Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 29 2018, 18:14 Předmět:
Když toho nevíš víc, tak ti moc nepomůžu. Orienačně ti můžu říct, že 3 x 4KW s dvoužílou LDTS 100/xxx, což je tak 350 m kabelu ve fázi ještě fíčko 30mA udrží.
Pokud to padá při menším výkonu je něco špatně. Odzkoušeno s termostaty TFT i Therm 105, oba spínaj L i N. N přes stykač nedávám nikdy. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 05 2018, 10:39 Předmět:
A co ten kabel trvale připojit na fázi přes bezpečný rezistror 10MOhmů? Tím, že bude takto trvale připojen, se nebude při zapnutí nabíjet. V mém zaměstnání je tohle osvědčené, schválené a používané mnoho let, aby po připojení mnohasetmetrových kabelů k soustavě nevypadával hlídač izolačního stavu (bo izolovaná soustava). Samozřejmě se nejedná o topnou rohož, ale problém s nabíjením kapacity kabelu zde asi bude stejný.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st prosinec 05 2018, 14:56 Předmět:
Pokud máte AC soustavu, je stejně výsledná hodnota napětí na kondíku nabíjeném přes velký odpor 0V. Odpovídá to mému návrhu spojit to přes odpor s N, aby se to nenabilo třeba na přesně opačné napětí, než je zrovna půlvlna při zapnutí.
Ale ono by šlo jít i dál - třeba spínání v nule či plynulý náběh. To samozřejmě nejde udělat pouze stykačem, ale něco podobného jsem řešil. Triak se staral o spínání v nule, stykač sloužil k bezpečnému odpojení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 14:15 Předmět:
Kapacitám které má opláštění (jako stínění) topného kabelu. A jelikož jsou dost dlouhé, mají už kapacitu která může při jisté konstelaci vyhodit chránič.
No pokud bude topný kabel, dostatečně dlouhý, tak možná ano.
V RD, je pouze pár metrů topného kabelu, tam prostě těm kapacitám nevěřím.
No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat.
Ale to je to samé. Jeden FI na podlahovku, je prostě diletanství.
V případě že je podlahovka topným kabelem, a jedná se o RD, jsem nikdy nedával jeden FI na RD. Vždy minimálně 2 FI.
Ona ta norma 33 2000-7-753, platí již od roku 2003.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:37 Předmět:
Ale já se nehádám, je to blbost 1ks. Že to revizák vezme bez chrániče je mi jedno, on dává i výrobní štítek rozvaděče, protože má papíry na výrobu, ačkoliv to neumí.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:57 Předmět:
palmalsport napsal(a):
No a pokud je někdo ignorant, a osadí na RD jedinný proudový chránič, (jako centrální),nemám k tomu co dodat.
Můžu Tě uklidnit, že my ignoranti tady na JM máme třeba na celej barák 100mA a následně další třeba 30mA na koupelnu či dílnu. A svítíme celej rok, protože to umíme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.