PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 14:40    Předmět: Štítok elektromotora. Citovat

Zdravím. Mám klasický trojfázový elektromotor rady AP. Na štítku je napísané D 400V 15,5A. To je všetko. Prečo tam nieje napísané D400 Y690V D15,5A / Y9A. Tá otázka je že prečo tam vôbec nieje ten údaj o zapojení do hviezdy? Poznáte nato niekto odpoveď. Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TubeGuru



Založen: Dec 21, 2011
Příspěvky: 514
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:17    Předmět: Citovat

Zdar, řekl bych, že snad proto, že je možné z údajů pro zapojení do hvězdy snadno vypočítat hodnoty pro zapojení do trojúhelníku a naopak. A štítek? Dnes, kdy jsou normy pouze doporučující, je to OK - nic proti ničemu. Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:18    Předmět: Citovat

Motor s údajem D400V má jmenovitý výkon pouze při sdruženém napětí 3×400V, s možností rozběhu ve hvězdě. Některé starší typy měly údaj "Δ 380V" nebo pouze "380V."
Jiná situace je u motoru pro dvojí napětí, tam je vždy vyznačeno např 380/220V - Y/Δ.


Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 19:23, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2555

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:28    Předmět: Citovat

Je tam svorkovnice co umožňuje volbu zapojení do trojúhelníka nebo do hvězdy? Já jsem se setkal u některých elektromotorů na třífázový proud, že mají vyvedené jen tři dráty, třeba u elektromotorů v nevýbušném provedení.
Nebo mne napadá, jestli to není kvůli elektrické pevnosti, že pokud by výrobce připouštěl zapojení do hvězdy na vyšší napětí, musel by u toho elektromotoru mít izolaci co by to snesla.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:41    Předmět: Citovat

Proud 15,5A odpovídá výkonu 7,5kW, pravděpodobně jsou vyvedeny oba konce cívek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4179
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:02    Předmět: Citovat

ano jsov vyvedeny oba konce cívek čiže je možné zapojení jak do Y tak do D. Já se též přikláním k jardovi a "certifikaci" motoru na vyšší napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:16    Předmět: Citovat

Je tam jasně D400V - tedy pro jmenovitý výkon jedno napětí 3×400V v trojúhelníku. Ve hvězdě je možný pouze rozběh s nižším výkonem. Nic víc v tom není.

Naposledy upravil Achab dne ne srpen 05 2018, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:18    Předmět: Citovat

Schází elementární informace, celý typ a výrobce, jestli MEZ nebo jeho pohrobek Siemens. I tam ale určitě mají technický archiv a měli by být fundovanější než dohady na fóru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:28    Předmět: Citovat

Pro určení napětí a zapojení je údaj dostačující. Jak jsem psal, je to běžné značení, používané i dřív. Můžou být pouze menší rozdíly podle výrobce, nebo stáří stroje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 16:59    Předmět: Citovat

Kam bys motor Y690V chtěl připojit. Vzhledem k tomu, že nikde tak se to nepíše. Otáčky jsou důležitější.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 17:40    Předmět: Citovat

Údaj napětí je důležitý - jsou typy na dvojí napětí. Ze starých zásob nejčastěji pro síť 3×220/120V a 3×380/220V.
Pár už jich kutilům shořelo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4179
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 18:30    Předmět: Citovat

tento je určite 380/660 ale napísané to tam nieje
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 18:49    Předmět: Citovat

Kdysi jsem byl konstrukterem indmo. Na štítkach se vyšší napětí neuvádělo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:04    Předmět: Citovat

To vyšší napětí se uvádí jenom u motorů asi nad 50-100kW,co jsem viděl.Na 25kW z Číny(TECO) to nebylo,jenom D400V.Pak ale u motorů v kompresorovně chlazení bylo 4x100kW a 1x250kW,kterej se dával novej.Tam bylo na všech motorech D/Y 400/690 i s proudama,u takovýho odběru se už s 690V rozvodem počítá,osobně jsem to ale nikde neviděl,jen 400 TN-xx a občas 500V IT.
Vedle těch 100kW stál ještě kroužkáč 150kW s odporníkem jako záložní,ten za mou kariéru tam běžel jednou,bylo na něm 380/660V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:05    Předmět: Citovat

U motorů pro více napětí je údaj vyznačen vždy, nemusí to být ani příliš velké výkony. V práci jsme měli motory
MEZ 15kW, na štítku bylo pouze 380/500/660V. Čili jenom příslušná sdružená napětí. Vlastní zapojení je dané
typem stroje, u těchto bylo navíc na vnitřní straně krytu svorkovnice.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund