Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17509 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 06 2018, 13:26 Předmět: Elektroměr Inepro Metering
Mám tu na stole digitální trojfázovej elektroměr Inepro Metering Pro-370D M-Bus. Zvadlo podsvícení a na displeji nic.
Je v čtyřmodulový plastový krabici na DIN lištu. Sundal jsem dekly a vykoukla na mě čistokrevná hrůza. Ve dně je kabelová zněť kolem měřících tráfek. Nad tím je základová deska "silový" části a nad ní na konektorech z lámací lišty deska procesoru a LCD displej včetně supercapu 1F/5,5V.
Ta deska "silařiny" je celkem třípatrová a vše je navzájem propojený pájením, asi se nepředpokládá, že by do toho někdo lezl. Našel jsem jedinnej nízkonapěťovej elyt 1G/16V a poslal na něj 3,3V. Na displeji nic, tak jsem najel na 5V a displej začal svítit a při listování ukazuje hodnoty v T1 i T2, celkový i jednotlivý fáze a kupu dalších údajů. Takže digitální část bude asi OK a bude to zdroj na silový desce. Zdroj je dělanej jako samostatná destička napájená na silovou. Vykuchal jsem jí ven, má jen dva piny vstup a dva piny výstup. Je na ní napsáno Cilic HDC-DC converter a hromady hausnumer. Je tam i adresa WWW.cilic.com.cn ale ta je hluchá. Jestli je ten converter v háji tak nevím co s tím, šváb a koncovej trand je jako jedinnej z celýho přístroje zablemtanej aby nešel přečíst typ.
Pro ten Cilic je na základní silový desce trojfázovej osmidiodovej usměrňovač, za ním dva elyty 10M/400V nad sebou s odpor děličem.
Nemám trojfáz oddělovací trafo, tak jsem zkoušel jen mezi dvě fáze usměrňovače dávat 230 V a to dělalo na výstupu cca 98 V ve všech kombinacích mezi fázema. Kolik vlastně tenhle čtyřdiodovej můstkovej usměrňovač dává na výstupu? Je to stejnej vzorec jako u šestidioďáku?
Udc = Uf 23 / •, to znamená při 230V na každý fázi bude na výstupu kolem 538V? Ta dvojce diod "navíc" je zapojená stejně jako pro jednotlivý fáze a střed obou diod jde na N, netuším, k čemu to tam je... _________________ Jirka
v jednoduchém pasivním provedení, diody a dva kondy k nim, bývá v zářivkových předřadnících.
Ten elektroměr má měřit i účiník, tak by si ho neměl rovnou sám deformovat?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17509 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 07 2018, 19:11 Předmět:
Tak to se pleteš. Pokud přivedu 230 na N a kteroukoliv fázi tak na výstupu není nic. Maká to jen pokud je 230 mezi jakoukoliv kombinací fází.
A nebo je některá dioda odprásklá. Dnes jsem na to neměl čas.
A propo, jsem zvědavej, zda mě někdo potvrdí to výstupní napětí usměrňovače. _________________ Jirka
Žirafka má samozřejmě pravdu. Jen jí v té větě chybí "kouzelné" slůvko střední hodnota. Jenže tu na sběrném kondenzátoru nenaměříš, tam je hodnota maximální a ta má velikost, jakou jsem uvedl.
Takže bez kondenzátorů naměříš napětí, co uvádí Žirafka, s kondenzátorem to, co uvádím já.
p.s. Ještě k té "záhadné" čtvrté dvojici diod - zajišťují jednofázový provoz elektroměru. Kdyby tam totiž nebyly, byl by "jednofáz" zadarmo.
usměrňovač.png
Komentář:
Velikost:
76.7 kB
Zobrazeno:
162 krát
Naposledy upravil masar dne st listopad 07 2018, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17509 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 07 2018, 23:40 Předmět:
masar napsal(a):
Ještě k té "záhadné" čtvrté dvojici diod - zajišťují jednofázový provoz elektroměru. Kdyby tam totiž nebyly, byl by "jednofáz" zadarmo.
Jak jsem psal, při napájení 230V mezi N a kteroukoliv L na výstupu nic není. takže asi jsou diody v N větvi špatný.
No zatím na to kašlu, stejně ho nemůžu rozplombovanej opravenej vrátit, na cestě je už DZT6252 MID + CZ Cejch. Cena slušná, 17 stovek bez daně. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.