PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:06    Předmět: Zkušební napětí transformátoru Citovat

Zeptal jsem se prodejce ( nejdříve výrobce, ale ten nemá ani tu slušnost odpovědět na dotaz ) , jakým zkušebním napětím je zkoušen transformátor JOC E2540-0332 230V/230V 80VA ,výrobce Elektrokov , mezi primárem a sekundárem a primárem a kostrou .

Odpověď zní : transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-4 je zkoušen napětím 1,92 kV mezi primární stranou a kostrou a napětím 3,83 kV mezi primární a sekundární stranou .

Protože uvedenou normu nemám ani do ní není kde jednoduše nahlédnout, nemohu to ověřit , avšak uvedená čísla se mi zdají jaksi " málo zakrouhlená" . Neví někdo prosím, jsou-li uvedená zkušební napětí vůbec možná podle této normy ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31784
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:42    Předmět: Citovat

Ty napětí můžou bejt OK, ale například nevyhoví pro bezpečnostní třídu "B", která požaduje minimální odolnost izolace mezi libovolnýma vinutíma navzájem i mezi libovolným vinutím a kostrou testovanou zkušebním napětím 4kV po dobu nejméně 1 minuty. Fakt by to chtělo někoho, kdo má k dispozici přesný znění norem pro tyhlety zkušební napětí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 7:22    Předmět: Citovat

Já v té normě vidím trochu jiná napětí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 7:44    Předmět: Citovat

Tak dnes jsem dostal s menším zpožděním i vyjádření výrobce :

Transformátory jsou zkoušeny v naší zkušebně dle platné normy ČSN EN
61558-2-4. Vámi udávaný typ je testován na primáru na kostře 2,07 kV, na sekundáru - kostře 2,07 kV, PRI - SEC 4,02 kV.

Takže, vykládám-li si to správně , pro el.předměty tř.II se toto trafo nehodí kvůli malé el. pevnosti proti kostře / jádru - nebo je to jinak ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 8:35    Předmět: Citovat

Proč právě 2,07 a 4,02?


Transformátory.pdf
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Transformátory.pdf
 Velikost:  130.19 kB
 Staženo:  234 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 9:55    Předmět: Citovat

Když je transformátor deklarovaný jako ochranný oddělovací (JOC), jistě je pro toto použití schválen. Možná mají uvedená zkušební napětí schválená předpisem pro typovou zkoušku. Tedy pokud to náhodou není překlep 2,7/4,2kV.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 17:50    Předmět: Citovat

Achabe, kde prosím vidíš na stránkách výrobce to, že je to ochranný oddělovací transformátor - já to tam nikde nenašel , vlastně ani to, proč
vyrábí několik konstrukčních druhů transformátorů , o kterých na netu nic podrobného z pohledu aplikátora není ( z hlediska bezpečnosti a zkušebních napětí ).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 18:30    Předmět: Citovat

Je to přímo podle typového označení:

JOC - Jednofázový Oddělovací ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-4
JBC - Jednofázový Bezpečnostní ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-6

Oddělovací zajišťují pouze ochranné oddělení, sekundární napětí nad 50V.
Bezpečnostní jsou zdrojem bezpečného sekundárního napětí do 50V (pro obvody SELV, PELV).
Oba uvedené typy se shodně označují jako ochranné, protože provedením splňují požadavky na ochranné oddělení.


Naposledy upravil Achab dne út červen 26 2018, 18:53, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1332
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 18:48    Předmět: Citovat

Díky za vysvětlení . Holt bez možnosti podívat se občas přímo do normy (bez placení) je orientace obtížná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 19:16    Předmět: Citovat

Normalizované je pouze označení "Ochranný oddělovací" a "Ochranný bezpečnostní" plus jejich definice.
Typové označení transformátorů se může podle firmy lišit. Například Sved značí oddělovací trafa RJN, bezpečnostní BJN.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.24 sekund