muze byt v te keramice pro kotel na tuha paliva vice nez jeden sopouch?
Uvazuji tak, ze z kotle bych dal kratkou rouru primo do komina.
Ale kdyby se nekdy kotel po... nebo NEKDY instalovalo prislusenstvi (podavac) byla by potreba mit sopouch vys.
Dodatecne delat diru do vnitrni keramiky asi nejde.
Spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody.
To je výtah z ČSN 73 4205, Jelikož kotel co máš má zřejmě výkon větší jak 10 kW, tak tvůj záměr by byl proti normě. Navíc existují určitá pravidla o rozmístění sopouchů, ale to si dohledej sám, pakliže budeš chtít porušit normu. Pokud bude komín součástí kolaudace stavby, tak si vše řádně ověř, nemusel bys totiž dostat revizi. Zcela logicky by to jít mělo, protože nepůjde o současný provoz obou spotřebičů, ale to ti kominík nemusí věřit. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Naposledy upravil stasek dne po duben 30 2018, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 30 2018, 11:12 Předmět:
Odstup odboček min. 0,5m a ideální je v jiném úhlu , mám naštěstí 90°. Mám takto připojen kotel 13kW a kamna 5kW . Průměr nerezu komína 180mm a přípojky 150mm . 180mm pro mou výšku komína je připojení 25kW . I když jede oboje , musím vývody škrtit .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 30 2018, 13:44 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
No prave,
co komenik to jiny nazor.
To nechápu, stavíš komín, ale chce vědět něco od komeníka. Když komín, tak logicky kominík _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Odstup odboček min. 0,5m a ideální je v jiném úhlu , mám naštěstí 90°. Mám takto připojen kotel 13kW a kamna 5kW . Průměr nerezu komína 180mm a přípojky 150mm . 180mm pro mou výšku komína je připojení 25kW . I když jede oboje , musím vývody škrtit .
Tady nejde o to, zda to jede či ne, nepochybuji o tom, že to funguje, otázka je právě ta revize, kterou bude zřejmě potřebovat ke kolaudaci. Jinak si může dělat co chce. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út květen 01 2018, 7:44 Předmět:
Podle obrázku 7,2,2-2 se to nazývá podlažní napojení. Ve tvém případě bude jeden průduch neustále "dočasně" zaslepen. Dodržel bych těch min. 300mm viz Otvory v komíně.
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-fbi/7.html
Dival jsem se na tvem odkazu dal na vymetaci otvor.
Ptal jsem se dvou komeniku jak na vysku pro vymetaci dvirka pod sikmou strechou (puda) , a kazdy rekl neco jineho. Jednomu by vyhovoval metr sedmdesat (ale je ochoten i kleknout-lizt po brise uz ne), druhymu staci 10 cm a treti muz pravil 50 cm. No stejne jsem limitovany tou strechou jak to vyjde sklonem strechy u zdi domu. Jeste jsem to nemeril, ale vysoko nad podlahou to nebude.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 01 2018, 9:28 Předmět:
Vyber si. Ještě jsem se nesetkal s kominíkem, jehož IQ by se neblížilo IQ tykve. Aspoň podle toho, co předváděli při svý službě. _________________ Jirka
Abych nemusel svaret v prostoru pudy zelezo zvolil jsem variantu do rohu tvarnic pro komin dat zavitove tyce.
Ty diry v tvarnicich by mely mit 20mm.
Tyce prumeru 12 neni problem spojovat, ale radsi volim silnejsi 14. A kupodivu jsem objevil problem na trhu. Chtel jsem tyce spojovat prodlouzenyma trubkovyma maticema nebo jak se to jmenuje. A se zavitem M14 se asi nedelaji. M12 a M16 ano. Nebo uz neumim hledat?
Asi budu muset nechat upravit sestihrane matice.
Naposledy upravil Hejnicek dne pá květen 11 2018, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
Clovek je spis na to elektro, i kdyz u michacky jsem prozil monoho a mnoho hodin.
Ale slysel jsem od dvou lidi okolo staveb pribeh, kdy tu skladacku (asi vyssi) drzely po silnem vetru jen ty pruty.
Tak pro klid duse tam radsi vrazim ty 14 pokud to pujde.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.