Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 16 2018, 16:51 Předmět:
Jak jsem psal, 25A je s rezervou pro všechny běžné případy, pro 1,1kW s odběrem cca 5A stačí stykač 16A/AC3.
Ovšem některé typy motorových stykačů kategorie AC3 se stejně vyrábí až od 20-25A. Pod 16A jde spíš o relé, nevhodná pro indukční zátěž.
OK , tak ze ak som spravne pochopil, tak ja by som potreboval takuto schemu stykaca(vid obrazok). rozmumiem tomu tak, ze pri nezopnutom stykaci su kontakty 21 a 22 zopnute, a naopak, pri zopnutom stykaci su kontakty 21 a22 rozopnute... spravne uvazujem??
Dakujem...
Este jedna otazka, ako mam teda zapojit tie vodice PE a PEN, puzit iba jeden spolocny?? Ved to bude vsetko v jednom bode...a zem u suseda je predsa taka ista ako zem u mna nie?? a to mimo stykaca?? Alebo ich mozem pustit cez kontakty stykaca?? Aj ked teda na jednej strane ho netreba(TN-C, tam moze byt valstne spojeny s N)
Diky, vsetko som pochpil, len som nepochopil tu bezpecnostnu tabuku, naco by tam bola?? vysvetli mi to niekto podrobnejsie?? A co to znamena pre toho kto tu tabulku bude citat??
ved z toho posledneho obrazku je jasne, ze ked bude zopnuta prava strana(jednoduchy spinac) a prepol by sa do odberu prepinac (dvojity prepinac), tak sa prava strana odpoji za zacne sa odber z lavej strany, Vlastne nikdy nemoze byt odber z oboch stran sucasne....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 17 2018, 9:00 Předmět:
Znova připomínám, že připojení ochranného vodiče PE pouze ze strany sítě TN-C-S je jenom kompromis. Funkčnost ochrany tak závisí na instalaci v cizím objektu. Přijatelné řešení by bylo vyvést samostatný vodič PE i na straně TN-C,
a to přímo z hlavní nulové sběrnice rozvaděče, nikoliv někde ze zásuvky. Tímto by vznikla samostatná větev TN-C-S, kde vodiče PE spojit lze.
pre Achaba, na strane TN-C je urcite uz v rozvode aj vodic PEN ako samostatny vodic, cizie pripojka(zasuvka) je uz s 3 vodicmi to viem urcite, lebo som to robil. Takzeho mozem puzit?? ci nie??
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 17 2018, 9:42 Předmět:
V síti TN-C je pouze vodič PEN, s vodičem PE na straně sítě TN-C-S ho nelze spojovat.
Předpokládám, že jde o pevnou instalaci, ne o připojení přenosného zařízení pohyblivými přívody ze zásuvek.
isteze pevna instalacia, niekde pri plote bude studna, a pri predpokladanom mieste studne ma uz z minula kazdy privedenu zasuvku. Niekde v tom bode sa to pevne v nejakej isnt. krabicke potrebne poprepaja a vydie sa pre kazdeho iba spinac, resp. prepinac v blizkosti tej inst. krabicke, resp studne...Jena sa o toto vlastne, mam so sestrou dve zahrady, oddelene len pletovom, ale studnu chceme len jednu, ale aby pri cerpani kazdy pouzil svoju pripijku, cize svoju elektriku... je to problem?? myslim ze nie....
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.