PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 1:14    Předmět: Zásuvku na loggiu Citovat

Zdravím, ide sa loggia zasklievať. A zatepliť =vyrovnať krivé steny a hlavne schovať tie otrasné obrovské dilatačné fugy medzi panelmi. Pôjde tam zásuvka, pritiahne sa spod najbližšej zásuvky izby -na pripojenie ntb pri kávičkovaní atď, prípadne vysávanie a tak, možno aj ohrievač, kto vie? A pôjde potom spod tej loggiovej aj káblik na motor žalúzií -ale to je zanedbateľný odber.. Aký priemer diery do toho hrubého fasádneho panela pripraviť - vyvŕtať? Stačí na kábel, či treba na trubku? Ani neviem aké tam mám tie dlhé vrtáky, ale 8, 10, 12 by tam snáď mohlo byť, či treba viac? A mám tam myslím aj taký (25??) hrubý na trubky -ešte starý poctivý soc..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 10:03    Předmět: Citovat

Průměr kabelu CYKY 3×2,5mm² nepřevyšuje 10,5mm (obvykle 9,3mm). Kabel může být přímo v panelu i v trubce, otvor s přiměřenou rezervou. Průměr ohebných trubek KOPOS vnější/vnitřní:

xx16 ... 16/10,7mm (pro CYKY 3×2,5 nevhodná, nanejvýš krátký spoj)
xx20 ... 20/14,1mm
xx25 ... 25/18,3mm

"Ohrievač" je asi přímotop, tento by měl být připojen na samostatně jištěný obvod.


Naposledy upravil Achab dne pá prosinec 21 2018, 16:13, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo9



Založen: Nov 23, 2014
Příspěvky: 364

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:38    Předmět: Citovat

Ďakujem, jj tú 2,5 určite -len som nevedel vhodnosť druhu káblu =izolácie(ií), a teda jeho celkovú hrúbku, no a v tej sade sú vrtáky 10, 12, 16, 20mm, ak stačí zdá sa mi jednoduchšie do panelu varianta bez trubky a vyvŕtať 12mm -a do toho ak treba radšej hrubší (=s lepšou izoláciou) kábel.. Keby to bola tehla určite by som dal trubku.. Ten ohrievač len príležitostne -ak vôbec -to len pre príklad že tam má byť riadna zásuvka..

Ako je to vnútri vhodné urobiť? Master zásuvka je na kolmej stene (voči tej loggiovej čelnej obvodovej), uspodu vo výške ca 50cm, vzdialená nejaký meter od tej čelnej steny. Všetko je to za rohovou sedačkou, takže do maľovania to môže byť kľudne "rozbité": uvažujem zvnútra urobiť sondu 8až10-kou smerom von, čiže zistiť kde som (vymeranie by bolo obtiažne; a vŕtačku zvnútra do rohu nedám -hm, bola by to čistá robota -aj vyvalenie kusu panelu pri konci vrtu by šlo smerom von, kde sa to bude ešte len zateplovať..), a dľa nej potom zvonku odhadom sa šikmo trafiť smerom dnu total do rohu stien (-aby kábel zvonku až do izbovej zásuvky nemusel byť lomený =bez nadnesených ohybov), vo výške súčasnej izbovej zásuvky, a vodorovne prejsť potom káblom v lištičke priamo do stredu súčasnej izbovej zásuvky. Tam by som kábel voľne "utopil" pod dekel, respektíve hlbšie, čiže až do inštalačnej krabice -a tak sa pripojil.

(určite elegantné by bolo dierou vyjsť dole a ísť spodkom spojom steny a podlahy a v mieste kde sa dvíha hore kábel pôvodný zásuvkový(je mi stav známy, ja som to robil) to vysekať až k zásuvke a spoločne ísť hore pôvodným žliabkom -len to by bolo treba podlahu rozoberať, no a iná varianta =ísť za obvodovou lištou podlahy sa mi zdá rovnaká náhradná ako súčasná navrhovaná =ohyb smerom hore za lištou+rezanie lišty(žliabku), sekanie do steny či inšt. lišta..čiže rovnaký "bordel" ako teraz navrhovaný..)

Je to "elektrikársky" ok?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:51    Předmět: Citovat

jogo9 napsal(a):

Je to "elektrikársky" ok?

A jak to máme vědět? Napsal jsi k tomu něco víc než že chceš dát na lodžii zásuvku?
Máš tam prosudový chránič? Jak to navážeš na stávající vnitřní zásuvku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo9



Založen: Nov 23, 2014
Příspěvky: 364

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 16:15    Předmět: Citovat

Prúdový chránič nepamätám -ale dodatočne môžem pozrieť príležitostne -ak je nutný. Ako som písal, zvonku voľne dierou do miestnosti a potom po stene ca 1m klasickou inštalačnou bielou lištou prídem až k Master zásuvke v izbe a tam sa voľne "utopím" dnu pod kryt, prípadne ešte hlbšie do steny =vojdem do inšt. krabice jej bočným otvorom. A samozreme v krabici sa riadne napojím na trojvodičový rozvod.

"Elektrikársky" som viac-menej myslel to "mechanické" pre-vedenie.. Určite ma teda zaujíma aj nutnosť toho prúd. chrániča -a či preto, lebo je to vývod na logg, alebo je to už nutná klasika..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 16:41    Předmět: Citovat

Chránič 30mA má být na všechny zásuvky. Doplnění lze určitě doporučit, i když na to momentálně netlačí revize. Oprava průměru CYKY 3×2,5 - současně cca 9,3mm. Nad 10mm měly některé starší, ale i tyto se občas objeví.
Taky lze použít plochý CYKYLo 3×2,5 (11×4,2mm), při dostatečně silné omítce není nutné sekat do panelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:00    Předmět: Citovat

Já myslel, že bys použil toto a tu "prodlužku" bys vrazil do toho a venkovní zásuvku tu "pro deštivé počasí". Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:19    Předmět: Citovat

Odpojitelný chránič se nedá považovat za předpisové provedení ochrany, protože jde kdykoliv vyřadit z obvodu.
I když plní stejnou funkci, je to pouze bezpečnostní doplněk pro jeden zásuvkový vývod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:59    Předmět: Citovat

Vysekať drážky, vyvŕtať otvory do steny a ostatné nechať na elektrikára. Aký je prívod do tej zásuvky kde to chceš napojiť? Koľko ďaľších zásuviek je na tom okruhu? Predpokladám, ak je to starší byt tak TNC s Al vodičmi na jednom ističi z 80 - tych rokov. Ohrievač, rýchlovarná konvica atď., aby si nemusel neskôr meniť kábel na celom okruhu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:11    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Odpojitelný chránič se nedá považovat za předpisové provedení ochrany, protože jde kdykoliv vyřadit z obvodu.
Tak proč je tedy vyrábějí? A kdo je vlastně schválil, když nejsou na to předpisově provedení ochrany?
Achab napsal(a):

I když plní stejnou funkci, je to pouze bezpečnostní doplněk pro jeden zásuvkový vývod.
Já jsem měl dost silný dojem, že o to právě šlo.

Pokud by to měl už v pořádku a měl tam už na vše proudový chránič, tak to samozřejmě nemá smysl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 19:55    Předmět: Citovat

Přenosný chránič není pevná součást instalace objektu, jde kdykoliv odpojit. Funkčnost doplňkové ochrany tak není trvale zajištěna ani pro příslušný zásuvkový vývod. V takovém objektu lze uznat pouze primární ochranu při poruše, například TN-C-S plus pospojování. V případě zásuvky s integrovaným chráničem jde o pevnou část instalace.

U přenosných a integrovaných chráničů taky záleží na typu. Elektronické jsou většinou napěťově závislé - při poruše s přerušeným N nevypnou, fáze je živá. U těch levných se to často ani neuvádí. Některé naopak po ztrátě napětí vždy vypnou i bez poruchy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 20:33    Předmět: Citovat

Pro tyto účely se vyrábějí zásuvky s integrovaným proudovým chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 20:49    Předmět: Citovat

Jak jsem psal, tyto jsou pevně instalované a schválené typy lze uznat za doplňkovou ochranu ve smyslu normy.
Ovšem jeden-dva standardní chrániče v rozvodnici vyjdou podstatně levněji, než třeba dvacet integrovaných...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1934

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 20:51    Předmět: Citovat

Zásuvky by šly ,ale ta cena Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 22:26    Předmět: Citovat

Každá sranda něco stojí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund