Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Pojistka pro měnič MYRRA 47155 230V/15V/5W

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 16:53    Předmět: Pojistka pro měnič MYRRA 47155 230V/15V/5W Citovat

Používám spínaný zdroje do DPS typu MYRRA 47155. Na sekundáru 15V/5W. Jsou interně jištěný i na primáru, takže externí pojistku nevyžadují.

Ovšem před ním je jednoduchej filtr + varistor. A jistý expert to připojil mezi fáze, a když mu to shořelo, tak zkusil další kus. Plošnej spoj se smotal do ruličky, popř. odpařil, protože s tímto nepočítal.

Takže jsem tam přidal pojistku do plošnýho spoje kvůli blbcům, ale nějak si nejsem jistej její velikostí. Od pasu bych tam dal pomalou 100mA, ale opravdu nevím, je toho nějak moc.

Co vy na to?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8975
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:01    Předmět: Citovat

Kdyby to bylo běžný malý trafo do DPS tak bych na těch 5 VA dal taky T100 mA. Občas, když si nejsem jistej, tak na multimetru zapnu zaznamenávání špičkových hodnot a opakovaně zapínám/vypínám do nominální zátěže. Po 15-20 cyklech mám jasno. Ona ta pomalá je fakt relativně pomalá a nějaký špičky ji nepřepálí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:32    Předmět: Citovat

externí pojistku na libovolnou přiměřenou hodnotu, ale za ní místo varistoru paralelně mezi L a N trisil na napětí něco mezi fázovým a sdruženým.
pojistku nejlépe takovou, která bude mít pod víčkem nápis obrazek_cenzura!
edit
D.E.B.I.L.E! (zapomněl jsem na mirkydušíny zde na EB)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:53    Předmět: Citovat

Jaké je to interní jištění? U spínaného zdroje musí pojistka vydržet nabíjení filtračního C při zapnutí. Asi bych dal externě stejnou, jako je ta interní na desce. Při zapnutí by shořet neměla a srolování DPS do ruličky bezpečně zabrání.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 18:00    Předmět: Citovat

Interně je pojistkovej odpor bez dalšího popisu.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 779
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 21:19    Předmět: Citovat

Tohle je vždy sázka do loterie. Díky primárnímu kondenzátoru a jeho kapacitě záleží velmi na okamžiku, kdy se "povede" zdroj připojit na síť, a jaký je to zrovna "okamžik" na sinusovce. Proud může být od minimálního (průchod sinusovky nulou), nebo velmi "velký" (připojení na vrcholu sinusovky). Takže těžko radit, když nevíme kapacitu kondenzátoru. Někdy se nechá hodnota pojistky odvodit od jiného zdroje s podobně velkou kapacitou kondenzátoru.
Na neznámé zdroje mám vyzkoušeno toto. Připojím pojistku odhadem (inspirace jinými zdroji podle jejich kondenzátoru Wink ) a několikrát, no raději vícekrát zkusím zdroj připojit do sítě, přičemž sleduji "průhyb vlákna" v pojistce. Před každým připojením je bezpodmínečně vždy nutné síťový kondík vybít přes rezistor např. 1k/5-10W, aby byl vždy vybitý a při připojení si vzal "veškerý možný" proud. Poté hodnotu pojistky případně zkoriguji. Nic jiného asi neporadím...
Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:03    Předmět: Citovat

V jednom mým zařízení výkonově asi jako tvoje, je na vstupu pojistka , varistor (471) a za grécem se nabíjí 100uF elektrolyt. Mám tam T800mA, při přepětí ji varistor spolehlivě přeruší a zařízení se nic nestane a sama od sebe nikdy neodejde, ověřeno na několika tisíci kusech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:22    Předmět: Citovat

V tom měniči bude tak 10u, víc asi ne. T800 už mně připadá dost, nemám prostor pro extra silný spoje na DPS.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund