Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:58    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
...jak jsi to spočítal?
Podle tabulek - jsou to obvyklé proudy pro daný výkon a napětí u běžných trojfázových asynchronních motorů.
U jednotlivých typů se příliš neliší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danyel



Založen: Jul 09, 2007
Příspěvky: 55

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:07    Předmět: Citovat

Nemá ten šroták ještě plochej řemen?Jedině povolit řemen co to jde a dlouhou prodlužovačku.Takhle jde zapnout katřík s 7,5Kw motorem.Napřímo samozřejmě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:39    Předmět: Citovat

PavelBlabla napsal(a):
samec napsal(a):
Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.

Cože? To zní zajímavě. Jak to přesně myslíte?
Aby bylo jasno, o elektrotechnice vím velké hovno, jsem biolog Smile
To raději neřeš. Nakonec ti poradí, ať do přívodu dáš tři žehličky na prádlo. Už se zde tahle nebezpečná pitchovina řešila se soustruhem.
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:10    Předmět: Citovat

S přepínačem Y/D by měl jistič držet. Za předpokladu, že při spouštění nebudou v provozu žádné výkonnější spotřebiče (el. topení, sporák, pračka apod). Pouhá varná konvice zvýší zatížení v jedné fázi o 8,7A. Rozběh lze přibližně posoudit podle času - lehký do 4s, střední 4-8s, těžký nad 8s.

V práci byly motory 7,5kW Y/D se středním rozběhem jištěné pomalými pojistkami 35A (někdy jistič 40A). Podobně motory 5,5kW s lehkým rozběhem, které mohly být nečekaně spuštěny přímo do zatížení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:55    Předmět: Citovat

Díky! Takže přepínač hvězda delta. A co tohle, kdyby to nestačilo?

PavelBlabla napsal(a):

Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.

- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1768
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:19    Předmět: Citovat

Frekvenční měnič třeba z aukra https://aukro.cz/prodam-frekvencni-menic-6935892762
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4276
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 23:00    Předmět: Citovat

Záleží na odpore vypínacej slučky. Jednducho povedané záeží ako daleko si od trafostanice a ake hrube kable vedu ku motoru. Ak je to dost daleko a ak je to dost tenkými káblami pripojené tak istič nevyhodí. Rozbehový prúd je minimalne 10 x In
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2647

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 23:47    Předmět: Citovat

Menic z Aukra je slaby, je to jen 5,5kW verze. I kdyz by to mozna rozbehl a po rozbehu bys musel motor odpojit od menice a pripojit na sit. Ale idealni to neni. Videl bych to opravdu na prepinac Y/D, pokud to motor umozni.
PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 6:21    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
Videl bych to opravdu na prepinac Y/D, pokud to motor umozni.
PF

Můžeš mi prosím ještě říct, co všechno ten přepínač Y/D obnáší? Někde jsem četl, že je to opruz, ke kterému potřebuju ještě x dalších věcí, 3 jističe, termopojistku a kdovíco... Díky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 6:42    Předmět: Citovat

Proc by ten měnič z Aukra měl být slabý? Vždyť je 5,5KW
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2647

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 6:52    Předmět: Citovat

Nejdříve ofoť štítek motoru, protože motor musí být schopen pracovat na 400V do trojúhelníku. Ne úplně každý motor to umí (některé umožňují 400V do hvězdy (400V je připojenona 2 cívky) a pak musí mít do trojúhelníka jen 230V).

Mechanický přepínač Y/D je poměrně jednoduchá věc, to koupíš přepínač s řazením 9551 (viz příloha) od firmy Obzor (www.obzor.cz nebo jiný typ třeba od firmy http://www.sez-cz.cz ) a ve velikosti, kterou potřebuješ podle proudu motoru. Připojíš 3 fáze, přívodní PE a 6 vývodů k motoru a PE k motoru. Ale je to mechanický přepínač, žádný automat.

Pro automatické přepínání Y/D se podívej třeba sem: https://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115

A hezká teorie o motorech je zde: https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/

Petr



Obzor 9551.jpg
 Komentář:
 Velikost:  137.64 kB
 Zobrazeno:  92 krát

Obzor 9551.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 7:05    Předmět: Citovat

Jasný, takže musí do trojúhelníku umět 400V a do hvězdy nějakých 660V nebo kolik, aby prostě ve hvězdě na 400V žral míň, chápu Smile už se na to ptám. Je to z Číny a zatím mám s čínskými stroji naštěstí relativně dobrou zkušenost, kvalita jejich strojů je asi lepší, než bývala..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2647

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 7:41    Předmět: Citovat

Tady jsou detailnější informace o přepínání Y/D.

Je tam i uopzornění, že motor do Y na 400V by se měl rozbíhat bez zítěže, aby se nepřetěžoval. Tak na to mrkni. Ale běžně se to používá jako nejjednodušší typ rozběhu.

Frekvenční měnič by samozřejmě bylo možné taky použít. Ale bude řádově dražší nez přepínač Y/D a pokud stejně pojedeš na 50Hz, tak vyrobit 50Hz z 50Hz je celkem nesmysl. Kdybys potřeboval jet např. jen na 40Hz, tak tam by měl měnič smysl. Takhle jde jen o to ten motor rozběhnout.

A co se týče PRC (Číny) - co si zaplatíš, to máš. Kdysi jsem kupoval nějaké ložisko od SKF. Stálo 100Kč. Tu samou velikost ložiska nabízel ten obchod i za 5Kč.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 7:53    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
motor musí být schopen pracovat na 400V do trojúhelníku

Tak prý má jak ve hvězdě, tak v delta 50Hz 380V. Tak by mi k ničemu přepínač na deltu nebyl ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2647

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:28    Předmět: Citovat

Těch 380V je trochu podivných, ale budiž.
To, že má stejné max. napětí v Y i v D je taky trochu podivné, obvykle je max. napětí pro Y vyšší (napětí je připojeno na dvě seriově zapojené cívky), ale budiž.
Nerozumím Tvé větě "Tak by mi k ničemu přepínač na deltu nebyl ne?".

Přepínač potřebuješ na zmírnění proudového nárazu (proto budeš motor rozbíhat do Y, kdy je odebíraný proud menší).
Pokud by motor měl na štítku Y/D 400/230, tak by se mohl provozovat na naší běžné 3f síti jen do Y, pak by nebylo co přepínat.
Pokud má motor na štítku Y/D 690/400, pak je možné ho zapojit do D na naši běžnou 3f síť (a rozbíhat se bude při podpětí (tím pádem i podproudu) na tu samou síť).

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 2 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund