Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Bezdrátové požární čidlo - zkrat zony - DSC5020 a DSC WS4916

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 20:29    Předmět: Bezdrátové požární čidlo - zkrat zony - DSC5020 a DSC WS4916 Citovat

Ahoj, v poslední době se mi občas objeví porucha zkrat zóny, ale přitom to je požární bezdrátová zona. Tato chyba po nějaké době (v řádů desítek minut) sama zmizí.

Teď se to začalo stupňovat - chyba byla včera v noci a právě teď večer opět.

Mám starší ústřednu DSC 5020 a čidlo je DSC WS4916, které je bezdrátově připojeno na klávesnici DSC Lcd5501z-433.

Je možné, že ústředna je staršího data se starším FW, že neumí správně interpretovat slabé baterie a hlásí to jako zkrat zony?

Díky za pomoc
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 6:31    Předmět: Citovat

Myslím, že může . Ale v každém případě musí hlásič při slabé baterce blikat
s velkou střídou ( 1/50) . Nebliká-li , bude vada jinde - vedení /svorky ústředny , naprogramování ........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 22:43    Předmět: Citovat

tak jsem naspal do kelcomu, zda netuší čím to je a poradili mi toto:

citace:
zkontrolovat sekci (804) (81) v této sekci je továrně nastaveno (03). Tuto hodnotu doporučujeme zvednout na hodnotu (40).


Já tam měl 10, nastavil jsem to na 40 a zatím bez chyb...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pretorian



Založen: Apr 18, 2005
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:51    Předmět: Citovat

Zdravim,
zkrat zóny u bezdrátu DSC znamená, že detektor v
nastavene dobe ( tzv. kontrolni okno) neposlal ustredne
zadny kontrolni paket. Jinymi slovy ztrata komunikace detektoru
s prijmacem. To co nastavujete v sekci 804 / 81 je tzv. Prodlouženi kontrolniho okna tzn. maximalni cas po ktery musi prijmac
dostat kontrolni paket z detektoru. Hodnotu vice nez
40 nema cenu nastavovat. Pokud i pri hodnote 40 ustredna
poruchu stale hlasi je treba zkontrolovat silu signalu detektoru,
vysledek testu 3x po sobe nesmi byt slaby!! Pak je nutne presunout
detektor. Nebo je signal silny a potom mate patrne problem s vf rusenim.
P.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 21:16    Předmět: Citovat

děkuji za info... mám tam hodnotu 40 a od té doby klid, jen se divím proč to teď tak moc začalo dělat - může to být baterkami? jsou tam asi rok a půl určitě
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund