PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:42    Předmět: nulak a zem Citovat

Ahojte.

Vysvetlite mi jednu vec.
Hocikde na bars akej stavbe, stavenisti pouzivaju 3 fazy a zem.
Na hocijakom antonicku, hocijaka cirkularka, hocikde su len 3 fazy a zem.
A vsade to funguje. Pumpy, pily, cirkulare, ziarovky, reflektory, ohrievace. A funguju.
A JA MUSIM mat v dome aj nulovy modry vodic. NACO???
Nechapem to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:45    Předmět: Citovat

To zas bude debata...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4134

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:53    Předmět: Citovat

No lebo my máme pred elektrinou prirodzený rešpekt, ktorý nás po desaťročia chránil pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. Ale tí imigranti, ktorí tu po nás zostanú bývať v našich domoch nemajú takýto prirodzený rešpekt k ničomu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12442

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:54    Předmět: Citovat

dusky01nn01 napsal(a):
Hocikde na bars akej stavbe...
Na hocijakom antonicku, hocijaka cirkularka, hocikde su len 3 fazy a zem.
A JA MUSIM mat v dome aj nulovy modry vodic. NACO???
Nechapem to.
K čemu to potřebuješ vědět? Ta informace ti k ničemu nebude Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dusky01nn01



Založen: Nov 17, 2018
Příspěvky: 24

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:00    Předmět: Citovat

No ako normalna odpoved. Skutocne nechapem naco musim mat ja nulak v dome, ked hocikde na stavbach nulak nemaju a vsetko ide bezvadne. Zapaja sa zem, nabije sa kovova tyc a hotovo. Naco nulak v dome???
Ten motor aj na cirkulare ide na stavbe, rovnako musi ist aj v dome.
Podla mna zase vymyslaju viac dratov v kable len aby mali kde zarabat penaze.
Presne jak so srobami. Doteraz bola vsade a vzdy 17 a 19 kluc. Uz vymyslaju s 18 a 16. Presne len aby mali kde zdierat obycajnych ludi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:10    Předmět: Citovat

Tomu chlapovi, co Ti po baráku roztahal TN-S a patrně dal i chránič kup flašku a dál to neřeš. TN-C je komunistický přežitek.

3F motory stejně nulák nepotřebují, ale to je o něčem jiným. Potřebují ale PE, to je ta Tvoje zem a tyč. Z důvodu ochrany.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33897
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:15    Předmět: Citovat

dusky01nn01 napsal(a):
Presne jak so srobami. Doteraz bola vsade a vzdy 17 a 19 kluc. Uz vymyslaju s 18 a 16. Presne len aby mali kde zdierat obycajnych ludi.

No a predstav si, ze na kolesach auta mam 13/16", prave som ich utahoval. Su tam este len 20 rokov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dusky01nn01



Založen: Nov 17, 2018
Příspěvky: 24

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:21    Předmět: Citovat

Sak ale ak motory nepotrebuju nulak, tak naco zarovka a vypinac???
Aj tak dam zeleno zlty na objimku zarovky a cerny dam do stredu zarovky. Modry netreba.
Aj zasuvky. Dolava dam fazu a na stred a zeleny. Potiahnem ho dalej az na pravu stranu a hotovo.

Ved hej, ale ta 16 a 18 kluc donedavna nebol.

To vsetko len aby mali co nove vyrabat a vymyslat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19519
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:24    Předmět: Citovat

Tak si vygůgli ještě rozdíl mezi TN-S a TN-C. Ta síť není přímo komunistický přežitek, vymysleli ji už před válkou (tou druhou). Ušetřili jeden drát za cenu toho, že síť bude vyžadovat častější údržbu, aby byla alespoň dostatečně bezpečná. Síť TN-S sice tu modrou pracovní nulu neušetří, zato je bezpečnější, především vylučuje některá další rizikaí. A je-li navíc doplněná proudovým chráníčem s pravidelně ověřovanou funkčností, potlačí ještě další rizika jak úrazu, tak požáru.
To, že asynchronní třífázové motory nepotřebují nulák proto, aby se točily, to je známá věc v každé střídavé síti. Nulák se proto připojuje jen na jejich kostru, s vinutím spojený není.
S tím tekutým kolkem elektrikářovi, který ti tu síť natahal v soustavě TN-S, souhlasím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:34    Předmět: Citovat

Jardo, Ty zapomínáš na svůj věk. Já jsem teď prošel jistým "brainstormingem", a vědomosti mladé generace nesahají ani k roku 1989. Pak jsou schopní to pochopit tak, že do té doby se dala rozsvítit žárovka jedním drátem... Laughing
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
davemh



Založen: Jul 02, 2016
Příspěvky: 348
Bydliště: Český ráj

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:37    Předmět: Citovat

dusky01nn01 napsal(a):
donedavna nebol

Tohohle nesmyslu máme ve skladě dva regály. M10 s 16kou hlavou, pevnost 5.8 a BL. Staré aspoň 25 let. (Sorry za OT)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dusky01nn01



Založen: Nov 17, 2018
Příspěvky: 24

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:40    Předmět: Citovat

Tak mi povedz kolko poziarov vznikli na stavenistiach a stavbach??? Ani jeden. A ak aj hej, tak nie kvoli elektrike, ale kvoli cigaretovemu spaku.
Ten uraz nema nic spolecneho s nulou. Pokial je dobre spravena zem zltozelenym, tak netreba ziadnu modru.
Je to len vymysel s dalsim hlinikovym drotom v kabli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:45    Předmět: Citovat

Bavíme se o stavbě, nebo i o rozvodech v RD?

Pokud máš stavbu, TN-C a řádné přizemnění PEN (viz hliník), není problém. Ale musí být sucho. Pokud máš 3F zásuvku v soustavě TN-S, ale jen čtyřdrát, patrně Ti vyletí chránič, pokud proti PE něco zapojíš. A je to tak lepší.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 15:08    Předmět: Citovat

dusky01nn01: pokud tě to hluboce zajímá tak si nastuduj rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S.
Pokud ne tak to ber jako fakt , který má mnohem více docela vážných důvodů.
Jinak nevím o tom, že by byla výjimka používat na stavbách a nemusela být použita TN-S

Edit: jaksi jsem to měl dost složitě napsáno

_________________
Internet - metla lidstva


Naposledy upravil rezis dne so listopad 17 2018, 15:18, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 15:13    Předmět: Citovat

Řekl bych, že normy tady jdou bokem. Za mě 30mA chránič a hotovo. Je tam mokro.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund