Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 11:47    Předmět: Citovat

diky dudo02, aj to riesenie, a nakoniec najpriechodnejsie....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 12:43    Předmět: Citovat

Doplním pár dalších informací k přepínání sítí z webu elektrika.cz:

- přepínání sítí ručním přepínačem je přípustné pouze u malých odběrů, obsluhovaných kvalifikovanou osobou
(ne laiky). V ostatních případech se převážně používá automatické přepínání.

- ruční přepínač musí mít vypínací mezipolohu, tedy I-0-II. Vyrábí se typy, přímo označené jako "přepínač sítí" s přepínáním středního vodiče N.

- při použití stykačů musí být tyto vzájemně blokované elektricky i mechanicky.

Je třeba dodat, že dotazované případy přepínání se vždy týkaly zařízení v objektu jednoho provozovatele, pod plnou kontrolou obsluhy. Nicméně i na elektrika.cz se na výklad některých předpisů vyskytují různé názory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 13:50    Předmět: Citovat

Potvrzuju, ta nulová mezipoloha je nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli tomu, aby stihly odpadnout i pomalejší stykače.
Skoro všechny střídavý stykače jsou kvůli tomu masivnímu závitu nakrátko okolo jádra mnohem pomalejší v odpadu, než stejnosměrné.
Tuhle jsem se při čištění prastarého, opravdu hodně pomalého V03c obdivoval jeho konstrukci.
Je sice velký jako kráva, ale pohodlně rozebratelný, cokoliv je vyměnitelné, včetně kontaktů samotných či cívky.
Dřív to prostě tak bylo, že se při poruše většího stykače měnily např. jen cívky. Chlapi na elektroúdržbách toho mívali v dílnách spousty druhů a na všelijaká napětí. Bylo to v té době takto asi úspornější.
V03c je papírově myslím jen na 25A, žádná třída tam ještě není uvedena, ale konstrukčně je udělaný tak, že bych se nebál jím prohánět trvale dvojnásobek i v AC3. I ty 4 pomocné kontakty má dimenzované na 10A. Příložkové svorky M6 na hlavních kontaktech, M4 na pomocných. I ty pomocné kontakty mají svoje samostatné zhášecí komory, radost se na tu konstrukci dívat.
Je to prostě PŘÍSTROJ. Na hlavním těle má hliníkový, modrozeleně eloxovaný štítek s vyraženými údaji, připevněný dvěma hliníkovými nýtky. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 14:02    Předmět: Citovat

Sinclair, suhlasim s tebou , som rocnik 55 tak ze si to vsetko dobre pametam...vsetko bolo vtedy pepsie, pevnejsie, odolnejsie a dlhsie vydrzalo... teraz by najradsej aj 25-tku stykac postavili z smd suciastok...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.