Dobry den panove, (profesionali, odbornici) mam dotaz:
Potrebujem ovladat jedno cerpadlo z dvoch nezavislych sieti(pripojok) podla prilozeneho obrazku. Otazka znie, bolo by to takto mozne??
Poznamka: jedna siet je TNC a druha TNS..
Dakujem..



PREPINANIE CERPADLA.JPG
 Komentář:
 Velikost:  54.52 kB
 Zobrazeno:  260 krát

PREPINANIE CERPADLA.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:34    Předmět: Citovat

Nejbezpecnejsi podle me by bylo napajet cerpadlo z jednoho mista pres dva stykace (rele) se spinacimi kontakty paralelne a kazde rele ovladat vypinacem z jednotlivych mist.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:39    Předmět: Citovat

Ano s tym suhlasim, vlastne to bola moja prva myslienka, ale potom som to chcel zjednodusit. A pod ruhe, treba nejak zaistit, aby sa sucasne nedalo zapnut z oboch sieti... to treba nejak vymysielt...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:40    Předmět: Citovat

To prave resi ty stykace, napajeni bude vzdy z jedne site, z druhe ovladani a to pro kazdou civku rele samostatne, bude fuk, jestli budou sepnute obe nebo jedno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:53    Předmět: Citovat

No to prave asi neni jedno, ze bude ovladanie zapnute na oboch stranach?? alebo mas namysli jed stykac s dvoma cievkami??alebo dva stykace, dost dobre ti nerozumiem. Prave preto musi cerpaclo bezat, raz z jednej siet a raz z druhej siet...to znamena, raz tocilo hodinami z jednej raz z druhej. Ako naco?? by bezalo cerpadlo z oboch sieti sucasne????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 631
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 11:17    Předmět: Citovat

Pokud to bude napájené ze sítě TNS s chráničem nelze takto spojit nuláky, bude to padat. Další otázkou z hlediska předpisů je to propojení nuláků dvou nezávislých soustav. Když už to udělat tak dvoupólově s přepínáním fáze i nuláku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 11:27    Předmět: Citovat

Suhlasim, uz pracujem na nejakom novom rieseni pomocou stykacou... alebo mal by si nejaky konkretny navrh??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 12:18    Předmět: Citovat

Ale takto by to mohlo fungovat, ci nie?? co vy na to?? vid obrazok...


PREPINANIE CERPADLA2.JPG
 Komentář:
 Velikost:  67.82 kB
 Zobrazeno:  214 krát

PREPINANIE CERPADLA2.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 13:13    Předmět: Citovat

V tomto případě navíc dojde ke spojení ochranného vodiče PE jedné soustavy a ochranně-pracovního PEN druhé. Po rozdělení se nesmí vodiče PE a N spojovat. Zde sice není spojení přímo na N, ale vodič PEN slouží v druhé soustavě zároveň jako pracovní. Při přerušení PEN soustavy TN-C by pracovní proud tekl vodičem PE druhé soustavy TN-C-S. Větší zatížení pak může ochranný vodič PE upálit a dojde k zavlečení nebezpečného dotykového napětí na chráněné části.
Bezpečnější kompromis je tyto vodiče nespojovat, použít ochranný PE pouze z obvodu TN-C-S a u rozvodnice s přepínáním řádně přizemnit. Ideální to ovšem není, při provozu ze sítě TN-C je ochrana závislá na jiné soustavě.
Na přívodech by se měly spínat oba pracovní vodiče L+N zásadně stykači, se vzájemným blokováním přes pomocné rozpínací kontakty.

Poznámka - síť se samostatným N a PE je určitě TN-C-S, ne TN-S.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 14:58    Předmět: Citovat

Ahoj Achab, no ale v tomto pripade, vid obrazok, by to uz mohlo byt OK?? alebo nie?? Tu na tomto obrazku je predsa vsetko nezavisle oddelene, teda vsetky tri vodice L;N;PE;(PEN)....jednej siete a druhej siete, nic sa s nicim nemoze stretnut...
Ak to nie je OK , daj vediet prosim..



PREPINANIE CERPADLA3.JPG
 Komentář:
 Velikost:  84.95 kB
 Zobrazeno:  206 krát

PREPINANIE CERPADLA3.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 15:22    Předmět: Citovat

Ochranný vodič se nesmí vypínat (mimo zásuvkové spoje).
Stykače mají být vzájemně blokované - přívod na cívku jednoho stykače jde přes rozpínací kontakt druhého. Blokování pouze na spínačích nezabrání zkratu v případě, že některý stykač zůstane "viset" z důvodu spečení kontaktů, nebo mechanické závady. Ovládání by mělo mít samostatný jistič.

Jinak předpokládám, že jde o pevnou instalaci, ne přenosný rozvaděč. Tam by musely mít oba přívody samostatné ochranné a pracovní vodiče, ve společném plášti kabelů. Při napájení ze zásuvek tyto přes předřazené chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 15:34    Předmět: Citovat

No presne, taka bola moj predstava, ale som elektronik-slaboprudar, a nevim moc o stykacoch, to nie je moja parketa, vies povdat ake stykace (typ) mam pouzit, su take stykace, co maju teda blokovcie spinacie (rozpinacie) svorky, aby sa navzajom blokovali, to znamena aby nemohli by byt sucasne zopnute??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4115

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 15:39    Předmět: Citovat

To čerpadlo bude mať aj nejaký tlakový alebo hladinový spínač?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vladimir1955



Založen: Mar 17, 2016
Příspěvky: 107

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 15:58    Předmět: Citovat

Nie nema, ani nebude mat, dotycny si postoji pri vypinaci nez si nataha potrebnu vodu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 16:17    Předmět: Citovat

Stykače je potřeba vybrat podle proudu motoru a charakteru zátěže. Pro běžné čerpadlo 1,5-2,2kW by mohl vyhovět jakýkoliv stykač kategorie AC3/25A s minimálně jedním rozpínacím kontaktem. Na výběr je celá řada typů, motorové mají většinou aspoň dva pomocné kontakty (NO/NC). Proud 25A je s rezervou, pro tyto výkony stačí 16A). Instalační stykače kategorie AC1 nevyhovují, jsou určeny pro převážně činnou zátěž.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 1 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund