No já bych nejprve ověřil, že unikající proud tvého "vehiklu" (nechápu ten výraz) přesahuje i při zapnutí parametry použitého chrániče, že se nejedná o součet unikajících proudů připojených přístrojů. Pokud ano, pak je ta "prasárna" spíše na straně výrobce.
Pokud použiješ oddělovací transformátor pro víc než jeden spotřebič, stále není důvod pro vznik nebezpečného dotykového napětí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 31 2018, 12:00 Předmět:
Právě že je. V prvním se prorazí krajní vodič L1 na kostru a v druhém L2 taky na kostru a mezi oběma kostrama mám krásných 230VAC.
Už je přes oddělovací trafo. On ten můj chránič na přístroje padá při 7mA.
Dnes jsem měl konečně čas si s tím pohrát a ono to umí výstup efektivní napětí, volbu zátěže LO/HI a má to vstup triger. Tak zas úplný krám to není.
Myslel jsem, že kostry obou spotřebičů jsou pospojovány přes ochranné kolíky v zásuvkách. Pak by při popsané poruše došlo k "automatickému odpojení od zdroje".
Ten vehikl vyhodí chránič hned při zapnutí stolu, aniž by byl zapnut...
...To právě nemám(spojeno s ochranným kolíkem), protože dvojí zem a smyčka a brum a chyby.
V tom případě ti chránič nemůže vyletět pouhým připojením takto zapojeného "vehiklu", ale až při úniku chybového proudu někam do okolí.
Kromě toho upřednostňovat zabránění zemním smyčkám před bezpečností není zrovna košer.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 31 2018, 16:14 Předmět:
Okamžitě po zastrčení do zásuvky chránič vypadl. Bez zapnutí přístroje. Je to divný ale je to tak.
Měřil jsem ještě napětí proti PE, desítky voltů (ruský osciloskop nejmíň) ale proudy jsou v rámci desítek µA.
Pořád to mohu různě modifikovat, pokud by byl problém.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 31 2018, 18:14 Předmět:
Unikající proud je nepatrný, měřeno bez PE. A v elektrice se dějí věci, mnohdy nejasné,nepochopitelné, proti všem teoriím.
A to se stalo při zapojení do zásuvky klasické, tj. s PE. Takže jinak, bez oddělení, byl ten krám pro mne nepoužitelný.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:14 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Jinak ten krám vyhazuje chránič, má PE. Ten má taky osciloskop a NF milivotmetr. Ostatní je ve dvojce. Takže tam musí vrazit oddělovací trafo. To ovšem má být přednostně pro jeden spotřebič. Pokud bych měl tři, při poruše dvou, proti PE v každém jiný krajní vodič, je to vlastně bez ochrany. Pokud teda spojím u těch tří PE, budu mít zase plovoucí uzel a dvojí zem. Asi tam musím dát nějaký tři malý trafa po 50/30 VA.
Takže připojit celou dílnu s x zásuvkama přes oddělovací trafo je blbost a k ničemu? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:50 Předmět:
No, není, pokud PE vodiče (kolík) budou v rozboč. psu normálně spojené. Já mám oddělovací trafo 100VA na zkoušení a opravu menších přístrojů. Ostatní přes chránič 7mA a teď druhé odělovací na ty tři přístroje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.