PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:58    Předmět: Jak nastavit oběhové čerpadlo? Citovat

Zdravím , měl bych dotaz. Mám doma krbovou vložku s výměníkem, 1000l akumulační nádrž a radiátory.
Mám jeden okruh krb-nádrž a druhý nádrž - radiátory.
Mám tam 2 čerpadla grundfos alpha2. Potřeboval bych poradit jak nastavit ty čerpadla. Každý má celkem 7 možností a protože nejsem topenář tak nevím co na nich nastavit, aby to bylo co nejoptimálnější. Spínání termostatama mám vyřešený.
Za každou radu dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:08    Předmět: Citovat

scorpions-cz napsal(a):
...Mám jeden okruh krb-nádrž a druhý nádrž - radiátory...

Kdo ti to tak navrhl? Takže dokud nevyhřeješ nádrž, tak radiátory nebudou topit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:12    Předmět: Citovat

Horní třetina nádrže, odkud to jde do radiátorů, je natopená za hodinku. Potom už to jde do radiátorů a ještě se stihá dohřívat nádrž.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:25    Předmět: Citovat

Mám to udělané tak, že výstup z kotle jde samotížkou přímo do nádrže a zároveň přes duomix do okruhu. Čerpadlo je až za duomixem v radiátorovém okruhu.
Tím pádem primárně vytápím radiátory a až přebytečné teplo jde do akumulační nádrže.
Kotel (spíš kotlík, 14kW) mi vytápí suterén a dvě podlaží o celkové ploše 300m2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:34    Předmět: Citovat

O tom třícesťáku jsem taky uvažoval, ale není potřeba. Krbovky mají 12KW a takhle to funguje spolehlivě. Problém může být na začátku topné sezony, kdy je nádrž úplně studená. Tam si ale můžu pomoct elektrokotlem přímo do radiátorů. Mám jen přízemní domek. cca 120m čtverečních.
Já už to mám zapojený a funguje to dobře.
Na každým z těch dvou čerpadel je mikrospínač a tím se nastavuje jeho chod. Né jenom rychlost, jak na těch starších, ale i provoz (nějak závislý na tlaku, či co) je tam celkem 7 pozic a mně zajímá co nastavit na čerpadle do nádrže a na čerpadle do radiátorů, aby to bylo co nejoptimálnější.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6026
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:35    Předmět: Citovat

Okruh krb-nádrž bych nastavil na konstantní otáčky - co nejnižší, ale nesmí se ani při natopené nádrži a plně rozhicovaném krbu voda přehřívat. Co nejnižší ale proto, aby jednak nerušil hluk, a aby ani při malém výkonu krbu a studené nádrži spaliny na výměníku nekondenzovaly, tj. aby se výměník stačil rozumně ohřát.

Okruh nádrž-radiátory bych nastavil na proporcionální tlak - je třeba vyzkoušet, která z obou možností bude vyhovovat lépe. U dvoutrubkového systému to bude spíš ta vyšší hodnota, u jednotrubkového spíš ta nižší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:46    Předmět: Citovat

tomasjedno
Dík. to je to co jsem potřeboval. Ještě bych měl jenu otázku. Jak zapojit termostat u krbovek. Jsou tam dvě možnosti.
- Buď do trubky pro termostat určený. Tam mi sepne čerpadlo při ohřátí krbovek a jede stále . vypne při vychladnutí krbovek
- na výstupní trubce teplý vody. Tam můžu nastavit třeba 50st. a čerpadlo mi spíná vždy když je na výstupu voda nad 50. Přijde mi, že takto rychleji natopín horní třetinu nádrže. nevýhoda je v tom jakmile má celá nádrž více než nastavená hodnota, tak čerpadlo jede i při vyhasnutí kamen.
Napadlo mně použít termostaty dva v serii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1761
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:07    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6026
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:13    Předmět: Citovat

Nevím, jak moc ti bude fungovat mezi krbem a nádrží samotíž. Aby se ti nestalo, že budeš vodu ve výměníku vařit, ale čidlo na výstupním potrubí to nepozná.
Ideální by bylo dát jedno čidlo do výměníku v krbu, druhé čidlo na trubku vratné vody, a oběhové čerpadlo spínat, jakmile je první čidlo např. o 10 ºC teplejší než to druhé. To ti vyřeší start i stop čerpadla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:20    Předmět: Citovat

Ta zpátečka mně nenapadla.
Pokud bych ale dal na výstupní trubku co nejblíž ke krbu termostat, řekněme nastavenej na 50 tak by k varu ve výměníku nemělo docházet.
Jde mi o to abych do nádrže valil vodu aspoň těch 50st.
Termostat v krbu se mi ohřeje po pár minutách, ale voda ještě nebude mít ani 40.
Ten termostat v krbu není ve vodě, je tam na něj sólo trubka, ale v suchu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 658
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 16:22    Předmět: Citovat

My máme termostat na výstupe z výmeníku, priamo na rúre asi 1m od osi výmeníku. Je to typ, čo sa k rúre prichytí eskapáskou. Tento termostat spína čerpadlo, ktoré potom ženie vodu (nastavené odhadom na cca 60°C) priamo do radiátorov. K varu by mohlo dôjsť jedine pri výpadku elektriny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 17:08    Předmět: Citovat

To jo. Ale já mám krbovky do nádrže a pokud natopím nádrž třeba na 80st. a termostat na výstupu mám na 55st. tak mi potom čerpadlo žene vodu přes krbovky i po jejich vychladnutí.
Proto přemýšlím o dvou termostatech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 18:20    Předmět: Citovat

Jeden termostat na trubku výstupní a druhým hlídat teplotu spalin když dohoří palivo vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1859
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 18:44    Předmět: Citovat

Tak nějak jsem to myslel, dva termostaty do serie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund