Zaslal: po červen 25 2018, 21:06 Předmět: Zkušební napětí transformátoru
Zeptal jsem se prodejce ( nejdříve výrobce, ale ten nemá ani tu slušnost odpovědět na dotaz ) , jakým zkušebním napětím je zkoušen transformátor JOC E2540-0332 230V/230V 80VA ,výrobce Elektrokov , mezi primárem a sekundárem a primárem a kostrou .
Odpověď zní : transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-4 je zkoušen napětím 1,92 kV mezi primární stranou a kostrou a napětím 3,83 kV mezi primární a sekundární stranou .
Protože uvedenou normu nemám ani do ní není kde jednoduše nahlédnout, nemohu to ověřit , avšak uvedená čísla se mi zdají jaksi " málo zakrouhlená" . Neví někdo prosím, jsou-li uvedená zkušební napětí vůbec možná podle této normy ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 25 2018, 21:42 Předmět:
Ty napětí můžou bejt OK, ale například nevyhoví pro bezpečnostní třídu "B", která požaduje minimální odolnost izolace mezi libovolnýma vinutíma navzájem i mezi libovolným vinutím a kostrou testovanou zkušebním napětím 4kV po dobu nejméně 1 minuty. Fakt by to chtělo někoho, kdo má k dispozici přesný znění norem pro tyhlety zkušební napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak dnes jsem dostal s menším zpožděním i vyjádření výrobce :
Transformátory jsou zkoušeny v naší zkušebně dle platné normy ČSN EN
61558-2-4. Vámi udávaný typ je testován na primáru na kostře 2,07 kV, na sekundáru - kostře 2,07 kV, PRI - SEC 4,02 kV.
Takže, vykládám-li si to správně , pro el.předměty tř.II se toto trafo nehodí kvůli malé el. pevnosti proti kostře / jádru - nebo je to jinak ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 26 2018, 9:55 Předmět:
Když je transformátor deklarovaný jako ochranný oddělovací (JOC), jistě je pro toto použití schválen. Možná mají uvedená zkušební napětí schválená předpisem pro typovou zkoušku. Tedy pokud to náhodou není překlep 2,7/4,2kV.
Achabe, kde prosím vidíš na stránkách výrobce to, že je to ochranný oddělovací transformátor - já to tam nikde nenašel , vlastně ani to, proč
vyrábí několik konstrukčních druhů transformátorů , o kterých na netu nic podrobného z pohledu aplikátora není ( z hlediska bezpečnosti a zkušebních napětí ).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 26 2018, 18:30 Předmět:
Je to přímo podle typového označení:
JOC - Jednofázový Oddělovací ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-4
JBC - Jednofázový Bezpečnostní ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-6
Oddělovací zajišťují pouze ochranné oddělení, sekundární napětí nad 50V.
Bezpečnostní jsou zdrojem bezpečného sekundárního napětí do 50V (pro obvody SELV, PELV).
Oba uvedené typy se shodně označují jako ochranné, protože provedením splňují požadavky na ochranné oddělení.
Naposledy upravil Achab dne út červen 26 2018, 18:53, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 26 2018, 19:16 Předmět:
Normalizované je pouze označení "Ochranný oddělovací" a "Ochranný bezpečnostní" plus jejich definice.
Typové označení transformátorů se může podle firmy lišit. Například Sved značí oddělovací trafa RJN, bezpečnostní BJN.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.