Tiež si myslím, že to do zeme nepatrí, už len kvôli kovovým skrutkám v krytke, ktoré mali takmer odhnité hlavičky. Ešte dodám pre upresnenie, že tie svetlá s vodičmi sú v tom kvetinovom záhone prakticky súbežne so zavlažovacím systémom. Teda permanentne v mokrej, ílovitej, možno aj prihnojovanej pôde. A z toho dôvodu pochybujem aj o gélových spojkách, či je ten gél odolný voči agresívnej pôde. Či tam jednoducho nezhnije.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 23 2018, 14:31 Předmět:
Takže přičina je jasná, jeji zjištění bylo v té dlouhé diskusi několikrát požadované a výsledek očekávaný. Chránič dělal to, co má v popisu práce, chyba byla v rozvodu ke spotřebičům.
Každopádně venkovní rozvody, by neměly mít svorkovnice v zemi, tam je dlouhodobě utěsníš jen zalitím do kusu asfaltu, a ani to není na věky věkův, takže lepší je umístit svorkovnice v dostatečném krytí a ještě shora kryté stříškou. Nebo venku nepoužívat krabice vůbec. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne červen 24 2018, 11:07 Předmět:
Do země se dává obvykle spojka ze speciální lepidlový smrskny,některý jsou s takovym nerezovym "zipem" a jde k nim dokoupit duralová spona s lepidlem na odbočení dalšího kabelu(u RAYCHEMácký max.3 z každý strany nejtlustšim dospod a mezi každý 2 na jedný straně sponu).Kup jich radši víc,chce to trénink a umět nastavit hořáku správnej plamen ( svoji první jsem taky připálil).Pokud zůstaneš u acidurek,zalej je asfaltem nebo dentacrylem(Eprosin asi už neseženeš).
BTW.Ten kabel je moc vysoko,dává se 80cm pod zem a když bez kopoflexu(červenej husák do země),tak aspoň zasypat pískem,ať ho neskřípnou šutry.
Na podobný použití jsem si v práci vyžebral odřezky kabelů TCEPKFLEY,kterej má dvojitej obal,mezi drátama hydrofobní vazelínu a žíly průřezu 1mm² v 7 barvách (jdou skládat různý průřezy - místo 1.5 dám 2 dráty,místo 2.5 tři,na 4mm² 4 atd.).Ikdyž to vypadá jako telefoňák,posílá se tím 230V (návěstidla) i 400V(přestavníky s 3F motorem).Některý obvody jsou za oddělovákem(třeba ty návěstidla),některý taky ne.Ty dráty jsou párovaný,zkrut je jinej než u takovýho UTP,ale na nějakou RS-485,DMX-512 nebo např.DALI to asi stačí.Nejhorší ale je čistit rozholenej konec třeba půl metru u takovýho 16P1.0 a silnějšího.Jde to benzínem NATURAL(techničákem blbě) a pár hadrama(nasucho,benzínem,nasucho a pokaždý čistej hadr).Průser je,když se vazelína dostane do rány,zanesená rána se obvykle po zahojení obnoví a pak se hojí dlouho (takovej svědící strup,ze kterýho se vylupuje bordel vyreagovanej z krve a vazelíny)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 24 2018, 12:35 Předmět:
Před případným zalitím by se měly odstranit rezavé svorkovnice a vyměnit stávající svorky, pro zalití nejsou z hlediska spolehlivosti moc vhodné. Vodiče a spoje se uspořádají v přiměřené izolační vzdálenosti tak, aby je zálivka s rezervou překryla.
Tak som vymenil krabice za nové a aj tak po minúte vypne chránič. Môže kábel v zemi v chráničke asi plnej vody navlhnúť?
Máte nejaký tip na lacný merač izolačného odporu (bez certifikátov, len na orientačné meranie pre vlastnú potrebu), alebo návod, ako ho ubastliť?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.