Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:01    Předmět: Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič? Citovat

Ahoj, už jsem tu hledal, ale nenašel odpověď.

Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F. Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?

Moc díky za odpověď!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 631
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:33    Předmět: Citovat

Bude asi záležet i na tom, co motor pohání. Pokud bude možný rozjezd motoru s přepínačem hvězda - trojúhelník bez zatížení tak to možná s odřenýma ušima vyjde, ale s 3x25B spíše ne. Jediným řešením asi bude měnič frekvence pro plynulý rozjezd nebo silnější jistič popřípadě osazení 3x25C což distributor většinou nepovolí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:37    Předmět: Citovat

Cirkulárka s 5.5 kW motorem s přepínáním hvězda trojúhelník se nám na chatě na 3x25B, pokud není nic jiného významného zapnuté, normálně bez problémů rozbíhá.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4118

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:53    Předmět: Citovat

Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:02    Předmět: Citovat

U mě jistič 3×25A/B udrží volný rozběh cirkulárky 7,5kW. Ovšem při nízkém ostatním odběru. Při současném dalším zatížení výkonnějším spotřebičem už by téměř jistě vypadl. Stejně tak u zařízení s těžkým rozběhem.

Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:25    Předmět: Citovat

Mockrát díky za odpovědi! Je to stroj na mletí, na ose je docela velká a těžká hlava, proto ten náběhový proud je opravdu kolem 40-50A.

Říkáte, že 3x25B těžko, ale není pravda, že by jističe B měly vydržet cca 3,5násobek svého proudu, tj. 87,5A?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:29    Předmět: Citovat

Jinak ještě jedna věc, na kterou tak trochu spoléhám.

Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.

- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????[/code]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:32    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.

Cože? To zní zajímavě. Jak to přesně myslíte?
Aby bylo jasno, o elektrotechnice vím velké hovno, jsem biolog Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:50    Předmět: Citovat

Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelBlabla



Založen: Oct 15, 2018
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:17    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw

Softstartér přepíná Y/D? Jestli jsem nezvolil špatné parametry, tak jsem našel softstartér za 16 tisíc, což už je krapítek moc - tak maximálně 5-10 tisíc bych do něj vrazil...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:30    Předmět: Citovat

Napsal jsem to špatně. Pokud se jedná o věc která má velký setrvačník a je možno ho roztočit aniž by byl zatěžován mohlo by to jít přepínačem Y/D s dobou startu klidně půl minuty i déle.

Softstartéry pokud nekoupíš někde starší tak moc nemají smysl. To se spíš podívej někde na bazoši po starším frekvenčním měniči.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2641

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:19    Předmět: Citovat

S tim prepinacem Y/D pozor na to aby motor umel 400V v trojuhelniku. Ne kazdy motor to umi. A jak nam rikali na prezentaci menicu Schneider Electric, softstarter pri rozbehu bere ze site aktualni proud motoru, takze proudovy naraz moc nesnizi. Na rozdil od menice.
Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:24    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.

Nějak mi to teď nemyslí, jak jsi to spočítal?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2641

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:42    Předmět: Citovat

P=U.I.SQRT(3)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:48    Předmět: Citovat

*cosφ*π
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 1 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund