PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 21:15    Předmět: záhradné LED a prúdový chránič Citovat

Záhradné LED osvetlenie vyhadzuje spoločný prúdový chránič asi po minúte prevádzky. Asi niekde vošla voda.
Mám taký nápad, zapojiť tie LED svetlá cez oddeľovací transformátor. Čo vy na to?

A ešte podotázka. Stáva sa, žeby zemný kábel prehrýzli hlodavce? Teda neviem, či tam je zemný kábel. Viem len, že je to 3x asi 1,5mm2 a že je čierny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mojza



Založen: Sep 01, 2006
Příspěvky: 337
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 21:37    Předmět: Citovat

O tom, že by CYKY (černý kabel) pokud to teda je, hryzali hlodavci jsem ještě neslyšel, dává se do země docela běžně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 21:53    Předmět: Citovat

CYKY přímo do země? No pokud je někdo takový frajer... na tohle bych koule neměl. Já bych ho dal do kopoflex trubky a zahrnul alespoň trochu pískem aby nehrozilo zbytečné propíchnutí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19497
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 4:46    Předmět: Citovat

Když odpojíš na konci kabelu zdroj k těm LEDkám: vyhazuje to dál?
_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 6:28    Předmět: Citovat

Je to asi päť samostatných LED svietidiel tesne nad zemou. Zapína sa to vypínačom v dome pri východe na terasu. Zrejme napájané priamo zo svetelného obvodu v dome. Ďalej to ide pod zemou k záhradnému domčeku, kde je krabica a odtiaľ zase pod zemou k tým svietidlám. Sekať niečo v dome, alebo vykopávať kábel spod zeme teraz neprichádza do úvahy. Jedine ešte výmena/oprava tých svietidiel. Práve ma napadlo, či posledné svietidlo v rade má záslepku na druhej nepoužitej kábelovej priechodke. Pozriem najbližšie, keď tam pôjdem.
V podstate ma zaujíma, či môžem niečo pokaziť tým oddeľovacím transformátorom, ktorý by bol v krabici na záhradnom domčeku. Svetlo bude svietiť, jednopólový dotyk nikoho nezabije, akurát prieraz nebude identifikovaný. Pýtam sa, lebo už som mal v živote niekoľko skvelých nápadov, ktoré sa nakoniec ukázali ako nie veľmi vhodné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19497
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 7:05    Předmět: Citovat

To je sice hezké, ale, než začneš někam bastlit trafo, odpověz na moji předchozí otázku.
_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 8:22    Předmět: Citovat

Ono to jednoducho odpojiť nejde, ak vôbec. A keďže to nevyhadzuje hneď, ale až po trebárs piatich minútach, tak ani nemám chuť veľmi hľadať, či je to problém jedného svietidla, alebo viacerých, alebo kedy ktorého podľa počasia a smeru vetra. Tie svietidlá sú niečo také:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/578184/Projecteur-de-jardin-SLV-Nautilus-Spike-11-W-noir
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7936
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 8:26    Předmět: Citovat

Když to připojíš přes oddělovák, sice chránič nespadne ale dá se vůbec za oddělovák připojovat více spotřebičů? Při svodu jednoho vytvoříš už ne oddělenou síť ale jeden vodič pak bude proti zemi a ten už chráněný fíčkem nebude.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mojza



Založen: Sep 01, 2006
Příspěvky: 337
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 8:31    Předmět: Citovat

to Kvíčala: CYKY běžně do země, o loži, pískovém, kopexce (propíchnutí stejně nezabrání), cihlám nebo plast. deskám či betonové chráničce nebyla vůbec řeč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19497
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 8:34    Předmět: Citovat

Někde přece ty šňůry od těch světýlek musíš mít napojené na kabel. Tak to musí jít odpojit.
Jestli ale říkaš "kabel" těm šňůrám od reflektorků, a jsou zahrabané bez další mechanické ochrany v zemi, pak je čas to celé vyhrabat, rozebrat a udělat pořádně.
Jak píše mi-ro: to trafo nevyřeší, tím bys na chvíli vyléčil jen následek, nikoli příčinu. A ta je podstatná. Až to nebude vyhazovat chránič bez trafa, bude to daleko bezpečnější, než svod jednoho pólu sekundáru do země. Tlouct to bude, brnět to bude, ale chránič o tom nic vědět nebude...

_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 9:16    Předmět: Citovat

Kábel ide od svetla k svetlu. Do každého idú dva cez samostatné priechodky. Do posledného by mal ísť logicky len jeden. Ale neskúmal som to až tak podrobne. Akože rozobrať, vysušiť, poskladať, utesniť a do najbližšieho dažďu by to malo fungovať. Len by to chcelo niečo spoľahlivejšie. Možno že nejaké zvody na vonkajšej inštalácií nie sú až taký problém, ako to vidí prúdový chránič. Napríklad v Košiciach minule iskrilo trolejbusové vedenie. Ľudia sa pýtali, že prečo je to vedenie pod napätím, ked v meste už 10 rokov nejazdia trolejbusy. Odpoveď bola, že ak by ho vypli, tak navlhnú izolátory a už ho nezapnú.
Nakoniec bude asi najlepšie vymeniť tie svietidlá za 12V, ak také vôbec sú. Halogénové určite, ale LED netuším.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peterseal



Založen: Nov 24, 2006
Příspěvky: 1988
Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 9:32    Předmět: Citovat

Keď to robí po zahriatí, tipol by som vadné svietidlo ( menič v ňom), alebo že sa ti tam dostala voda. Aké IP majú tie svietidlá?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 10:04    Předmět: Citovat

Bez rozpojování jednotlivých svítidel se to stejně neobejde. Je vhodné postupovat od prvního, nebo vůbec od instalace za vypínačem.
Svod nemusí být nutně ve svítidlech, i když je to pravděpodobné. Stejně se může projevovat například navlhlá bakelitová svorkovnice v krabici. Některé novější plasty jsou ve vlhku taky náchylné ke svodům - okem to nemusí být patrné. Nejrychlejší je použít Megmet, nebo jiný měřič izolačního stavu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19497
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 10:29    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
...Nakoniec bude asi najlepšie vymeniť tie svietidlá za 12V, ak také vôbec sú. Halogénové určite, ale LED netuším.

Pravda je, že venkovní rozvody napájené z bezpečnostního trafa bezpečným napětím se zdají být také nejbezpečnějším řešením. Ale délka a průřez drátu nejspíš nebudou vyhovat tak velkému odebíranému proudu - jejich odpor určitě už nějaký vliv na svítidla bude mít.
Ale pořád to není řešení, ty se mu tvrdošíjně snažíš vyhnout nějakým náhradním. Jsou ta svítidla určená pro venkovní použití? Předpokládám, že jsou, už podle vzhledu V případě, že jsou správně zapojené a přesto vyhazují, znamená to, že v jednom z nich je něco špatmě a je čas reklamovat.
Jestli odpojíš svítidla a přesto to bude vyhazovat, je čas kopat.

_________________
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 21:05    Předmět: Citovat

5 x 35W halogénka /12V = 14,58A je na 1,5mm2 celkom dosť, ale 5 x 11W LED / 12V = 4,58A by mohlo byť celkom v pohode...

Ech, niet nad klasickú inštaláciu bez moderných extravagantnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund