PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:55    Předmět: Elektrický ohrievač vzduchu bez dozoru (přesunuto) Citovat

Zdravím, chcel by som sa opýtať, aký máte názor na ponechanie zapnutého elektrického teplovzdušného ohrievača v prevádzke bez dozoru = skončí pracovná doba, ohrievač by sme nevypli a šiel by celú noc, prípadne víkend - za účelom udržania aspoň trocha znesiteľnej teploty v miestnosti, kde sa inak nekúri..

a, Mám pozitívne životné skúsenosti so spoľahlivosťou so starými klasickými 2kW ohrievačmi ETA (vidím ho na bazoš ) Alebo som mal len šťastie.. Tento však momentálne k dispozícii nemáme -ak by mal byť spoľahlivý, zoženieme.

b, Ohrievačov 2kW NSB-200A7 sme už za roky zodrali niekoľko (ložiska) -vyhovuje pre svoj tvar -a uspokojivú účinnosť -momentálne ešte stále používame.

Čiže:

1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu - keďže sa jedná o ponechanie idúceho ohrievača v cudzích priestoroch (ak sa nič nestane, nikto to nerieši)

2. názory či skúsenosti s malými 2kW ohrievačmi = "požiarna" ne/spoľahlivosť atď.. môjho a pod. typu atď..

Zabezpečiť prevádzku na úseku napr. cca 1 až 2 m² čistej nezariadenej dlažby nie je problém, bezpečný smer výfuku vzduchu tiež..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 18:05    Předmět: Citovat

Jestli chces vyhoret, tak to nech bezet bez dozoru Smile
Je jedno jestli je to ten cinsky plastovy nebo stary ETA plechovy. Pridre se lozisko a teplomet shori. Ty cinske mi aspon vyply, (az ve chvili kdy uz byl kryt zpola roztaveny). Ten cesky nevypl vubec. Nastesti v nem neni moc plastu takze nehorel prilis velkym plamenem nez se propalil drat.

Jedine ze bys to dal nad sud s vodou a pri problemech by to proste spadlo do vody Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8964
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 18:39    Předmět: Citovat

Kup olejovej radiátor, to jsme provozovali bez dozoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
konosuke



Založen: Dec 18, 2006
Příspěvky: 9659
Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 19:16    Předmět: Citovat

jakýkoliv ! el.spotřebič bez dozoru zásadně vytahuji ze zásuvky (z výroby instalovaný vypínač nestačí) v nejkrajnější nouzi a potřebě použit kruhový časový spínač s cyklem 24h se spínacím intervalem min. 5 min. pro odběr 3500 W max. ten bazmek mám z Lidlu a fungoval rok a půl u ledničky když termostat byl trvale sepnutý-spečený (na EB již jednou řešeno)
_________________
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
warp



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 1111
Bydliště: Praha-Sobín

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 19:22    Předmět: Citovat

Volil bych nějaký vhodný typ určený jako přímotop - ten by měl být konstruován pro trvalý provoz a samozřejmě zajistit "požární vzdálenosti" od hořlavých předmětů !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 19:23    Předmět: Citovat

U většiny olejových radiátorů výrobce uvádí, že nesmí být provozovány v prostorách s nebezpečím požáru.
U některých se dokonce nedoporučuje ani automatické spínání, nebo provoz bez dozoru.

Olejové radiátory jsme běžně používali v kancelářských buňkách na dřevoskladech, kde byly zvýšené nároky na požární bezpečnost. Topily nepřetržitě i v nepřítomnosti personálu. Ovšem byly podnikem schválené a stanovená prokazatelně proškolená osoba, odpovědná za bezpečné používání a provoz. Směrnice pro provoz topidel byly zapracovány do místních bezpečnostních a protipožárních předpisů. Technický stav radiátorů se pravidelně revidoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 20:51    Předmět: Citovat

No, někdy se výrobce chrání víc, než výrobek samotný. Provozovat topení pod dozorem by přišlo sakra draho. Teoreticky je lepší pod dohledem., obecně je to ještě horší.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8964
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 22:03    Předmět: Citovat

My jsme kdysi měli kancl v Brně na Zvonařce, v těch popundeklových krabicích, nevím, jestli to tam vůbec ještě je. A tam jsme právě v zimě měli ten radiátor. Jasně, nijak zvlášť to zabezpečený nebylo, ale jinak to hodně promrzalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 22:26    Předmět: Citovat

Pokud je to jenom hrubá stavba s oknama,stačí dát od něj daleko hořlavý věci a pokud už je nová podlaha,tak pod něj hoďte vatu,aby ze všech stran teplometu přesahovala aspoň těch 40cm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12339

PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 23:52    Předmět: Citovat

jogo9 napsal(a):
1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu - keďže sa jedná o ponechanie idúceho ohrievača v cudzích priestoroch (ak sa nič nestane, nikto to nerieši)...
V tomto případě ikdyž neporušíš předpisy výrobce zařízení, porušíš (zřejmě) předpisy majitele (správce) "cudzieho" prostoru (objektu) a když k něčemu dojde, budeš to mít na triku stejně.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jogo9



Založen: Nov 23, 2014
Příspěvky: 364

PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 1:06    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
jogo9 napsal(a):
1. zaujíma ma to po stránke neporušenia zákona či predpisu - keďže sa jedná o ponechanie idúceho ohrievača v cudzích priestoroch (ak sa nič nestane, nikto to nerieši)...
V tomto případě ikdyž neporušíš předpisy.....................

Jj, ja som si bol vedomý krkolomnosti vety.. -chcel som tým len že týmto nevyhľadávam na to povolenie a tak..

Spotrebiče vyťahujem aj ja -pred dovolenkou atď -tiež mi to nedá..

A na použitie spínačiek si dávam pozor -mal som jedny zo zvedavosti vzhľadom na bezpečnosť rozobrané, zrážací odpor pre motorček žhavil div nie do červena..

Tak som upustil od teplovzduchu -pozrel som inz. starší olejový radiátor 1,5kW (ten výkon mi vyhovuje =slabší slabo hreje, silnejší vyťažuje drôty a prastaré ističe na maximum..)
1. u olejového sa teda motor nezadrie -aké je u jeho prevádzky riziko?
2. je mi ponúkaný starší nástenný vykurovací konvektor (nejaké sme pred zdražením elektriny na chalupe mali keď to letelo -tak to trocha poznám) -čo je z tých dvoch bezpečnejšie? Aj keď neviem či 1kW nie je málo (ale zasa mi hovoril, že vraj u nich je výhrevnosť ďaleko vyššia ako u olejáka -tak neviem..)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 8:06    Předmět: Citovat

A proto je a musí být v každém teplometu nevratná tepelná (havarijní) pojistka na např. 167C která při kolapsu větráku vypne a kterou radí někteří "odborníci" vyřadit nebo vyměnit za vyšší vypínací teplotu.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 9:09    Předmět: Citovat

Kup si nekde na bazosi za 2 kila primotop a budes v klidu. Tyhle teplomety s vetrakem jsou opravdu hazard.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 10:51    Předmět: Citovat

jogo9 napsal(a):
 Aj keď neviem či 1kW nie je málo (ale zasa mi hovoril, že vraj u nich je výhrevnosť ďaleko vyššia ako u olejáka -tak neviem..)

To je pěkná blbost. Přeměna elektřiny na teplo je v podstatě bezeztrátový proces, takže výhřevnost nemůže mít lepší nebo horší. I kdybys topidlo ofukoval ventilátorem, nebo ho celé zabalil do vaty, výhřevnost bude pořád stejná. U té vaty by ale vypínal termostat nebo bezp. pojistka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Osmdesat



Založen: Jan 19, 2016
Příspěvky: 1514
Bydliště: Liberecko

PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 12:49    Předmět: Citovat

Tyhle "fukary" mají výhodu v rychlejší distribuci tepla v místnosti, takže se pocitově jeví jako efektivnější. Na druhou stranu ale jsou hlučné, rozhánějí prach a působí nepříjemný průvan.

Pro bezdozorové vytápění jedině nějaké stacionární, pevně upevněné a připojené topidlo bez otáčivých částí. Nebo alespoň schopné snést poruchu ventilátoru (viděl jsem přímotopy s volitelně zapínatelným ventilátorem).

Přenosné topidlo se může zvrhnout, pohyblivý přívod se snáze poškodí nebo vznikne přechodový odpor na zástrčce, takže to má víc slabin než jen riziko zastavení větráku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund