V - dvojitá izolace podmínka), tak z něj vyveď jeden vývod v sérii ze vstupníma svorkama do můstku. Pokud se Ti zaplaví elektrody, bude můstek napájen ztransformátorem přes odpor vodního sloupce mezi elektrodama a na výstupu budeš mít stejnosměrné napětí. Výstup můstku můžeš zatížit nějakým rezistorem. Zpracování stejnosměrnýho výstupu je na tobě. Jediná nevýhoda je tohle: - to vinutí transformátoru nesmí nic jinýho napájet, pokud chceš napětí z můstku ukotvit k jinýmu napájení
"Sonda":
Máme tu fabrický hladinostav k čerpadlu. Sonda je "kalíšek" vzhůru nohama. V něm jsou zalitý dvě nerezový tyčinky, které trochu čouhají přes okraj. Vývod je zhora a zalitej epoxidem. Jakmile voda zaplaví kolíky, do kalíšku se nedostane, protože tam zůstane vzduchová bublina - to je výhodný, protože Ti tam neulpí vrstva vody, která Ti může mezi kolíkama dělat svod.
http://www.mave-nymburk.cz/index.php?q=katalog-vyrobku&c=5&p=64
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund