Zaslal: út říjen 19 2021, 6:20 Předmět: Automatický BYPASS
Jak jsem psal v jiném vlákně, k již dříve vyšetřené 1kVA UPS a 180Ah bateriím jsem si pořídil fotovoltaické panely. Protože s ní chci napájet některé nenáročné obvody a nepočítám s 24/7 režimem, řeším jak na výstup snadno zapojit automatický BYPASS, který by obvody přepnul na běžnou síť , pokud nepoběží UPS. UPS samozřejmě automatický BYPASS má, ale pochopitelně s prioritou vstupní sítě, takže pro přednostní napájení z baterie je nepoužitelný.
Prioritou pochopitelně je, aby se za žádných, ani poruchových stavů nepotkaly obě napětí, takže jeden stykač s dvěma spínacími a dvěma rozpínacími kontakty zapojen na výstup UPS to nevyřeší. Ideálně bych to viděl tak na 0,5 vteřinovou prodlevu, přeci jen výstup UPS nebude sfázován se sítí.
Prozní stavy a přechodové stavy vidím na:
1. Běží UPS, obvod je napájen z UPS
2. napětí z UPS zmizí - odepne se stykač připojující výstup UPS, po cca půlvteřině sepne stykač veřejné sítě
3. napětí z UPS se objeví - v libovolném čase po náběhu se s půlvteřinovou mezerou opět přepne na napájení z UPS.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 19 2021, 6:32 Předmět:
já bych to tak kvůli 1kW max nehrotil a k čemu řešit sfázování? Ty stykače jsou samy o sobě pomalé tak maximálně pro klid duše ošetřit kontakty. Jiná věc je bezpečnost, aby se při poruše nesešli kontakty, tam bych doporučoval realizovat to dvěma stykači s vzájemnou blokací
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 972 Bydliště: BB SK
Zaslal: út říjen 19 2021, 6:41 Předmět:
záložný zdroj ktorý nabehne po pol sekunde , sekunde je načo? PC už bude reštartované, ostatným impulzákom to určite bude robiť "dobre". Maximálne tak na ledky a tie si môžeš prepnúť aj ručne
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út říjen 19 2021, 6:58 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Jiná věc je bezpečnost, aby se při poruše nesešli kontakty, tam bych doporučoval realizovat to dvěma stykači s vzájemnou blokací
Ty myslíš, že by stačily dva stykače, z nichž ten napájený z UPS by měl rozpínací kontakt, který by při odpadnutí sepnul stykač veřejné sítě?
Tam se bojím stavu, aby při zapnutí UPS a přítahu stykače UPS se jeho spínací kontakty nespojily dřív, než stačí odpadnout stykač veřejné sítě.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út říjen 19 2021, 7:06 Předmět:
Jak jsem nastínil v prvním příspěvku, chci to řešit vzájemným blokováním, ale hledám nejsnazší řešení toho "oneskorenie". Tedy vyřešit zpožděný přítah bez současného vyrobení zpožděného odpadu...
Ruční způsob bych nerad, přepínání bude na jiném místě než je UPS.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 19 2021, 7:11 Předmět:
od toho je na stykači pomocný kontakt , který spíná či rozpíná až tehdy kdy je stykač přepnutý. Podstatné je jaký máš záměr, mnoho věcí vyřeší sama situace.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út říjen 19 2021, 7:35 Předmět:
Záměr je jednoduchý - mít pod napětím obvody i když UPS (raději ji budu nazývat INVERTOR) vypnu nebo se z nějakého důvodu vypne sama, resp. preference napájení přednostně ze sítě INVERTORu, pokud je přítomna.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33963 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 19 2021, 7:55 Předmět:
Existuju hotove riesenia, napr. Riello Multiswitch. Pouzivame v serverovni (kde su dve napajacie vetvy) na veci, co nemaju dva zdroje. Ale nie je to prave lacne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 19 2021, 8:30 Předmět:
cívku stykačů bych napájel z UPS prvním bych odpojil síť do přepínacího stykače a pomocným kontaktem sepnul druhý , který by přepnul ze sítě na UPS. Odpojení a přepnutí bych neřešil, síť je daleko méně háklivá než UPS. Bylo by rozumné přepínat jak fázi ta nulu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 19 2021, 9:38 Předmět:
bu2520 napsal(a):
od toho je na stykači pomocný kontakt , který spíná či rozpíná až tehdy kdy je stykač přepnutý. Podstatné je jaký máš záměr, mnoho věcí vyřeší sama situace.
Jistě, ale když se ti speče kontakt stykače, tak pomocný kontakt nemusí zabránit přitažení druhého stykače. Ta mechanická závora je větší jistota, proto se dnes používá v kombinaci s elektrickým blokováním i u třífázového reverzačního zapojení stykačů.
Cena s tebou snad nesekne, tady je datový list takového reverzačního stykače.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út říjen 19 2021, 12:29 Předmět:
Možná bych slevil z bezpečného na spolehlivé.
Dát za 3 páry stykačů to co jsem dal za solární panely se mi zrovna moc nechce.
Měřil jsem časovost dvou šuplíkových stykačů a ta rychlost mě překvapila, doufl jsem, že propad bude alespoň periodu, aby byl garantovaný průchod nulou. Ale skutečnost je jiná:
- spínací kontakt sepne 2ms po prozepnutí spínacího
- spínací kontakt sepne 13ms od přivedení napětí
- rozpínací kontakt rozepne 11ms od přivedení napětí
Takže jedním stykačem pomocí spínacích a rozpínacích kontaktů skutečně cesta nevede, Ta vzájemná blokace dvou stykačů je sice již o něco více než jedna půpelrioda, takže průchod nulou by tam už byl, ale přijde mi to dost na knop. Budu vymýšlet dál.
V zásadě by stačilo automatické přepnutí z INVERTORU na veřejnou síť, opačně bych si dokázal představit i nějaké manuální tlačítko blokování, které by se obsloužilo při startu INVEROTRu (ten mám totiž zatím v plánu startovat jen manuálně).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.