Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zpožděné vypnutí stykače

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Fannyx



Založen: Aug 03, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:52    Předmět: Zpožděné vypnutí stykače Citovat

Nemáte někdo zkušenost? Stykač v rozvaděči po vypnutí přívodu elektřiny do rozvaděče odskočí až za několik sekund. Napadlo mě, že to může být způsobeno zbytkovým magnetismem jádra stykače. Lze to léčit nebo je nutné stykač nahradit? Děkuji za odpověd . .

Název upraven, viz pravidla. Jezevec
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:57    Předmět: Citovat

A není ten stykač živen z DC zdroje v tom rozvaděči?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 9:13    Předmět: Citovat

Vrací se stykač volně po ručním sepnutí, případně po odpojení cívky? Pokud ano, zjisti jestli se na cívku odněkud nevrací cizí napětí. Může se to stát třeba při poruše, u nestandardně propojených blokování spotřebičů přes HDO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Fannyx



Založen: Aug 03, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:03    Předmět: Citovat

Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude. Dělá mně to na dílně víc starších strojů, nepříjemné to je u el. kladkostroje . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6600
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:12    Předmět: Citovat

Nemáš tam v okamžiku vypnutí někde nějaké roztočené motory?
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:52    Předmět: Citovat

Každopádně se tam musí vyskytovat nějaké napětí, které odpad zpozdí. Ale může se objevit jenom na cívkách, které zůstávají po ztrátě ovládacího napětí nějak spojeny s dalším obvodem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 12:09    Předmět: Citovat

Taky bych to videl na nejake podivne zapojeni kde ti jde do civek stykacu napeti z dotacejicich se motoru. Meli jsme s tim u jednoho stroje problemy kdyz blbci zapojili brzdu paralelne k vinuti asynchronaku. Chovalo se to podobne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DKL



Založen: Mar 11, 2004
Příspěvky: 377
Bydliště: Sever jižní Moravy

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 12:36    Předmět: Citovat

To je nejspíš nějakou mastnou nečistotou na dosedacích plochách jádra. V jakém prostředí stykače pracují?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9764
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 13:19    Předmět: Citovat

A když ten stykač vymontuješ a zkusíš ho spínat jen tak na stole? - třeba 220V verzi přímo ze zásuvky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Fannyx



Založen: Aug 03, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 13:44    Předmět: Citovat

Jsou to fabrická zapojení . . ty nečistoty to mohou být, sice je to v uzavřeném rozvaděči, ale z kontaktů tam klidně něco být může . . asi nezbyde, než je vyndat a prohlédnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 14:40    Předmět: Citovat

Fannyx napsal(a):
Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude...
Dělá to na dílně víc starších strojů...
Podle prvního tvrzení to na znečištění a mechaniku nevypadá, nebo jsi to pořádně nezkoušel. Podle druhého je nepravděpodobné, že by problémy se znečištěním nastaly současně u více stykačů několika zařízení. I při silném znečištění všech zařízení se to projevuje spíš postupně u jednotlivých kusů.

Na zkoušku funkce stačí přerušovat jeden přívod cívky tak, aby svorka po odpojení nebyla s ničím spojená.
Po vyloučení mechanické závady případně změřit napětí na cívce v průběhu vypínání. Pokud je příčina elektrická,
může být demontáž několika stykačů zbytečná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 19:33    Předmět: Citovat

Pokud je tam nějakej velkej motor,může při doběhu chvíli udržet napájení ovládacího trafa u pár těch strojů,hlavně u těch s malym trafem a malopříkonovou ovládačkou.Taky se to stávalo,když byl k tomu trafu paralelně účiníkovej kondenzátor s vysokou kapacitou.DC zdroje s filtrací elytem můžou mít "dojezd" podstatně delší.Můžeš k těm problémovějším stykačům paralelně na cívku dát výkonovej 10-25W rezistor se středně velkym odporem(třeba 680R až 3k3).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund