Zásuvky v kanceláři

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:59    Předmět: Zásuvky v kanceláři Citovat

Máte nějakou zkušenost nebo doporučení konkrétního výrobce pro rozvod 230 V v kancelářských prostorech? Budu muset řešit "ozásuvkování" velké místnosti adaptované na kancelář, žádná instalace tam dosud není, jen v rohu možnost přivést skrz zeď vývod z rozvaděče. Místnost byla bohužel napřed zednicky a malířsky upravena a elektřinou se odmítli zabývat.
Chtěl bych po třech stěnách umístit širokou instalační lištu ve výšce kousek na deskami stolů a přímo do lišt zabudovat zásuvky, ev. LAN přípojky. Pro stůl optimálně sérii zásuvek tak, aby odpadla obvyklá odporná IT hnízda prodlužek a v nich narvaných roztrojek, propletenců kablíků a vypadávajících adaptérů jak je zvykem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:24    Předmět: Citovat

Jdi do těch lišt. Výrobců je mnoho. Existuje i flexibilní systém kdy zásuvky můžeš přemistovat bez zásahu do instalace. Jinak používám Legrand nebo české lišty a komponenty TANGO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:31    Předmět: Citovat

Zasuviek nikdy nie je dost a nikdy nie su na spravnych miestach. Aj ked bude 10 zasuviek na stol, tak to bude malo (PC, monitor, druhy monitor, repro, tlaciaren, skener, lampa, nabijacka na mobil, nabijacka na iny mobil, notebook, radio, ...)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:37    Předmět: Citovat

Jenže norma tě omezuje v max. počtu zásuvek na jeden okruh Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:50    Předmět: Citovat

Preto sa predlzovacky casom objavia vsade.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:55    Předmět: Citovat

Počet zásuvek prosím neřešte, jednak bez znalosti činností v kanclu to nemá smysl, jednak se dají vždycky přidat. Jde mi jen o komponenty, tj. designově přijatelnou lištu a do ní kompatibilní zásuvky, ev. vývody LAN, přepěťovky atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:45    Předmět: Citovat

Podparapetní žlaby z Koposu? Protáhneš a přesně na centimetr instaluješ jakékoli zásuvky a další přístroje, kam potřebuješ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:58    Předmět: Citovat

Když se do tý lišty natáhne víc dvaapůlek,můžeš dát těch okruhů třeba 6 a rozfázovat je po dvou.Bude to stát sice víc,ale obvykle se poruchou jednoho spotřebiče neshodí všecko.Pokud bude těch okruhů teda 6,můžeš osadit zásuvek až 60 a to by mělo bohatě stačit.Možná by stačily i 3 a 30 zásuvek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 17:26    Předmět: Citovat

Jak tam je chránič, je těch 10 zásuvek nanejvýše doporučených, pokud to dovolí odběr a impedance pracovní smyčky ve vztahu k předřazenému jištění, lze jich dát i o něco víc na jeden jištěný okruh. Podstatné je, aby zkrat pracovních vodičů ve spotřebiči zapojeném do poslední zásuvky na okruhu spolehlivě vybavil jistič v předepsaném čase. V kanceláři se nepředpokládá použití spotřebičů I. třídy, které je nutné za provozu držet v ruce za vodivou neživou část, takže 0,4 s je také zbytečně tvrdý požadavek. Jde o pevně instalované zásuvky, tak stačí 1 s.
O vypnutí v případě svodu "ven" z pracovní smyčky se postará chránič.
Ovšem na druhou stranu je pravda, že čím víc samostatně jištěných okruhů, tím líp. Takže i těch 10 zásuvek na okruh je stejně málokde využitelný počet.
Podparapetní lišty Kopos jsme dávali všude, kde to šlo, protože konstrukce staré haly moc jiných příležitostí neposkytuje, a v nové pan architekt trval na tom, že budou v podlaze zásuvkové skříňky. Jenomže naše zkušenost říká, že na jeho představy se úředníci časem vyignorují, častěji se jejich šéfovi jeví, že to chce přestěhovat, protože musí vykázat nějakou činnost, případně časem vymění nábytek modulu 70/140 cm za modul 80/160 cm, a už se šlape po kabelech a jezdí se přes ně kolečky židlí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2642

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 7:09    Předmět: Citovat

Taky jsme používali podparapetní koposácké žlaby (tuším že rozměr 140x70mm). Táhli jsme je u země (mezi parapetem a stolem nebylo dost místa) a v potřebných místech jsme ze stejného žlabu vyvedli kolmo nahoru asi 80cm žlab se zásuvkami.
Jen s tím rozfázováním pozor, abys prošel následnou revizí. Pod jedním rámečkem lze použít dle ČSN 33-2130 ed.2 jen jednu fázi. Takže jakési "rozfázování" musíš provést tak, že jedna vícenásobná zásuvka bude na 1. fázi, další vícenásobná zásuvka bude na 2. fázi apod.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 8:20    Předmět: Citovat

Lištové rozvody Legrand trochu od vidění znám, nevím jak je to cenově dneska ani se sortimentem.
Jak je to se souběžným nataháním slaboproudých vedení v žlabu, ev. vedených odděleně v husím krku? mají žlaby nějaké dostanční opěrky, že by třeba cyky pro zásuvky vedl na spodku žlabu a UTP nahoře?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2642

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 8:28    Předmět: Citovat

Kopos má nějakou oddělovací přepážku. Když to chceš oddělit, tak můžeš - v nové instalaci to jde. Ale jakmile budeš protahovat další datový kabel tak budeš rád, že to někde protáhneš - hlavně kolem 230V zásuvek, pokud nebudou na slepém ramenu.
Tady je odkaz na Kopos.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Charos



Založen: Oct 16, 2009
Příspěvky: 798
Bydliště: u Chrudimě

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 11:07    Předmět: Citovat

Použil jsem taky Kopos, je to pěkný, ale pár stovek to stojí. Pozor na vybrání správných krabic na přístroje do kanálu a krytek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 11:38    Předmět: Citovat

Nakonec to stejně dopadne takto, těch zásuvek bude pořád málo a ještě na špatném místě. Stačí, aby nový šéf trval na tom, že nejvýkonnější je ten, kdo sedí čelem na sever nebo na východ, čož je to menší zlo, zásuvky se dají během hejbání škatulat přesunout nebo přidat, tedy je-li na to čas a pár metrů CYKYy na výměnu, aby se nenastavovalo.
A pak se ozve podšéf, kterého křížící se šňůry a kabelový salát vůbec na viditelných místech přivádí k šílenství, tak, aby měla dušička pokoj, zase dojde na ty prodlužovačky (jen ne ze zásuvek, které jsou vdět).
Jo, když managoři nemají jiné starosti, podparapetní lišta Kopos to jistí....



SAM_4333.JPG
 Komentář:
 Velikost:  89.84 kB
 Zobrazeno:  192 krát

SAM_4333.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 14:31    Předmět: Citovat

Žlaby Kopos jsem viděl i ve stropech klubů a diskoték.
Ta variabilita toho, co všechno do nich jde nainstalovat a schovat, je celkem velká.
Byl v tom hlavně asi silnoproud /mraky světel/, ale zahlédl jsem i XLR pro DMX512 a Speakony. Pokud to má ty dvě-tři komůrky, tak veškeré dráty jsou pěkně schované v jednom žlabu, nikde nic netrčí a neplandá.
A když náhodou není do systému pasující zásuvka či konektor, tak lze snadno do příslušného boku, nejblíž komůrce, vrtnout třeba vývodku.
V těch 140x70 pod parapety se běžně tahaly SYKFY spolu s UTP a v druhé komoře CYKY, od každé několik a průběžně značené návlečkami. Jde v tom tahat i holý CY. Pérem se dodatečně protahuje hůř, ale když v tom nikdo neudělá chuchvalec či jiný zmatek, tak to jde. Vidím to v kanclech fakt hodně. Možná to ani není Kopos, ale vypadá to hodně podobně.
Do těch systémových krabiček jde taky napasovat skoro cokoliv.
Nevím, jak je na tom ten Kopos cenově, třeba proti Legrandu, Lucasystemu, Koppu apod.
Přijde mi ale z katalogů pár let zpět, že ten Kopos to má nejuniverzálnější a má k tomu nejvíc příslušenství.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund