Zaslal: ne duben 01 2018, 19:03 Předmět: Jak funguje elektrokotel?
Na chalupě mám třífázový elektrokotel PZP - a skoro vůbec netopí, resp. jede jen na jedno topné těleso (se třemi "spirálami"). Ostatní dvě tělesa jsou bez napětí.
Pokud kotel zapnu, tak se sepne první stykač a první těleto se tak dostane pod napětí. Dál už se pak neděje nic. (Tělesa jsem proměřoval a zdá se, že jsou OK - dvě tělesa mají spirály s odporem 28 ohmů, jedno těleso má na spirálách 48 ohmů).
V návodu jsem se dočetl, že tělesa se spouštějí postupně - co to v praxi znamená? Za jak dlouho se mají připojit?
Solidní výrobce elektrozařízení nalepí na vnitřní stranu rozvaděče schema.Je vidět že jsou tři jističe.Tedy tři stupně zapnutí výkonu /postupně/ pro snížení proudového rozběhu.Relé vlevo nahoře může řešit odstup jednotlivých stupňů.
Jasně HDO jede. Schema tam není.
Jde mi o to jak poznám, že je chyba:
a) v řídíce elektronice
b) v těch stykačích (že by ale odešly dva najednou?)
c) v něčem jiném - třeba si kotel myslí, že má natopeno a jen udržuje teplotu
Bod a) bez křišťalové koule neřešitelný
b)každý stykač má caplík, kterým se dá stlačením zapnout
c)kotel si nemá co myslet.Příkaz dostane od prostorového termostatu
ve vytápěném objektu.Další termostat bývá na tělese kotle /ochrana
před přehřátím/
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 01 2018, 20:20 Předmět:
No a zkoušel jsi cvakat přepínačem Max a 50%? To by mělo zapínat různej počet stykačů. Jo a není u toho ještě nějakej venkovní termostat? Ten by mohl zapínat podle venkovní teploty různej počet spirál. Čím větší zima, tím víc.
Tyhle vícepatronový elektrokotle maj postupný zapínání aby kotel nedával do sítě velkou prdu, možná je problém v tomhle.
PZP elektrokotel se třema patronama (+ dvě měrový jímky) mám jako doplňkovej zdroj kdyby se podělalo tepelný čerpadlo ale řízení k tomu mám svý, takže bohužel nevím, jak origo rozvaděč od PZP má přesně makat. Kdybys nepochodil jinde, dej vědět SZ, pošlu ti mobil na servisáka PZP pana Svatoně. Ale myslím, že šel na konci roku 2017 do penze a tak nevím, zda bude fungovat. Ty mladý, co tam jsou nyní, již neznám. _________________ Jirka
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne duben 01 2018, 22:09 Předmět:
Na tej doštičke bude nejaký časovač (daj čo je na tom integráči napísané) . Prvý stupeň zapne HDO ak je súčasne požiadavka od priestorového termostatu a pracovného termostatu na kotli. Druhý stupeň sa zapne po uplynutí časovača ( cca 30s....1min) ak je zapnutý spínač "max".
Takže, jestli jsem to schéma správně pochopil, tak by stykače měly naskakovat po 30 vteřinách (pokud je výkon na MAX), což se opravdu neděje a toto by se mělo odehrávat bez ohedu na teplotu vody, či okolní teplotu.
Takže proměřit spínací napětí na stykači... Nevíte někdo jaké to jsou svorky, resp. které svorky jsou A1, A2?
Kotel je osazen stykačem EP1C 093 (viz foto). Horní řada (kontakt 1-6 a 13+14) - jsou spínané fáze + pomocný kontakt. Ve spodní řadě je nahoře jeden modrý drát a dole dva černé (na fotce je to trochu vidět) - bohužel je tam velmi špatný přístup a žádné značení jsem neobjevil. Takže předpokládám, že potřebné volty bych naměřil mezi tím modrým a jedním z těch černých - pomůže někdo?
Případně by to mělo jít změřit přímo na výstupu elektroniky, jenže to už neumím rozklíčovat vůbec.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 02 2018, 16:37 Předmět:
Na tom ElektroPísku je cívka (A1 a A2) ty dvě svorky dole asi 4 cm pod silovejma svorkama 2, 4, 6. Na první stykač v tý spínací kaskádě na A1 půjde fáze asi přímo s vypínače topení a na A2 půjde nejspíš spínaná N přes prostorovej termostat v bytě a přes pojistnej termostat na kotli a dál na spínačky HDO v elektroměrovým rozvaděči. Stykač může sepnout jen když je povolený topení. Tohle jak jsi psal chodí protože se toho nejspíš vůbec deska elektroniky nezůčastňuje.
Když sepne první stykač, tak by měl pomocným kontaktem dát signál na desku elektroniky na spuštění prvního časovače a ten by měl po čase spustit další stykač. Případně ještě další časovač a pak další stykač.
Jestli ale nejseš elektrikář, tak se v tom nehrab a zavolej si někoho s kvalifikací.
Ono se tam totiž může na desce elektroniky kolem relátek motat 230V a pokud si šáhneš na bednu a 230, tak to blbě skončí... _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 02 2018, 16:48 Předmět:
A proč ne, tyhle malý plošákový relátka na 12 nebo 24V berou nula nula prd.
Witte, zkus změřit napětí mezi nohana 7 a 14, mělo by tam být cca 12V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne556.pdf
To samý by melo být líp přístupný na tý červený zenerce mezi třema černejma elektrolytama. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.