PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 17:51    Předmět: zapojení spotřebiče do světelného okruhu Citovat

zdravím, v garsonce mám dva elektrické okruhy ,zásuvkový 10 A , dráty jsou 2,5 mm.druhý je světelný 10 A jistič ,dráty ted nevím.
venkovní jistič je bohužel 20 A.
rád bych na světelný okruh přidělal zásuvku, přímo od jističe a pouštěl na něm např myčku (dle měřáku by měla brát 8A) vadí to něčemu?
takto bych mohl spustit dva spotřebiče najednou ,na každém okruhu jeden.

taky mohu vyměnit zásuvkový jistič 10A za 16 ale 2 spotřebiče s celkovou spotřebou 16,5A to asi neutáhne,navíc běží lednice, notebook a telka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1122

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 18:30    Předmět: Citovat

jery napsal(a):
dráty jsou 2,5 mm.

Al alebbo Cu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jery



Založen: Feb 05, 2012
Příspěvky: 82

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 19:15    Předmět: Citovat

měděný
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 19:38    Předmět: Citovat

2,5mm2 vedení je možné beze všeho jistit jističem 16A.
Problémem je ten jistič bytu na chodbě, který bývá 20 až 25A, k tomu ještě bývá vyhřátý celkovým odběrem bytu. Takže selektivita jištění nebude pak dostatečná a při případném přetížení daného okruhu vypadnou nejspíš oba.
Ten 16A samozřejmě po právu, ten 20A proto, že je už po 40 letech vyhřátý.
Dokud nezjistíš, čím je tažený ten světelný, na který chceš navěsit něco dalšího, tak jistič neměň.
Mohla by to být pouze 1,5 Cu, nebo rozteklá 2,5 Al a na tyhle průřezy je 16A jistič už moc.
Pro samostatně vkládané vodiče 1,5 do trubek, je max. dovolený proud vodičem sice 13A, ale jistič se dává vždy nejbližší nižší, tedy správně 10A.
Nejprve zjisti, čím je ten okruh natažený /u jističe může sice začínat jako silnější, ale po trase mohou být úseky zeslabené/ a pak se teprv pobavíme o tom, kolik by z daného okruhu šlo odebírat maximálně trvale, aniž by hrozilo poškození či časté výpadky jištění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 19:42    Předmět: Citovat

Ten hlavní jistič 20A je jednofázový předpokládám?

k zásuvce na světelném okruhu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69929

garsonky nebývaly navrhovány jako byt s velkou elektrifikací, ta myčka je tam už dost nad luxus.
Lednička mívá při rozběhu dost velký proud v řádu sekund, někdy to zatížený jistič už neudrží, pak by se dalo uvažovat o výměně char. B za C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19494
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 19:55    Předmět: Citovat

Jde o soudobost, nebo, chceš-li, načasování: jestli současně s myčkou, která si bere tak velký proud jen v době, kdy ohřívá vodu, neběží jiný pažravý spotřebič, třeba friťák nebo elektrická trouba, pořád se do těch 16 A vejdeš. Podobně je to i s pračkou.
Spousta bytů má jednofázovou přípojku a jistič 1x20 A a přesto jim hlavní jistič nevypadne.
Mimoto jistič s charakteristikou vedení (B) nesmí vypadnout při přetížení o 13 % dříve, než za hodinu, nejpozději za hodinu musí vybavit při proudu vyšším, než 1,45 jmenovitého.
Tak dlouho plný odběr myčky netrvá, v pauzách, kdy jedou jen čerpadla, má odběr podstatně menší a tepelná spoušť jističe stihne vychladnout, takže můžeš počítat s celkovým odběrem 24 až 26 A, který ten jistič 20 A půlhodinu i déle udrží. A bez vyhřátí.
Neplaš se a klidně to zapoj ze zásuvkového okruhu, na kterém vyměniš jistič za šestnáctku. A zvykni si nepoužívat dva pažravé spotřebiče současně. Televize a nějaký ten počítač mezi ně nepočítám.
Rozběhový proud ledničky většinou nevadí, to jen v případě, že vypnou a zase zapnou elektřinu a máš to všechno zrovna zapnuté. Ten proudový náraz může vybavit zkratovou spoušť jističe. Ale přiznávám, že jsem to za 30 let zažil jen jednou.

_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xsc



Založen: Sep 25, 2014
Příspěvky: 7400

PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 22:14    Předmět: Citovat

Lednička mi při náběhu sítě po výpadku nikdy velký problém nedělala. Ale už 2 PC zdroje jsou schopny ten 16A jistič shodit dost často. A jak přibývá pulzních zdrojů, situace se zhoršuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7936
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:00    Předmět: Citovat

Ono záleží jaká je to lednice. Klasická kompresorová má opravdu při startu proudový pecky až 10 násobku. Moderní invertorové naopak plynule najíždějí do max 100W.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
milous2



Založen: Jun 29, 2011
Příspěvky: 791
Bydliště: u Kolína

PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 10:10    Předmět: Citovat

Zdravím a omlouvám se že jsem sem vlezl.
Uživatel mi-ro,mě rozšířil obzor jeho větou,cituji: " Ono záleží jaká je to lednice. Klasická kompresorová má opravdu při startu proudový pecky až 10 násobku. Moderní invertorové naopak plynule najíždějí do max 100W. "

Neznal jsem tuto technologii a po zadání do Google názvu -invertorová lednice, jsem objevil tuto zajímavou diskusi,která by mohla i někoho zde zaujmout? Dovolím si vložit odkaz k nahlédnutí pro případné zájemce.Nebude litovat se seznámením problematiky zapojení takové lednice v (polo)ostrovním režimu, snad?
Omluva za OT.

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2798
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4118

PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 11:59    Předmět: Citovat

jery napsal(a):
...rád bych na světelný okruh přidělal zásuvku, přímo od jističe...
Tak prečo nepridať samostatný istič?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund